Метилэтилкетон имеет Ткип=79,5 град., поэтому его ДНП будет меньше 100кПа, ищите ошибку.


Еще раз проверил. Получается  в Пособии к СП константы Антуана для метилэтилкетона указаны для размерности мм.рт.ст., а не для кПа!

? (Уфа, Россия)
Марта 86
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #662 : 04 Апреля 2018 года, 09:53
(ссылка на это сообщение)

Доброе время суток.  На производстве используется глюкоза в виде порошка (200 кг), площадь помещения 24,2м2.  Хранение используемого сырья и материалов на производственных участках не предусмотрено. Взвешенное количество сырья, необходимого для производства одной серии продукции, поступают на производственные участки непосредственно перед началом работ и по завершению рабочей смены, готовую продукцию отправляют на склад. Это 100% категория Б.
Такой вопрос, если заказчик будет использовать не в порошке, а в разведенном в воде виде, можно ли будет уйти от категории Б или нет? И в каком процентном соотношении должен быть раствор, чтобы он не был горючим?

Инженер (Воронеж, Россия)
Земский
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #663 : 05 Апреля 2018 года, 20:14
(ссылка на это сообщение)

если заказчик будет использовать не в порошке, а в разведенном в воде виде, можно ли будет уйти от категории Б или нет? И в каком процентном соотношении должен быть раствор, чтобы он не был горючим?

Раствор в виде сиропа формально не горюч, хотя в случае пожара вода испарится и глюкоза сгорит. но категории Б не будет.

Кандидат химических наук (Ногинск, Россия)
Марта 86
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #664 : 06 Апреля 2018 года, 10:49
(ссылка на это сообщение)

Высота h = 2,8 м
Площадь S = 9,04 м2.
Объем помещений V = 25,31 м3
Свободный объем помещения принят равным 80% его геометрического объёма и составляет 20,25 м3.
Минимальное расстояние от поверхности пожарной нагрузки до нижнего пояса ферм перекрытия Н = 1,5 м.
Так как в помещении применяется горючий порошок (глюкоза) проверяем его принадлежность к категории Б по взрывопожарной и пожарной опасности, для чего используем обязательное приложение А СП 12.13130.2009.
Расчёт избыточного давления ΔP, кПа, производится по формуле (5.4), где коэффициент  участия взвешенной пыли в горении рассчитывают по формуле (5.16), где F - массовая доля частиц пыли размером менее критического, с превышением которого аэровзвесь становится неспособной распространять пламя. В отсутствие возможности получения сведений для оценки величины F допускается принимать F=1.
Т.к. у глюкозы дисперсность равна 50-120 мкм, то фракция пыли (для d* <= 200 мкм, F= 10% = 0,1) и составляет: Z=0,5*0,1= 0,05
Так как в помещении весовой проводится ежедневная пылеуборка, то это позволит пренебречь пылеотложениями на полу, стенах и других поверхностях (mвз = 0).
Расчётную массу взвешенной в объёме помещения пыли m, кг, образовавшейся в результате аварийной ситуации, определяют по формуле (5.17):
В связи с этим:
mвз + mав = 0 + 3,5 = 3,5 кг;
ρст * Vав / Z = 0,244*3,5 / 0,05 = 17,08 кг,
Находим стехиометрическую концентрацию по приближенной оценке согласно Пейсахову И.Л. «Атлас диаграмм и номограмм по газопылевой технике» ρст=0,244кг/м3
Объем аварийного облака составит Vав=(1/3)*π*Н2*Н==(1/3)*3,14*1.53=3,5 м3
следовательно, принимаем m = 3,5 кг
Теплота сгорания пыли Hт = 15572 кДж•кг-1 = 1,56•107 Дж•кг-1
P0 = 101 кПа; Cр = 1,01•103 Дж•кг-1•К-1; Т0=314К; ρв=1,13кг/м3 (ρв=М/V0(1+0.00367tp), где М-молярная масса воздуха равна 28,98 кг/кмоль).
Коэффициент, учитывающий негерметичность помещения и неадиабатичность процесса горения. Допускается принимать равным Кн=3
Отсюда получаем: ΔР=(3,5*1,56*107*101*0,05*1)/(54,21*1,1*1,01*103*314*3)=4,86 кПа.
Скажите, пожалуйста, правильно ли выполнен расчет?
mвз + mав = 0 + 3,5 = 3,5 кг;
ρст * Vав / Z = 0,244*3,5 / 0,05 = 17,08 кг, мне не совсем понятно, почему у меня получается 17,08 кг, больше, чем начальная масса?
И если есть приточно вытяжная вентиляция она же тоже должна учитываться? А по каким формулам она рассчитывается? Для ГГ, ЛВЖ и ГЖ есть, но тут же пыль

Инженер (Воронеж, Россия)
Земский
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #665 : 06 Апреля 2018 года, 13:04
(ссылка на это сообщение)

(для d* <= 200 мкм, F= 10% = 0,1) и составляет: Z=0,5*0,1= 0,05

Почему 0,1? При d* <= 200 мкм,F должно быть =1.

