beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22723
  • Всего тем - 31360
  • Всего сообщений - 290447
Страниц: 1 [2]  Все   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Сечения жил кабеля для двигателя. Зависимость от номинального тока расцепителя автомата?

Количество просмотров - 32976
(ссылка на эту тему)
Роспроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #16 : 23 Июля 2012 года, 08:50
(ссылка на это сообщение)

Леонид Мирошко, подскажите пожалуйста, в чем моя ошибка, считаю по вашей табличке необходимое сечение для пуска асинхронного э.д. мощностью 38кВт при длине линии 13,5м и по табличке выходит сечение 35мм2. При подсчете вручную Cosф=0,85, In=67,9А. При кратности пуска 7, первоначальный ток будет составлять ~475А, при сечении проводников 16мм2 потери на пуск 4,3% беру с запасом 25мм2 и получаю потери при пуске 2,75%. При допустимых отклонениях в 5% у нас все очень даже хорошо... Почему в вашей табличке выбирается сечение в 35мм2?

Проектировщик (Екатеринбург, Россия)
Леонид Мирошко
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #17 : 23 Июля 2012 года, 09:37
(ссылка на это сообщение)

При таких данных выбор производится по нагреву - потери при пуске останутся в пределах допуска.

При параметрах, установленных по-умолчанию, сечение 35мм2 выбирается с учетом запаса 30% и с условием возможности выбора автоматического выключателя.

Если установить выбор сечения без учета автоматов, то в поле без запаса и получим сечение 16мм2. С запасом 25% - 25мм2, с запасом 30% - 35мм2.

Сечение 16мм2 дает запас всего 2.9%. Максимальный ток для него - 70А. Ближайшие номиналы автоматов - 63А и 80А. 63А недостаточно, т.к. ток нагрузки выше, 80А нельзя поставить, т.к. максимальный ток кабеля ниже.

Инженер (Киев, Украина)
Роспроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #18 : 23 Июля 2012 года, 10:08
(ссылка на это сообщение)

По каталожным данным холдинга Севкабель, длительно-допустимый ток при прокладке по воздуху для кабеля:
4х16мм2 - 81А
4х25мм2 - 107А
4х35мм2 - 131А

Длительный ток ~68А - выбираем аппарат защиты
ПУЭ

сети всех видов во взрывоопасных зонах - согласно требованиям 7.3.94.
3.1.11. В сетях, защищаемых от перегрузок (см. 3.1.10), проводники следует выбирать по расчетному току, при этом должно быть обеспечено условие, чтобы по отношению к длительно допустимым токовым нагрузкам, приведенным в таблицах гл. 1.3, аппараты защиты имели кратность не более:
100% для тока трогания расцепителя автоматического выключателя с регулируемой обратно зависящей от тока характеристикой - для проводников с поливинилхлоридной, резиновой и аналогичной по тепловым характеристикам изоляцией

Итого мы имеем, сечение 25мм2 и аппарат защиты 80А.... Проверьте меня пожалуйста, эл. двигатели такой мощности я еще не запитывал..

Проектировщик (Екатеринбург, Россия)
K-igor
**
Активный участник форумов

Электрофорум
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #19 : 23 Июля 2012 года, 10:17
(ссылка на это сообщение)


По каталожным данным холдинга Севкабель, длительно-допустимый ток при прокладке по воздуху для кабеля:
4х16мм2 - 81А
4х25мм2 - 107А
4х35мм2 - 131А

Длительный ток ~68А - выбираем аппарат защиты
ПУЭ

сети всех видов во взрывоопасных зонах - согласно требованиям 7.3.94.
3.1.11. В сетях, защищаемых от перегрузок (см. 3.1.10), проводники следует выбирать по расчетному току, при этом должно быть обеспечено условие, чтобы по отношению к длительно допустимым токовым нагрузкам, приведенным в таблицах гл. 1.3, аппараты защиты имели кратность не более:
100% для тока трогания расцепителя автоматического выключателя с регулируемой обратно зависящей от тока характеристикой - для проводников с поливинилхлоридной, резиновой и аналогичной по тепловым характеристикам изоляцией

Итого мы имеем, сечение 25мм2 и аппарат защиты 80А.... Проверьте меня пожалуйста, эл. двигатели такой мощности я еще не запитывал..

Лучше кабели выбирать по ПУЭ))) Вы уверены, что купят именно такой кабель 4х16мм2 - 81А?

Инженер-проектировщик (Гомель, Беларусь)
Роспроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #20 : 23 Июля 2012 года, 10:22
(ссылка на это сообщение)

В проекте написано будет черным по белому, Севкабель! То, что они купят, сугубо их проблемы....

Проектировщик (Екатеринбург, Россия)
VladM
***
Куратор подраздела "Электропривод и электрические машины"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #21 : 23 Июля 2012 года, 10:28
(ссылка на это сообщение)

В проекте написано будет черным по белому, Севкабель!
Севкабель по ТУ или Севкабель по ГОСТу?  [подмигиваю]


Лучше кабели выбирать по ПУЭ))) Вы уверены, что купят именно такой кабель 4х16мм2 - 81А?
Поддерживаю!

Главный инженер (Москва, Россия)
Леонид Мирошко
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #22 : 23 Июля 2012 года, 10:40
(ссылка на это сообщение)

Да, при прокладке в воздухе допустимые токи выше. По умолчанию в программе принята прокладка в лотке. Если Вы действительно уверены, что кабель будет именно этого производителя, как отметил K-igor, то ориентируйтесь на его данные.
Но еще следует учесть, что если на трассе будет участок, проложенный в лотке/трубе/пучке, то расчет нужно вести по этому участку. Не забудьте, что температура воздуха тоже влияет на выбор сечения. Вентиляторы градирен такой мощности мы запитывали именно кабелем 35мм2, поскольку основная часть трассы проходила по крыше и летом там температура существенно выше принятой по-умолчанию 25°С.
Данные кабелей от производителя более близки к таблицам ГОСТ 16442-80, чем к ПУЭ. Но из соображений безопасности я рекомендую все же ориентироваться на ПУЭ.

Инженер (Киев, Украина)
Леонид Мирошко
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #23 : 23 Июля 2012 года, 10:47
(ссылка на это сообщение)

В проекте написано будет черным по белому, Севкабель! То, что они купят, сугубо их проблемы....

Но оправдываться придется Вам и пострадает Ваша репутация. Если деньги не Ваши и Вы не испытываете жесткого давления - подстрахуйтесь. Потому как, с случае чего, они будут цепляться за любую возможность сделать крайним именно Вас, как проектировщика.

Инженер (Киев, Украина)
Роспроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #24 : 23 Июля 2012 года, 10:51
(ссылка на это сообщение)

Спасибо ребят, за критику и помощь, пожалуй я все таки подстрахуюсь и заложу 4х35

Проектировщик (Екатеринбург, Россия)
Леонид Мирошко
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #25 : 23 Июля 2012 года, 11:27
(ссылка на это сообщение)

В обычных условиях 4*25 тоже вполне надежно - запас в 25% лишь чуть-чуть уступает 30%. Все равно он берется на усмотрение инженера и достаточно приблизителен.

Инженер (Киев, Украина)
Дмитрий 575
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #26 : 13 Февраля 2015 года, 12:06
(ссылка на это сообщение)

Подскажите какие кабеля выбрать для системы дымоудалени:
ВД-22квт-4х16 ? автомат защиты на  63А длина 80м.?
18.5 квт- 4х10 ? автомат защиты на 63А длина90м.?
11.0 квт-4х6 ?  автомат защиты на 63А длина 80м. ?
15.0 квт-4х10 ? автомат защиты на 63А длина 90м.?
7.5 квт- 4х6 ? автомат защиты на 32А длина 60м.

Проектировщик (Тюмень, Россия)
M1s4n
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #27 : 13 Февраля 2015 года, 12:22
(ссылка на это сообщение)

смотрим ПУЭ таблицу 1.3.8 - Длительно-допустимые токи для проводов с медными жилами
там видим что 63А автомат для кабелей 6 и 10мм2 многовато, кабель сгорит, а автомат и не дернется
остальное вроде норм

Инженер (Норильск, Россия)
Дмитрий 575
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #28 : 13 Февраля 2015 года, 12:24
(ссылка на это сообщение)

Спасибо.

Проектировщик (Тюмень, Россия)
Gnusarjov
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #29 : 21 Мая 2015 года, 12:34
(ссылка на это сообщение)

Имеется проект электроснабжения цеха (основная нагрузка эл. двигатели). По проекту ЭД от 30 кВт и выше запитаны 4-х жильным кабелем (оно и понятно - L1,L2,L3,PE), а ЭД меньшей мощности 5-жильным кабелем. Чем в данном случае руководствовался проектировщик, для чего 5 жил?

Заместитель энергетика (Рошаль, Россия)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #30 : 21 Мая 2015 года, 17:43
(ссылка на это сообщение)

смотрим ПУЭ таблицу 1.3.8

Вообще сейчас ГОСТ Р 50571.5.52-2011 действует.
Чем в данном случае руководствовался проектировщик, для чего 5 жил?

Ищите паспорт оборудования.
Скорее всего ошибка.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Страниц: 1 [2]  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию


Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1622, пользователей - 6
Имена присутствующих пользователей:
Mav, Данил С, Sasha 4312, Alltta, Ingenеr 2017, Александр ЭОМ
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines