Физико-химические и огнеопасные свойства различных веществ. Полезные справочники?
|
Количество просмотров - 302356
(ссылка на эту тему)
|
|
|
Polyak 06
Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Спасибо огромное!!!
|
Инженер по ПБ (Белгород, Россия)
|
|
|
Polyak 06
Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Помогите пожалуйста с теплотой сгорания материалов: Технический углерод – 30 МДж /кг Каучук этиленпропиленовый СКЭПТ-30 – 40,2 МДж /кг Кальцит (известняковый щебень) – негорючий материал Окись цинка (цинкооксид, белила цинковые) – Силиконовые эмульсия марки ПЕНТА-841 – ПЭГ4000 – Сера молотая – Альтакс (тиазол 2МБС - MBTS) – Дитиодиморфолин (DTDM) – Дибутилдитиокарбомат цинка (ZDBC) – Цинк диэтилдитиокарбоматом (ZDEC) – Диспергатор UL330, Оксид кальция – Тетраметилтиурамдисульфид, тиурам Д – Резиновое тесто-смесь – 33,5 МДж /кг Полуфабрикат для экструдера (отвальцованное тесто-смесь) – 33,5 МДж /кг
|
Инженер по ПБ (Белгород, Россия)
|
|
|
Земский
|
Окись цинка (цинкооксид, ) –негорючий материал Силиконовая эмульсия марки ПЕНТА-841 =70% водная эмульсия полидиметилсилоксана-практически не горючая жидкость ПЭГ4000 –19,3 Сера молотая –9,3 Альтакс (тиазол 2МБС - MBTS) –24,7 Дитиодиморфолин (DTDM) –23,5 Дибутилдитиокарбомат цинка (ZDBC) –26,9 Цинк диэтилдитиокарбоматом (ZDEC) – 21,6 Диспергатор UL330, Оксид кальция –негорючий материал Тетраметилтиурамдисульфид, тиурам Д –22,4 МДж/кг
|
Кандидат химических наук (Ногинск, Россия)
|
|
|
Греков ВФ
|
Подскажите пожалуйста необходимые и достаточные условия взрыва емкости с дизтопливом?
|
Строитель (Харьков, Украина)
|
|
|
T-100
|
Подскажите пожалуйста необходимые и достаточные условия взрыва емкости с дизтопливом?
Условия следуют из "треугольника горения". Главное условие концентрация должна быть в пределах от НКПВ до ВКПВ
|
Специалист по пожарной безопасности (Днепропетровск, Украина)
|
|
|
Греков ВФ
|
...........условия взрыва ?
|
Строитель (Харьков, Украина)
|
|
|
T-100
|
А Вы хотите чтобы ваш дизель взорвался без дизеля, без окислителя, без источника? ... и без необходимой концентрации?
|
Специалист по пожарной безопасности (Днепропетровск, Украина)
|
|
|
Греков ВФ
|
... ВЗРЫВ емкости с дизтопливом ?
|
Строитель (Харьков, Украина)
|
|
|
T-100
|
Вы хотите чтобы Ваша ёмкость с диз.топливом просто вдруг взорвалась? Лучше опишите исходные данные или расчётный случай.
|
Специалист по пожарной безопасности (Днепропетровск, Украина)
|
|
|
Земский
|
Подскажите пожалуйста необходимые и достаточные условия взрыва емкости с дизтопливом? Температура жидкости выше температуры вспышки, наличие источника зажигания с достаточной энергией, полнота заполнения ёмкости менее 0,8.
|
Кандидат химических наук (Ногинск, Россия)
|
|
|
Plastmass 74
Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Здравствуйте. Помогите пожалуйста. Для расчета требуются низшая теплота сгорания веществ на складе. Пробовал рассчитать по уравнению Менделеева, засомневался в результатах. И верны ли известные данные.
Циклогексанон(?) Скипидар(44,7) Каучук технический(40,2) Сажа техническая(30) Аммоний сернокислый(14,9) Аммоний фосфорнокислый(?) Этиленгликоль(19,33) Графит(9,2) Шеллак(?) Медь углекислая(?) Этилацетат(2,25) Натрий фосфорнокислый(?) Калий углекислый(?) 3-Этаноламин(?) Натрий тетраборнокислый(?) Нитрит натрия(?) Нигрозин спирторастворимый(?) Эфир медный(?) Церезин(?) Пушечная смазка ПВК(?) Смазка Лита ту 38.1011308-90(?)
Заранее благодарю
|
Инженер-технолог (Копейск, Россия)
|
|
|
Земский
|
Циклогексанон 43,9МДж/кг Скипидар() 30-35 Каучук технический 40-42 Сажа техническая 32,8 Аммоний сернокислый нг Аммоний фосфорнокислый нг Этиленгликоль 18,0 Графит 32,8 Шеллак 27,3 Медь углекислая нг Этилацетат 23,9 Натрий фосфорнокислый нг Калий углекислый нг 3-Этаноламин 24,8 Натрий тетраборнокислый нг Нитрит натрия нг Нигрозин спирторастворимый 35-36 Эфир медный 34-35 Церезин 42,9 Пушечная смазка ПВК 41-44 Смазка Лита ту 38.1011308-90 35-40
|
Кандидат химических наук (Ногинск, Россия)
|
|
|
Plastmass 74
Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Огромное спасибо!!!
|
Инженер-технолог (Копейск, Россия)
|
|
|
Plastmass 74
Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Подскажите а Фенопласт горит?
|
Инженер-технолог (Копейск, Россия)
|
|
|
Земский
|
Подскажите а Фенопласт горит?
Как и все пластмассы фенопласты горят. Теплота сгорания 35-40 МДж/кг (зависит от наполнителей).
|
Кандидат химических наук (Ногинск, Россия)
|
|
|
|