beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22492
  • Всего тем - 31254
  • Всего сообщений - 289568
Страниц: 1 ... 7 8 9 [10] 11 12 13 ... 66   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Физико-химические и огнеопасные свойства различных веществ. Полезные справочники?

Количество просмотров - 299412
(ссылка на эту тему)
Met
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #136 : 19 Ноября 2012 года, 20:03
(ссылка на это сообщение)

Дело в том, что вещества с низшей теплотой сгорания меньше 2 МДж/кг, можно и не учитывать (не помню где это написано, но где-то было такое). Выходит, что учитываея картофель, молоко и все материалы с большим содержанием воды мы добавляем себе расчетов, но и как видно из примера категория изменилась на более опасную. Я говорю о том, что не будет ли ошибкой их не учитывать?

Проектировщик (Москва, Россия)
Земский
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #137 : 19 Ноября 2012 года, 21:10
(ссылка на это сообщение)

вещества с низшей теплотой сгорания меньше 2 МДж/кг, можно и не учитывать (не помню где это написано, но где-то было такое).[/quote
Это из статьи в ж. Пожарная безопасность, было такое предложение несколько лет назад.

Кандидат химических наук (Ногинск, Россия)
Met
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #138 : 20 Ноября 2012 года, 15:44
(ссылка на это сообщение)

Уважаемый Геннадий Тимофеевич, в
Примере необходимости учёта теплоты сгорания сырого картофеля.
при втором варианте с учетом картофеля, не нужно ли вычесть потом из Q1 = 12488.5 теплоту сгорания затраченную на испарения воды из картофеля? Ведь если мы все же считаем картофель, и подразумеваем, что суммарной теплоты сгорания материалов, кроме картофеля хватит на его обезвоживание, то мы ведь и подразумеваем, что тратим на это чать теплоты.

Проектировщик (Москва, Россия)
Земский
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #139 : 20 Ноября 2012 года, 17:11
(ссылка на это сообщение)

не нужно ли вычесть потом из Q1 = 12488.5 теплоту сгорания затраченную на испарения воды из картофеля?

Теплота, затраченная на испарение воды из картофеля уже учтена при определении теплоты сгорания картофеля.

Кандидат химических наук (Ногинск, Россия)
Met
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #140 : 20 Ноября 2012 года, 17:34
(ссылка на это сообщение)

Хорошо, это понятно, но если взять молоко, то оно ведь будет "мешать" процессу горения, когда будет испарятся вода. Получается если мы не учли молоко к примеру у нас В2, а учли и стало В1. ну как-то это не логично что-ли. Мы ведь считаем сложные материалы как совокупность простых, и если в них есть вода мы вычитаем ее количество помноженое на нТС. Можно и молоко посчитать вместе с упаковкой, пленкой и паллетой, типа объект "паллета молока", перемножаем НТС паллеты с ее весом, НТС полиэтилена с его весом и т.д. все складываем и вычитаем процент содержания воды *2,25. Получится что пож. нагрузка объекта будет меньше, чем если все отдельно рассматривать.

Проектировщик (Москва, Россия)
Земский
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #141 : 20 Ноября 2012 года, 17:53
(ссылка на это сообщение)

Полагаю, что молоко следует считать негорючим и не учитывать в расчетах в том числе и его огнетушащую способность и затраты тепла  на его испарение.

Кандидат химических наук (Ногинск, Россия)
Met
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #142 : 20 Ноября 2012 года, 20:22
(ссылка на это сообщение)

Наверное так и поступлю. Спасибо.
Подскажите низшую теплоту сгорания кукурузы консервированной, зеленого горошка консервированного, фасоли консервированной, майонеза (26,21 верно?)

Проектировщик (Москва, Россия)
Земский
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #143 : 20 Ноября 2012 года, 21:10
(ссылка на это сообщение)

Подскажите низшую теплоту сгорания кукурузы консервированной, зеленого горошка консервированного, фасоли консервированной, майонеза (26,21 верно?)

О консервах у меня под рукой данных нет, поищите в инете, майонез-10,9 МДж/кг.

Кандидат химических наук (Ногинск, Россия)
Firecraft
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #144 : 29 Ноября 2012 года, 16:15
(ссылка на это сообщение)

Подскажите низшую теплоту сгорания полимеркаптана.

? (Красная Горбатка, Россия)
Земский
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #145 : 29 Ноября 2012 года, 17:34
(ссылка на это сообщение)

Полимермеркаптаны имеют теплоту сгорания 39-40 МДж/кг.

Кандидат химических наук (Ногинск, Россия)
Firecraft
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #146 : 04 Декабря 2012 года, 10:54
(ссылка на это сообщение)

Подскажи те теплоту сгорания стекломагниевого листа (СМЛ). В его состав входят: каустический магнезит, хлорид магния, вспученный перлит, органический наполнитель в виде древесной муки (стружек), рисовой шелухи и стеклоткань в качестве армирующего материала. В производстве стекломагниевого листа может дополнительно применяться нетканный материал из синтетических волокон.

? (Красная Горбатка, Россия)
Земский
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #147 : 04 Декабря 2012 года, 13:18
(ссылка на это сообщение)

Подскажи те теплоту сгорания стекломагниевого листа

Большинство компонентов негорючие. Горючие только  органический наполнитель и нетканный материал из синтетических волокон. Как минимум нужно знать их содержание в композиции.

Кандидат химических наук (Ногинск, Россия)
Firecraft
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #148 : 11 Декабря 2012 года, 21:02
(ссылка на это сообщение)

Подскажи те теплоту сгорания дендримеров, а именно полиамидоаминных (ПАМАМ) — основаны на этилендиаминном ядре, их ветви сконструированы из метилакрилата и этилендиамина;

? (Красная Горбатка, Россия)
Земский
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #149 : 11 Декабря 2012 года, 21:20
(ссылка на это сообщение)

теплота сгорания дендримеров

Обычно теплота сгорания полимеров не сильно отличается от теплоты сгорания мономеров. Возьмите максимальное значение для этилендиамина, метилакрилата и этилендиамина.

Кандидат химических наук (Ногинск, Россия)
Firecraft
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #150 : 12 Декабря 2012 года, 09:24
(ссылка на это сообщение)

Спасибо!

? (Красная Горбатка, Россия)
Страниц: 1 ... 7 8 9 [10] 11 12 13 ... 66   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Пожарная безопасность»
автор: Файруза
19 Ноября 2024 года, 17:18

автор: APT
15 Ноября 2024 года, 10:27

15 Ноября 2024 года, 06:39

автор: Magny
12 Ноября 2024 года, 13:55

автор: Shvet
11 Ноября 2024 года, 12:41

автор: Shvet
29 Октября 2024 года, 15:52

автор: Alexander_ssg
23 Октября 2024 года, 06:53

автор: Алексей 13
21 Октября 2024 года, 15:31

автор: Dizel 2012
26 Сентября 2024 года, 11:33

автор: Dizel 2012
26 Сентября 2024 года, 10:08

автор: Dizel 2012
22 Сентября 2024 года, 20:50

автор: [MTL]
16 Сентября 2024 года, 16:12

автор: АВ
09 Сентября 2024 года, 16:16

автор: Mary LB
02 Сентября 2024 года, 14:24

автор: Taurustau
16 Августа 2024 года, 13:30


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 356, пользователей - 1
Имя присутствующего пользователя: Omicron Pеrsei
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных