Сообщение #121 : 12 Ноября 2012 года, 19:40
(ссылка на это сообщение)

Еще нужна низшая теплота сгорания полиэтиленгликоля изостеарата, хинолина С9Н7N, хлорида магния MgCl2 (может он не горит)

Проектировщик (Москва, Россия)
Земский
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #122 : 12 Ноября 2012 года, 20:17
(ссылка на это сообщение)

Полиэтиленгликоль-19,32;. стеарат натрия-34,47; хинолин-35,05 МДж/кг.

Кандидат химических наук (Ногинск, Россия)
Met
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #123 : 12 Ноября 2012 года, 20:41
(ссылка на это сообщение)

Большое спасибо, я уже совсем запуталась в составе сказано изостеарат полиэтиленгликоль, это вещество имеет НТС 19,32? и хлорид магния, он не горит?

Проектировщик (Москва, Россия)
Земский
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #124 : 13 Ноября 2012 года, 10:52
(ссылка на это сообщение)

в составе сказано изостеарат полиэтиленгликоль, это вещество имеет НТС 19,32? и хлорид магния, он не горит?

Мне кажется в составе что-то напутано. По-моему изостеарат полиэтиленгликоль-это два соединения: изостеарат (соль изостеариновой кислоты)-обычно применяется соль натрия и полиэтиленгликоль. Или это изостеарат полиэтиленгликолЯ, но такое соединение мне не известно. Хлорид магния-негорючее соединение.

Кандидат химических наук (Ногинск, Россия)
Met
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #125 : 13 Ноября 2012 года, 11:51
(ссылка на это сообщение)

Спасибо Вам за объяснение, вполне может быть и напутано, но что полиэтиленгликоля изостеарат указан там как одно вещество это точно, так как там его 10% написано, так бы если имелось ввиду что их два изостеарат натрия например и полиэтиленгликоль, то было бы две величины процентного содержания. Большое спасибо еще раз.

Проектировщик (Москва, Россия)
Земский
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #126 : 13 Ноября 2012 года, 12:46
(ссылка на это сообщение)

Действительно  существуют такие соединения "полиэтиленгликоль-10 изостеарат", "полиэтиленгликоль-12 изостеарат", их формулы пока не нашел.

Кандидат химических наук (Ногинск, Россия)
Met
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #127 : 13 Ноября 2012 года, 20:35
(ссылка на это сообщение)

Подскажите еще пожалуйста низшую теплоту сгорания:
ксилита СН2ОН(СНОН)3СН2ОН
гидроокиси аллюминия Al(OH)3
оксиэтилцеллюлозы
синтетического гидроксиапатита Ca5(PO4)3OH
монофторфосфата натрия (вроде НГ)
карбоксиметилцеллюлозы

Проектировщик (Москва, Россия)
Земский
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #128 : 13 Ноября 2012 года, 22:46
(ссылка на это сообщение)

Ксилит-15,79МДж/кг,  гидроокись алюминия , синтетический гидроксиапатит, монофторфосфат натрия-негорючие,  оксиэтилцеллюлоза и карбоксиметилцеллюлоза не знаю (целлюлоза-16,09 МДж/кг.)

Кандидат химических наук (Ногинск, Россия)
Met
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #129 : 13 Ноября 2012 года, 23:22
(ссылка на это сообщение)

СПАСИБО! если в составе зубной пасты смола, но не указано какая, можно взять для нее НТС как для полиэфирной смолы 56,6 МДж/кг?

Проектировщик (Москва, Россия)
Met
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #130 : 14 Ноября 2012 года, 00:42
(ссылка на это сообщение)

Это не поможет для вычисления низшей теплоты сгорания? КАРБОКСИМЕТИЛЦЕЛЛЮЛОЗА (целлюлозогликолевая к-та, простой эфир целлюлозы и гликолевой к-ты, тилоза, валоцел, бланоза, эдифас) [С6Н7О2(ОН)3_х(ОСН2СООН)x]n, где х = 0,08-1,5, аморфное бесцв. в-во, слабая к-та (К 5,25.10-7 - 5,0.10-5 при х = 0,1-0,8).

