Проект установки-монтажа КТП 250/10/04-02-У1 завода Козлова. Как выполняется?
|
Количество просмотров - 9792
(ссылка на эту тему)
|
|
|
K 22

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Привет. Выполнен для объекта проект КТП-250. Заказчиком куплена КТП 250/10/04-02-У1 завода Козлова. Кто выполняет проект установки-монтажа. В инструкции по эксплуатации написано, что это должна делать проектная организация, а мой электрик этого сделать не хочет, или не может. Подскажите, как быть. Заказчик задает вопрос, а я не могу ответить. Заранее благодарю откликнувшихся.
|
Архитектор (Минск, Беларусь)
|
|
|
Гастарбайтер
|
КТП, я так понимаю, устанавливается на опоре? Тогда берем типовой (по ВЛ-10кВ или ВЛП-10кВ) и даем на него ссылку, в объемах работ закладываем установку КТП и, при необходимости, по тому же типовому закладываем детали крепления. В случае киосковой КТП необходимо еще дать и фундамент под неё. От электрика-проектировщика требуется, в принципе, только опросный лист с характеристиками заказываемого КТП, на заводе его собирают и поставляют в комплектном виде.
|
Инженер-проектировщик (Минск, Беларусь)
|
|
|
K 22

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Спасибо. Но вопросы еще остались. Посмотрю ВЛ-10 кв.
|
Архитектор (Минск, Беларусь)
|
|
|
K 22

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Попробовал поискать инфу и результат такой: В проекте даются чертежи проектируемых опор и КТП и даются спецификации по комплектующим. Кто выполняет эту часть и входит ли она в раздел ЭС? Проект сдан на экспертизу, а осталось белое пятно, которое из-за моей неопытности никак не убрать. Подскажите, пожалуйта. Я архитектор, ИП.
|
Архитектор (Минск, Беларусь)
|
|
|
Romiro
|
250 на опоре? поделитесь типовиком не слыхал такого...
|
Инженер (Пинск, Беларусь)
|
|
|
Максимус
|
СТП 09110.21.182-07, страница 61. Согласно ему вешаются КТП до с трансами до 250 кВА включительно. Если слабые грунты опору следует укрепить.
|
Инженер-электрик (Дрогичин, Беларусь)
|
|
|
Vans
Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Кто выполняет эту часть Инженер-проектировщик по электроснабжению.
|
|
|
|
Romiro
|
Спасибо )
|
Инженер (Пинск, Беларусь)
|
|
|
Romiro
|
Максимус а можешь по конкретнее подсказать где указано 250 кВА включительно а то на стр.61 не видно...
|
Инженер (Пинск, Беларусь)
|
|
|
Максимус
|
Там этого не указано, попробую найти бумагу, в которой этот момент разъяснялся (просто мой предшественник сталкивался с этим вопросом).
|
Инженер-электрик (Дрогичин, Беларусь)
|
|
|
Гастарбайтер
|
Максимус а можешь по конкретнее подсказать где указано 250 кВА включительно а то на стр.61 не видно...
Для установки КТП-250кВА на опоре делается подставка под опорный кронштейн -приставка ПТ43-2 (15250тм-т2, стр.54), для КТП до 160кВА такая подставка не требуется.
|
Инженер-проектировщик (Минск, Беларусь)
|
|
|
Romiro
|
А вот такое встречал) только вот не знал что есть в альбоме.. Спасибо
|
Инженер (Пинск, Беларусь)
|
|
|
K 22

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Спасибо, разобрался во всем и нашел, кто возьмется сделать чертежи-конструктор. КТП-так называемая сельхозка, действительно устанавливается на опоре, т.е. СКТП. Но не мачтовая, это совсем другой тип.
|
Архитектор (Минск, Беларусь)
|
|
|
Olya 001
Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Максимус, а можно такую бумагу увидеть с возможностью установки КТП 250 на опоре.
|
Инженер-проектировщик (Ошмяны, Беларусь)
|
|
|
Sim
|
Какая все же у вас КТП, киосковая-устанавливаемая на фундаментные блоки или лежни или мачтовая устанавливаемая на опоре?
|
Начальник бюро (Сумы, Украина)
|
|
|
|