Кандидат химических наук (Ногинск, Россия)
Земский
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #666 : 06 Апреля 2018 года, 13:12
(ссылка на это сообщение)

Объем аварийного облака составит Vав=(1/3)*π*Н2*Н==(1/3)*3,14*1.53=3,5 м3
следовательно, принимаем m = 3,5 кг

Это не понятно!

Кандидат химических наук (Ногинск, Россия)
Земский
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #667 : 06 Апреля 2018 года, 13:24
(ссылка на это сообщение)

ρст * Vав / Z = 0,244*3,5 / 0,05 = 17,08 кг, мне не совсем понятно, почему у меня получается 17,08 кг, больше, чем начальная масса?

Здесь Z в знаменателе, а в формуле подсчёта  ΔР  Z в числителе, они сократятся. Мне не понято как вы получили массу пыли 3,5 кг. При таком маленьком объёме помещения 3,5 кг потянет на категорию Б.
если есть приточно вытяжная вентиляция она же тоже должна учитываться? А по каким формулам она рассчитывается?

Для пыли вентиляция не учитывается.

Кандидат химических наук (Ногинск, Россия)
Марта 86
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #668 : 06 Апреля 2018 года, 13:29
(ссылка на это сообщение)

У глюкозы дисперсность равна 50-120 мкм. Если фракция пыли <= 200 мкм, то массовая доля = 10%. (переводим проценты, получаем 0,1) и составляет: Z=0,5*0,1= 0,05 Или я, что-то не понимаю?  В отсутствие возможности получения сведений для оценки величины F допускается принимать F=1. (СП)

Инженер (Воронеж, Россия)
Марта 86
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #669 : 06 Апреля 2018 года, 13:34
(ссылка на это сообщение)

3,5 кг - такое количество сырья используется в помещении (предоставил заказчик). Просто когда копировала на форум, не там вставила
В связи с этим:
mвз + mав = 0 + 3,5 = 3,5 кг;
mвз=0, т.к. делается уборка,
mав=3,5 кг-используется на участке. Здесь правильно?

ρст * Vав / Z = 0,244*3,5 / 0,5 = 1,7 кг, следовательно берем m=1,7 -------Правильно?


Инженер (Воронеж, Россия)
Земский
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #670 : 06 Апреля 2018 года, 13:38
(ссылка на это сообщение)

Если фракция пыли <= 200 мкм, то массовая доля = 10%. (переводим проценты, получаем 0,1)

Вот это и не понятно! Почему 10%, а не 100%?

Кандидат химических наук (Ногинск, Россия)
Земский
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #671 : 06 Апреля 2018 года, 13:42
(ссылка на это сообщение)

У глюкозы дисперсность равна 50-120 мкм. Если фракция пыли <= 200 мкм, то массовая доля = 10%. (переводим проценты, получаем 0,1)

Почему 10%, а не 100% ?

Кандидат химических наук (Ногинск, Россия)
Марта 86
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #672 : 06 Апреля 2018 года, 13:53
(ссылка на это сообщение)

Потому что в "нет. помойке" 10%, а у Корольченко нашла 100% - теперь понятно. За это спасибо.

Инженер (Воронеж, Россия)
Земский
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #673 : 06 Апреля 2018 года, 14:38
(ссылка на это сообщение)

ρст * Vав / Z = 0,244*3,5 / 0,5 = 1,7 кг, следовательно берем m=1,7 -------Правильно?

Как вы определили объём облака? Что такое 3,14? Как формируется облако пыли?.Мне кажется вы не понимаете сути. У вас 3,5 кг в помещении порошка. Каким образом образуется облако? Опишите технологию.



Кандидат химических наук (Ногинск, Россия)
Марта 86
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #674 : 06 Апреля 2018 года, 15:22
(ссылка на это сообщение)

Высота h = 2,8 м
Площадь S = 9,04 м2.
Объем помещений V = 25,31 м3
Свободный объем помещения принят равным 80% его геометрического объёма и составляет 20,25 м3.
Минимальное расстояние от поверхности пожарной нагрузки до нижнего пояса ферм перекрытия Н = 1,5 м.
Расчётная температура воздуха tp = 41°С - абсолютная максимальная температура воздуха.
На участке происходит процесс приготовления суспензии.
Поскольку на участке обращаются горючие пыли, для проверки возможности отнесения данного участка к категории Б следует рассмотреть аварию, сопровождающуюся образованием облака горючей пыли, и произвести расчёт избыточного давления взрыва.
Аварийная ситуация, которая сопровождается наибольшим выбросом горючего материала в объем помещения, связана с разгерметизацией одного из технологического оборудования, содержащего наибольшего количество горючего материала. Процесс разгерметизации может быть связан со взрывом взвеси в ёмкости: в процессе работы создаётся взрывоопасная смесь горючего порошка с воздухом, зажигание которой возможно разрядом статического электричества, что приводит к его разогреву до температур, достаточных для зажигания пылевоздушной смеси.
Отнесение помещения к категории Б зависит от величины расчётного избыточного давления взрыва.
Так как в помещении применяется горючий порошок (глюкоза) проверяем его принадлежность к категории Б по взрывопожарной и пожарной опасности, для чего используем обязательное приложение А СП 12.13130.2009.
Расчёт избыточного давления ΔP, кПа, производится по формуле (5.4), где коэффициент  участия взвешенной пыли в горении рассчитывают по формуле (5.16), где F - массовая доля частиц пыли размером менее критического, с превышением которого аэровзвесь становится неспособной распространять пламя.
Т.к. у глюкозы дисперсность равна 50-120 мкм, то фракция пыли (для d* <= 200 мкм, F= 100% = 1) и составляет: Z=0,5*1= 0,5
Так как в помещении весовой проводится ежедневная пылеуборка, то это позволит пренебречь пылеотложениями на полу, стенах и других поверхностях (mвз = 0).
Расчётную массу взвешенной в объёме помещения пыли m, кг, образовавшейся в результате аварийной ситуации, определяют по формуле (5.17):
В связи с этим:
mвз + mав = 0 + 3,5 = 3,5 кг;
ρст * Vав / Z = 0,244*3,5 / 0,5 = 1,7 кг, следовательно, принимаем m = 1,7 кг, т.к она минимальная.
Находим стехиометрическую концентрацию по приближенной оценке согласно Пейсахову И.Л. «Атлас диаграмм и номограмм по газопылевой технике» ρст=0,244кг/м3
Объем аварийного облака составит Vав=(1/3)*π*Н2*Н==(1/3)*3,14*1.53=3,5 м3 ----------(Vав=(1/3)п*Н2*Н), п-это число пи =3,14, а Н=1,5м
Теплота сгорания пыли Hт = 15572 кДж*кг-1 = 1,56*107 Дж*кг-1
P0 = 101 кПа; Cр = 1,01*103 Дж*кг-1*К-1; Т0=314К; ρв=1,13кг/м3
(ρв=М/V0(1+0.00367tp), где М-молярная масса воздуха равна 28,98 кг/кмоль).
Коэффициент, учитывающий негерметичность помещения и неадиабатичность процесса горения. Допускается принимать равным Кн=3

Отсюда получаем: ΔР=(?m? (не знаю какую массу теперь указывать)*1,56*107*101*0,5*1)/(20,25*1,1*1,01*103*314*3)=?кПа.

Инженер (Воронеж, Россия)
Земский
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #675 : 06 Апреля 2018 года, 17:52
(ссылка на это сообщение)

Аварийная ситуация, которая сопровождается наибольшим выбросом горючего материала в объем помещения, связана с разгерметизацией одного из технологического оборудования, содержащего наибольшего количество горючего материала. Процесс разгерметизации может быть связан со взрывом взвеси в ёмкости
таком сценарии аварии в формулу для определения давления взрыва нужно подставлять 3,5 кг.Расчёт через конус справедлив только в случае просыпания порошка под собственным весом, если у вас опрокинулся сосуд с порошком. Но у вас внутренний взрыв в аппарате распыляет порошок, конус здесь не при чём.

Кандидат химических наук (Ногинск, Россия)
Страниц: 1 ... 42 43 44 [45] 46 47 48 ... 66   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Пожарная безопасность»
автор: Файруза
19 Ноября 2024 года, 17:18

автор: APT
15 Ноября 2024 года, 10:27

15 Ноября 2024 года, 06:39

автор: Magny
12 Ноября 2024 года, 13:55

автор: Shvet
11 Ноября 2024 года, 12:41

автор: Shvet
29 Октября 2024 года, 15:52

автор: Alexander_ssg
23 Октября 2024 года, 06:53

автор: Алексей 13
21 Октября 2024 года, 15:31

автор: Dizel 2012
26 Сентября 2024 года, 11:33

автор: Dizel 2012
26 Сентября 2024 года, 10:08

автор: Dizel 2012
22 Сентября 2024 года, 20:50

автор: [MTL]
16 Сентября 2024 года, 16:12

автор: АВ
09 Сентября 2024 года, 16:16

автор: Mary LB
02 Сентября 2024 года, 14:24

автор: Taurustau
16 Августа 2024 года, 13:30


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 413, пользователей - 2
Имена присутствующих пользователей:
Дим1977, Файруза
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines