Добрый день! Подскажите пожалуйста низшую теплоту сгорания полипропиленгликоля, а так же нужно ли учитывать его в расчетах если в трубах системы кондиционирования находящихся в помещении обращается 25% водный раствор полипропиленгликоля? Заранее спасибо!

Инженер (Москва, Россия)
Земский
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #317 : 10 Сентября 2014 года, 21:57
(ссылка на это сообщение)

Подскажите пожалуйста низшую теплоту сгорания полипропиленгликоля,

22-24МДж/кг. 25%-ый раствор учитывать надо (17,4МДж/кг)

Кандидат химических наук (Ногинск, Россия)
X-206422
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #318 : 11 Сентября 2014 года, 10:55
(ссылка на это сообщение)

Спасибо!
Но теперь столкнулся с тем, что недостаточно данных по пропиленгликолю, нашел только:
- молярная масса 76,09 кг/кмоль
- плотность 1030 кг/м3
- темп. вспышки 107 гр.С
Не могу найти:
- максимальное давление взрыва
- НКПР
- константы Антуана
- площадь разлива 1-го литра
- критическая плотность падающих лучистых потоков.
Если есть данные, поделитесь пожалуйста!

Инженер (Москва, Россия)
Post Human
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #319 : 11 Сентября 2014 года, 11:34
(ссылка на это сообщение)

Всем доброго время суток! Смутило меня в справочниках такое слово как "Теплота сгорания" (пропан), а нужно же значение "Низшей теплоты сгорания", заморочился я как же ее определить. В итоге по задачнику ТГВ у меня получилось почти такое значение - табличное значение теплоты сгорания пропана 46353 кДж/кг против 46492 кДж/кг расчетного значения низшей теплоты сгорания. И тут я неожиданно нахожу в каком-то ведомственном документе (вроде Газпромовском) такое же табличное значение только в шапке таблицы написано, что это низшая теплота сгорания. Так какое же значение НИЗШЕЙ теплоты сгорания пропана??? У меня получилось 46,35 МДж/кг (табличное), но там же теплота сгорания. P.S. для определения НТС пропана руководствовался пособием к СП 12.

Инженер-проектировщик (Нижний Новгород, Россия)
Земский
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #320 : 11 Сентября 2014 года, 16:02
(ссылка на это сообщение)

Так какое же значение НИЗШЕЙ теплоты сгорания пропана???

Уважаемый Post Human, для пожарно-технических расчётов используется низшая теплота сгорания. Слово "низшая" нередко опускают. Высшая теплота сгорания используется редко и только для теплотехнических расчётов процессов сгорания с применением конденсации паров воды. Но и величина низшей теплоты сгорания не однозначна:в справочнике Корольченко для пропана 46470, расчёт по формуле Менделеева 46290, по правилу Гесса 46470, по справочнику химика 50277 кДЖ/кг.
Если вам нужно определить категорию помещения, то разницы не будет, если возьмёте 46290 или 46470.

Кандидат химических наук (Ногинск, Россия)
Post Human
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #321 : 11 Сентября 2014 года, 16:09
(ссылка на это сообщение)


Так какое же значение НИЗШЕЙ теплоты сгорания пропана???

Уважаемый Post Human, для пожарно-технических расчётов используется низшая теплота сгорания. Слово "низшая" нередко опускают. Высшая теплота сгорания используется редко и только для теплотехнических расчётов процессов сгорания с применением конденсации паров воды. Но и величина низшей теплоты сгорания не однозначна:в справочнике Корольченко для пропана 46470, расчёт по формуле Менделеева 46290, по правилу Гесса 46470, по справочнику химика 50277 кДЖ/кг.
Если вам нужно определить категорию помещения, то разницы не будет, если возьмёте 46290 или 46470.

Спасибо, за ответ! Просто я понимаю, что я делаю правильно и я догадывался, что так может быть и должно быть, но сам себе не верю! )))

Инженер-проектировщик (Нижний Новгород, Россия)
Post Human
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #322 : 15 Сентября 2014 года, 12:58
(ссылка на это сообщение)

Доброго всем дня! Подскажите пожалуйста теплоту сгорания алкидного грунта (УР-0219) на основе полиуретанового пленкообразователя! И желательно примерный химический состав (чтоб самому посчитать)!

Инженер-проектировщик (Нижний Новгород, Россия)
Земский
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #323 : 15 Сентября 2014 года, 18:45
(ссылка на это сообщение)

Подскажите пожалуйста теплоту сгорания алкидного грунта (УР-0219) на основе полиуретанового пленкообразователя!

Точный состав грунтовки УР-0219 мне не известен. Большинства грунтовок имеет теплоту сгорания около 40 МДж/кг.

Кандидат химических наук (Ногинск, Россия)
Post Human
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #324 : 15 Сентября 2014 года, 22:05
(ссылка на это сообщение)

Спасибо

Инженер-проектировщик (Нижний Новгород, Россия)
X-206422
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #325 : 16 Сентября 2014 года, 10:00
(ссылка на это сообщение)

Добрый день!
Может кто знает, где можно узнать выдавались ли ВНИИПО заключения о пожаровзрывобезопасности на не обслуживаемые герметичные аккумуляторы EUROBAT, NARADA, EngPower, FIAMM. В аналогичном заключении на АКБ DELTA есть сведения по выделению водорода при зарядке. Заранее спасибо!

Инженер (Москва, Россия)
Земский
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #326 : 16 Сентября 2014 года, 14:13
(ссылка на это сообщение)

о пожаровзрывобезопасности на не обслуживаемые герметичные аккумуляторы EUROBAT, NARADA, EngPower, FIAMM. В аналогичном заключении на АКБ DELTA есть сведения по выделению водорода при зарядке

Как могут выделять водород герметичные аккумуляторы?

Кандидат химических наук (Ногинск, Россия)
X-206422
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #327 : 16 Сентября 2014 года, 14:15
(ссылка на это сообщение)

Через предохранительный клапан для сброса давления.

Инженер (Москва, Россия)
Земский
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #328 : 16 Сентября 2014 года, 14:29
(ссылка на это сообщение)

По-видимому у вас не герметичные, а герметизированные аккумуляторы, а это не одно и то же.

Кандидат химических наук (Ногинск, Россия)
X-206422
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #329 : 16 Сентября 2014 года, 14:33
(ссылка на это сообщение)

Да, вы правы. Прошу простить, что ввел в заблуждение.

Инженер (Москва, Россия)
Инжи
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #330 : 25 Сентября 2014 года, 11:18
(ссылка на это сообщение)

Всем здравствуйте! Буду очень признательна, если кто подскажет низшую теплоту сгорания для:
1) Эмаль ЭП-140
2) Эмаль ПФ-115
3)Грунтовка ВЛ-02
4)Растворитель Р-5 (ацетон 30%, ксилол 30%, бутилацетат 40%)
5)Растворитель 646 (бутилацетат 5,8%, ацетон 11,7%, этанол 17,5%, изобутанол 15%, толуол 50%)

Спасибо!

? (Санкт-Петербург, Россия)
Страниц: 1 ... 19 20 21 [22] 23 24 25 ... 66   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Пожарная безопасность»
автор: privetvsem
20 Декабря 2024 года, 20:51

автор: Dizel 2012
20 Декабря 2024 года, 15:33

автор: Sofia
19 Декабря 2024 года, 11:05

автор: AlexeyVL
17 Декабря 2024 года, 09:06

автор: Dizel 2012
17 Декабря 2024 года, 06:57

автор: Posetitel
13 Декабря 2024 года, 16:01

автор: ЭдВик
11 Декабря 2024 года, 19:29

автор: КВН-68
10 Декабря 2024 года, 14:37

автор: Альфик
10 Декабря 2024 года, 11:31

автор: Земский
09 Декабря 2024 года, 11:54

автор: Антон 093
05 Декабря 2024 года, 07:09

автор: Би Си Эс
25 Ноября 2024 года, 17:48

автор: Файруза
25 Ноября 2024 года, 09:45

автор: APT
15 Ноября 2024 года, 10:27

15 Ноября 2024 года, 06:39


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 872, пользователей - 8
Имена присутствующих пользователей:
Владимир Волощенко, Проводник, Сергей Л. П., Перельман, Ya-cubouser, Opornik, ВикторП, Маслобоев57
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines