Физико-химические и огнеопасные свойства различных веществ. Полезные справочники?
|
Количество просмотров - 302283
(ссылка на эту тему)
|
|
|
Дмитrий
Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, теплоту сгорания СОЖ, может кто сталкивался)) СОЖ Инкам-1, СОЖ МР-7.
|
|
|
|
Земский
|
Подскажите, пожалуйста, теплоту сгорания СОЖ, Инкам-1, СОЖ МР-7. Здравствуйте, Дмитрий! Теплота большинства СОЖ 40-43 МДж/кг. в том числе МР-7.
|
Кандидат химических наук (Ногинск, Россия)
|
|
|
Дина
Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, теплоту сгорания синтепонового утеплителя и синтетики, все посмотрела не могу найти.
|
|
|
|
Дина
Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Здравствуйте! Еще вопрос, как рассчитать категорию помещения, если в помещении на стеллажах хранится упаковка картонная - 5 кг; пена монтажная в металлических баллонах по 850 гр. – 10 шт. Каким образом учесть пену монтажную и теплота сгорания какая будет у пены монтажной? Спасибо!
|
|
|
|
Земский
|
Здравствуйте, Дина! Теплота сгорания синтепона 30-32 МДж/кг, монтажной пены 23-28 МДж/кг.
|
Кандидат химических наук (Ногинск, Россия)
|
|
|
Дина
Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Здравствуйте! Снова возник вопрос, учитывать ли при расчете категорий помещений следующие вещества: - нитраты калия – 300 гр.; - хроматы калия - 300 гр.; - бихроматы калия – 300 гр.; - нитраты натрия - 300 гр.; - хроматы натрия – 300 гр.; - бихроматы натрия – 300 гр.; - нитраты аммония – 300 гр.; - хроматы аммония – 300 гр.; - бихроматы аммония – 300гр.; - перманганат калия - 300гр. Хранятся в стеклянной таре на полка стеллажей.
|
|
|
|
ЗГТ
Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Здравствуйте! Это негорючие вещества. При категорировании помещений их учитывать не нужно, но хранить их нужно отдельно т.к. они несовместимы с горючими материалами.
|
ВНС (Балашиха, Россия)
|
|
|
Дина
Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Здравствуйте! Это негорючие вещества. При категорировании помещений их учитывать не нужно, но хранить их нужно отдельно т.к. они несовместимы с горючими материалами.
Спасибо Вам огромное! ----- добавлено 21 Июня 2019 года, 13:50 -----Есть еще одно помещение с веществами: - эфиры простые и сложные - 13 кг (тара стекло – по 100 гр.); - амины и их производные - 11,3 кг (тара стекло – по 100 гр.); - спирты (кроме этилового) – 31 л (тара стекло – по 1 л); - алканы, алкины, алкены и их производные - 13,1 кг (тара стекло – по 100гр.); - бензол и его производные – 13,5 кг (тара стекло – по 100 гр.). Также хранятся на стеллажах, по какому веществу следует считать категорийность?
|
|
|
|
|
Дина
Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
|
|
|
|
Легко
Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Добрый день. Помогите, пожалуйста, с показателями пожаровзрывоопасности по нефрасу С2-80/120. Нужна молярная масса, константы уравнения Антуана, теплота сгорания.
|
|
|
|
ЗГТ
Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Расчётная молярная масса 98, давление насыщенного пара 6,1 кПа при 20 град, 14,5 кПа-при 38 град, 23,1 кПа-при 50 град.Ц, теплота сгорания 43-44 МДж/кг.
|
ВНС (Балашиха, Россия)
|
|
|
Dinosaur
|
Добавлю - значения ДНП углеводородов в зависимости от давления линеаризуются в логарифмической шкале. Зная приведенный выше данные ДНП нефраса, другие можно найти по графику Кокса или диаграмме Максвелла
|
? (Уфа, Россия)
|
|
|
Легко
Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Спасибо огромное)
|
|
|
|
Легко
Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, по нефрасу С2-80/120 какой будет коэффициент Сст (стехиометрическая концентрация паров ЛВЖ) или какая химическая формулу нефраса и какой будет БЭМЗ (безопасный экспериментальный максимальный зазор)?
|
|
|
|
|