Проектировщик (Москва, Россия)
Met
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #131 : 14 Ноября 2012 года, 10:40
(ссылка на это сообщение)

Нашла в Вашей работе "Особенности категорирования помещений с наличием жидких смесевых композиций" в составе клея ПВА карбоксиметилцеллюлозу с теплотой сгорания 16,1!!!

Проектировщик (Москва, Россия)
Met
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #132 : 18 Ноября 2012 года, 17:55
(ссылка на это сообщение)

Подскажите пожалуйста низшую теплоту сгорания:
1. дрожжей сухих
2. куриных яиц
3. консервов из мяса, рыбы, кабачковой икры, томатной пасты (консервы тоже учитывать? и нет ли специальных НПБ для них?)
Заранее спасибо

Проектировщик (Москва, Россия)
Земский
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #133 : 18 Ноября 2012 года, 20:25
(ссылка на это сообщение)

яйца куриные-6,7МДж/кг; Консервы рыбные в масле-13,4;  Консервы рыбные в собственном соку-5,0; Шпроты в масле-10,5; Мясные консервы-10,2.

Кандидат химических наук (Ногинск, Россия)
Met
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #134 : 19 Ноября 2012 года, 15:34
(ссылка на это сообщение)

Спасибо, прочитала на форуме 01, что низшая теплота сгорания молока и кефира 2,42 МДж/кг! Это, что и молоко считать? это же как вода, или планируется что все выпарится и будет сухой остаток?

Проектировщик (Москва, Россия)
Земский
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #135 : 19 Ноября 2012 года, 17:15
(ссылка на это сообщение)

Пример необходимости учёта теплоты сгорания сырого картофеля.
Имеется производство картофельных чипсов, расположенное в помещении площадью 100 м2 , высотой 3м. В помещении на площади 50 м2 размещено оборудование, включающее 2000 сырого картофеля, ( теплота сгорания 1,8 МДж/кг) [из статьи Земского],  200 кг растительного масла ( 37,6 МДж/кг), 100 кг чипсов (5 МДж/кг), 50 кг целлофана (17,37 МДж/кг).Помещение не относится к категориям А илиБ. Рассмотрим принадлежность его к категориям В1-В4.Пожарная нагрузка без учёта сырого картофеля: Q=200х37,6+ 100х 5+ 50х 17,37=8888,5 МДж. Q=8888,5: 50=177,8 МДж/м2.С учётом превышения площади размещения 10 м2, категория помещения В3.
Если учесть теплоту сгорания сырого картофеля Q1=8888,5+2000х 1,8= 12488,5 МДж. q1= 12488,5: 50= 249,8 МДж/м2. Проверяем по неравенству: 0,64х 1400х 22=3584 МДж. Поскольку Q1 больше 3 3584, Категория помещения В2.
Но хватит ли теплоты сгорания Q для испарения воды из картофеля? В 2000кг картофеля содержится 1520 кг воды, на испарение которой необходимо затратить 1520х 2,25= 3420 МДж из 8888,5 МДж. Хватит.
Молоко и кефир содержат воды гораздо больше, чем картофель, решайте сами.

Кандидат химических наук (Ногинск, Россия)
Страниц: 1 ... 6 7 8 [9] 10 11 12 ... 66   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Пожарная безопасность»
автор: Файруза
19 Ноября 2024 года, 17:18

автор: APT
15 Ноября 2024 года, 10:27

15 Ноября 2024 года, 06:39

автор: Magny
12 Ноября 2024 года, 13:55

автор: Shvet
11 Ноября 2024 года, 12:41

автор: Shvet
29 Октября 2024 года, 15:52

автор: Alexander_ssg
23 Октября 2024 года, 06:53

автор: Алексей 13
21 Октября 2024 года, 15:31

автор: Dizel 2012
26 Сентября 2024 года, 11:33

автор: Dizel 2012
26 Сентября 2024 года, 10:08

автор: Dizel 2012
22 Сентября 2024 года, 20:50

автор: [MTL]
16 Сентября 2024 года, 16:12

автор: АВ
09 Сентября 2024 года, 16:16

автор: Mary LB
02 Сентября 2024 года, 14:24

автор: Taurustau
16 Августа 2024 года, 13:30


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 366, пользователей - 2
Имена присутствующих пользователей:
Omicron Pеrsei, Posetitel
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines