Физико-химические и огнеопасные свойства различных веществ. Полезные справочники?

Количество просмотров - 302293
(ссылка на эту тему)
ХСВ
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по пожарной безопасности"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #241 : 26 Сентября 2013 года, 19:54
(ссылка на это сообщение)

Древесно-полимерный композит -  это фактически законсервированная вспененным ПВХ деревянная мука.
Берите по max!
Да и есть ли методика, зная теплоты сгорания основных компонентов вывести общую теплоту сгорания.

Это только к ув. Земскому Г.Т... Хотелось бы тоже что нибудь узнать.. Но судя по статье "Особенности категорирования помещений с наличием жидких смесевых композиций" УДК 662.2:614.84. Г.Т Земский.,вед. науч. сотр.,канд. хим. наук,,с.н.с., В.А Зуйков, нач. сектора, канд.техн. наук, с.н.с.  (ФГБУ ВНИИПО МЧС России) - теплота сгорания паровой фазы композиции принимается по max теплоте сгорания компонента смесевой композиции.


? (Пенза, Россия)
Met
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #242 : 26 Сентября 2013 года, 21:10
(ссылка на это сообщение)

а для конденсированной фазы это можно посчитать зная процентное содержание каждого компонента

Проектировщик (Москва, Россия)
Земский
***
Куратор


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #243 : 27 Сентября 2013 года, 16:52
(ссылка на это сообщение)

для конденсированной фазы это можно посчитать зная процентное содержание каждого компонента
по правилу аддитивности. Для паровой фазы тоже по правилу аддитивности, но с учётом состава паровой фазы . который зависит от давления насыщенных паров компонентов.

Кандидат химических наук (Ногинск, Россия)
Ирина Валерьевна
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #244 : 30 Сентября 2013 года, 17:41
(ссылка на это сообщение)

Добрый день! Подскажите, пожалуйста, низшую теплоту сгорания для полиацеталя.

Технолог (Курск, Россия)
Земский
***
Куратор


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #245 : 30 Сентября 2013 года, 19:36
(ссылка на это сообщение)

Низшая теплота сгорания  полиацеталя ( он же полиформальдегид, полиоксиметилен, деприн, целкон, хостаформс) 19МДж/кг.

Кандидат химических наук (Ногинск, Россия)
Ирина Валерьевна
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #246 : 30 Сентября 2013 года, 23:00
(ссылка на это сообщение)

Благодарю Вас за информацию!
Важно знать Ваше мнение относительно расчета пожарной нагрузки при хранении металлической фурнитуры с нанесенной эпоксидно-полиэфирной краской. НТС эпоксидно-полиэфирной краски принимаем по показателю для эпоксидной смолы -30,5 МДж/кг?
Заранее спасибо.

Технолог (Курск, Россия)
Tatu
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #247 : 10 Октября 2013 года, 18:35
(ссылка на это сообщение)

Добрый вечер!
Подскажите пожалуйста Низшую теплоту сгорания полиэфирной смолы (в состав входит ксилол,2-гидроксиэтилакрилат,метилметокрил, в % отношении не известно)
и Изоцианата? Нужно ли проводить расчет избыточного давления?
Земский
***
Куратор


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #248 : 10 Октября 2013 года, 18:51
(ссылка на это сообщение)

По составу ненасыщенные полиэфирные смолы представляют собой многокомпонентную смесь химических веществ различной природы, выполняющих определенные функции. Основные компоненты из которых состоят полиэфирные смолы и и выполняемые ими функции описаны в таблице:


Наименование
Функция
Типичное содержание в смоле
1
Ненасыщенный полиэфирный олигомер - полиэфир
Основное полимеризующееся вещество
65-70%
2
Растворитель
Снижает вязкость и сополимеризуется с основным веществом
25-30%
3
Инициатор
Обеспечивает процесс полимеризации смолы
1,5-8%
4
Ускоритель
Обеспечивает высокую скорость полимеризации
1,5-6%
5
Ингибитор
Не позволяет полимеризоваться смоле в процессе хранения
0,05%
Полиэфир, являющийся основным компонентом, представляет собой продукт реакции поликонденсации многоатомных спиртов с многоосновными кислотами или ангидридами, содержащих эфирные группы в основной цепи -СО-С. В качестве многоатомных спиртов чаще всего используют этиленгликоль, диэтиленгликоль, пропиленгликоль, глицерин и дипропиленгликоль. В качестве кислот и ангидридов используются фумаровая кислота, адипиновая кислота, малеиновый ангидрид и фталевый ангидрид. В состоянии готовности к переработке полиэфир имеет невысокую молекулярную массу (порядка 2000), а в процессе формования изделий после введения инициаторов отверждения превращается в полимер с высокой молекулярной массой и трехмерной сетчатой структурой, обуславливающей высокую прочность и химическую стойкость материала.
Второй необходимый компонент это мономер - растворитель. Причем растворитель играет двоякую роль. С одной стороны он снижает вязкость смолы до уровня, необходимого для переработки, т.к. сам полиэфир слишком густой. С другой стороны мономер - растворитель активно участвует в сополимеризации с полиэфиром, обеспечивая приемлемую скорость полимеризации и высокую глубину отверждения материала (сами по себе полиэфиры отверждаются очень медленно). Чаще всего для этой цели используется стирол, который хорошо растворим, очень эффективен и дешев, однако имеет недостаток - токсичность и горючесть. Существует также малотоксичные растворители, например нелетучий диметакрилат триэтиленгликоля ТГМ-3 для марки ПН-609-21М.
Компонентом, необходимым для перевода полиэфирных смол из жидкого состояния в твердое, является инициатор отверждения - перекись или гидроперекись. При взаимодействии с другим необходимым компонентом - ускорителем инициатор распадается на свободные радикалы, которые возбуждают цепной процесс полимеризации, превращая молекулы полиэфира также в свободные радикалы. Цепная реакция протекает с большой скоростью и с выделением большого количества тепла. Инициатор вводится в состав смолы непосредственно перед формованием. После введения инициатора заполнение формы должно быть осуществлено за 12-24 часа, т.к. по истечении этого времени смола превратится в студнеообразное состояние.
Четвертым компонентом ненасыщеных полиэфирных смол является ускоритель (катализатор) отверждения, который как было сказано выше нужен для реакции с инициатором, в результате которой образуются свободные радикалы, инициирующие процесс полимеризации. Ускоритель может вводиться в состав полиэфиров как на стадии изготовления, так и непосредственно при переработке перед введением инициатора. Наиболее эффективными ускорителями для отверждения полиэфиров при комнатной температуре являются соли кобальта, в частности нафтенат и октоат кобальта, выпускаемые под торговыми марками НК и ОК соответственно.
Полимеризацию полиэфирных смол надо не только активировать и ускорять, но иногда и замедлять. Дело в том, что полиэфирные смолы и без инициаторов и ускорителей сами могут образовывать свободные радикалы и преждевременно полимеризоваться в процессе хранения. Для предотвращения преждевременной полимеризации нужен ингибитор (замедлитель) отверждения. Механизм его действия заключается во взаимодействии с периодически возникающими свободными радикалами с образованием малоактивных радикалов или соединений нерадикальной природы. В качестве ингибиторов применят фенол, трикрезол, хиноны и некоторые органические кислоты. Ингибиторы вводятся в состав полиэфиров в весьма небольшом количестве (порядка 0,02-0,05%) на стадии изготовления.
Компоненты, описанные выше, являются основными из которых собственно состоят полиэфирные смолы как связующие. Однако на практике при формовании изделий в полиэфиры вводится огромное количество добавок, несущих самые разнообразные функции и модифицирующих свойства исходных смол. К таким компонентам относятся порошковые наполнители, вводимые с целью удешевления, снижения усадки, повышения огнестойкости; армирующие наполнители (стеклоткани), применяемые с целью повышения механических свойств, красители, пластификаторы, стабилизаторы и другие.
Точное значение теплоты сгорания не известно, советую для расчёта принять = 40 МДж/кг.

Кандидат химических наук (Ногинск, Россия)
Tatu
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #249 : 10 Октября 2013 года, 19:20
(ссылка на это сообщение)

Спасибо большое за развернутый ответ. При расчете категории изоцианат можно во внимание не принимать? Можно начинать делать расчет с В1-В4?
Земский
***
Куратор


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #250 : 10 Октября 2013 года, 21:08
(ссылка на это сообщение)

и расчете категории изоцианат можно во внимание не принимать? Можно начинать делать расчет с В1-В4?

При расчёте на принадлежность помещения к категории А и Б смолы и изоцианат натрия ( или калия) не учитываются из-за малого давления насыщенного пара, при расчётах на категории В1-В4 надо учитывать все горючие материалы.
,

Кандидат химических наук (Ногинск, Россия)
Estrus
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #251 : 12 Октября 2013 года, 15:09
(ссылка на это сообщение)

Доброго времени суток.
В данный момент моей учебной деятельности, я столкнулся с пылями, а точнее с взрывоопасными пылями, только вот данные не могу найти все, а точнее мне нужна теплота сгорания некоторых аэрогелей и аэрозолей ну не столь важно. Прошу сильно меня не бить за неправельные формулы, даю как в справочнике Баратова, на него и ссылаюсь в своей работе, а что там металы при определённой дисперсности почти сразу окисляются и это уже можно считать оксидами этих металов и так далее, я посчитал что автору справочника виднее чем студенту. Итак теплота сгорания ( B, Fe, Cd, Mn, Cu, Sn, Ta, LiH, ThH2, LaC2, CeC2) а так же пектина (из размолотой сухой яблочной массы) и бисфенола. Заранее благодарю.

Студент (Гродно, Беларусь)
Земский
***
Куратор


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #252 : 13 Октября 2013 года, 22:18
(ссылка на это сообщение)

Выкладываю статью из ж. "Пожарная безопасность"

Кандидат химических наук (Ногинск, Россия)
Estrus
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #253 : 13 Октября 2013 года, 23:08
(ссылка на это сообщение)

Спасибо вам, это даже больше чем я ожидал...

Студент (Гродно, Беларусь)
Estrus
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #254 : 14 Октября 2013 года, 15:55
(ссылка на это сообщение)


Выкладываю статью из ж. "Пожарная безопасность"

У меня к вам ещё одна просьба, могли бы вы сказать номер выпуска журнала. Чтобы я смог сделать ссылку на вашу работу.

Студент (Гродно, Беларусь)
Земский
***
Куратор


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #255 : 14 Октября 2013 года, 16:50
(ссылка на это сообщение)

Ж. «Пожарная безопасность», 2012,  №4,
с.48-60

Кандидат химических наук (Ногинск, Россия)
Страниц: 1 ... 14 15 16 [17] 18 19 20 ... 66   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Пожарная безопасность»
автор: privetvsem
20 Декабря 2024 года, 20:51

автор: Dizel 2012
20 Декабря 2024 года, 15:33

автор: Sofia
19 Декабря 2024 года, 11:05

автор: AlexeyVL
17 Декабря 2024 года, 09:06

автор: Dizel 2012
17 Декабря 2024 года, 06:57

автор: Posetitel
13 Декабря 2024 года, 16:01

автор: ЭдВик
11 Декабря 2024 года, 19:29

автор: КВН-68
10 Декабря 2024 года, 14:37

автор: Альфик
10 Декабря 2024 года, 11:31

автор: Земский
09 Декабря 2024 года, 11:54

автор: Антон 093
05 Декабря 2024 года, 07:09

автор: Би Си Эс
25 Ноября 2024 года, 17:48

автор: Файруза
25 Ноября 2024 года, 09:45

автор: APT
15 Ноября 2024 года, 10:27

15 Ноября 2024 года, 06:39


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 879, пользователей - 8
Имена присутствующих пользователей:
РоманC, Janbatist, Артуриан 11, Beroes Group, Водик, Земский, Ingenеr 2017, kara1111_artem
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines