beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22487
  • Всего тем - 31253
  • Всего сообщений - 289550
Страниц: [1]   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Измерение сопротивления изоляции, заземления и т.д. систем ПС и АУПТ

Количество просмотров - 6367
(ссылка на эту тему)
Friend
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 27 Мая 2008 года, 18:57
(ссылка на это сообщение)

доброго времени суток уважаемые коллеги. Опять же по ТО возник вопрос. В регламенте на ТО указаны пункту содержащие в себе мероприятия по измерению сопротивления защитного и рабочего заземления, сопротивления изоляции электрических цепей. Хотелось бы знать какими приборами это производится, каких фирм и как они сертифицируются (да и вообще почитать, посмотреть возможную информацию по этой теме).

Слышал что ушлые ребята пользуются таблицами сопротевлений кабелей или что-то в этом роде для составления отчёта о проверке (можно и это, приборы в принципе купить и положить чтоб "были").

Вот хотелось бы услышать ваши мнения господа.

Инженер-наладчик (Томск, Россия)
Серж
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 27 Мая 2008 года, 22:39
(ссылка на это сообщение)

По поводу ТО наболевший вопрос!!!!!!! Давайте разбираться.
Во-первых о ТО какой системы или установки ведётся речь?
Во-вторых в каком документе Вы нашли перечень работ того или иного регламента?
Что касается измерений могу ответить так: сопротивление изоляции производится мегоометром. Тип мегоомметра М-1101М класс точности 1,0 только это древний прибор.
Можно приобрести новый, хорошего производителя, отдать его на поверку в лабораторию, там датут заключение, сделают необходимые отметки и пользуйтесь на здоровье.

Инженер-наладчик (Барановичи, Беларусь)
Friend
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 28 Мая 2008 года, 13:16
(ссылка на это сообщение)

Чтож давайте разбираться. Речь идёт о ОПС и АУПТ (система построена на оборудовании "БОЛИД", ШС выполнены кабелем КСПВ 2(4,6,12,20)х0,5. Питание приборов выполнено кабелем ШВВП 3х0,75, МПП подключены кабелем КММ 2х0,5)

Далее, есть типовый регламент на выполнение ТО в котором и упоминается об вышеизложенной задаче. (РД 009-01-96)

По поводу прибора благодарю, понял в какую сторону искать.

Инженер-наладчик (Томск, Россия)
Серж
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 28 Мая 2008 года, 20:57
(ссылка на это сообщение)

Friend Я извиняюсь, только сейчас обратил внимание откуда Вы. Все вопросы по ТО отподают, это у нас в РБ проблемы с этим-до сих пор нет утверждённого документа.

Инженер-наладчик (Барановичи, Беларусь)
Гном
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 29 Мая 2008 года, 15:27
(ссылка на это сообщение)

указаны пункту содержащие в себе мероприятия по измерению сопротивления защитного и рабочего заземления, сопротивления изоляции электрических цепей. Хотелось бы знать какими приборами это производится, каких фирм

 Для измерения сопротивления элементов заземления двух-, трёх- или четырёхпроводным методом есть приборы ООО "КрайСибПрибор". Отечественные, современные, достаточно качественные.
 Этоn же завод выпускает цифровые мегаомметры Е6-24 и Е6-24/1. Только с мегаомметрами надо быть осторожнее и смотреть чтобы их испытательное напряжение не превышало максимально возможных напряжений для вашего оборудования.
 Вот две ссылки на описания приборов:
 http://www.kipkr.ru/products/electric/izmeriteli/is-10.html
 http://www.kipkr.ru/products/electric/ommetry-megaommetry-/e6-24-1.html
Измеритель заземления.jpg
 
* Измеритель заземления.jpg
(30.22 Кб, 278x200)  [скачать]  [загрузок: 269]
Мегаомметр.jpg
 
* Мегаомметр.jpg
(18.64 Кб, 300x250)  [скачать]  [загрузок: 265]

Инженер-проектировщик (Полоцк, Беларусь)
Friend
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 29 Мая 2008 года, 22:56
(ссылка на это сообщение)

Гном Примного благодарен за информацию.

Инженер-наладчик (Томск, Россия)
Виталина
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 31 Января 2023 года, 17:22
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, в каком документе представлен образец для составления акта об измерениях?
И ещё, помимо этого нужно провести метрологическую проверку контрольно-измерительных приборов, я так понимаю, нужно проверить срок службы этих приборов, если вышел - заменить?

Инженер-проектировщик (Севастополь, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 01 Февраля 2023 года, 07:26
(ссылка на это сообщение)

Я когда читаю ваши посты ув. Виталина, не могу понять. Для Вас Севастополь - Украина. Вы нормы какой страны спрашиваете?

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Виталина
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 01 Февраля 2023 года, 08:55
(ссылка на это сообщение)

У меня даже город не обозначен в настройках, всё пишется автоматически. Спрашиваю нормы РФ

Инженер-проектировщик (Севастополь, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 01 Февраля 2023 года, 08:59
(ссылка на это сообщение)

Спасибо за уточнение

----- добавлено 01 Февраля 2023 года, 09:03 -----
Если речь идет о поверке, то у нас организация недавно проводила проверку приборов в местном центре средств измерений. При чем приборы  заносятся в реестр системы Аршин и подлежат теперь ежегодной поверке, если не новые конечно. Новые вроде как сразу продают с протоколом о поверке или вроде того.

----- добавлено 01 Февраля 2023 года, 09:03 -----
Если прибор внесен в Аршин, думаю никаких других актов не надо

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Виталина
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 01 Февраля 2023 года, 09:20
(ссылка на это сообщение)

Спасибо большое!

Инженер-проектировщик (Севастополь, Россия)
Проектант 63
****
Активный участник форумов


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #12 : 01 Февраля 2023 года, 11:53
(ссылка на это сообщение)


... нужно провести метрологическую проверку контрольно-измерительных приборов, я так понимаю, нужно проверить срок службы этих приборов, если вышел - заменить?

в паспорте/формуляре на каждый КИП есть сведения о межповерочном интервале на прибор (если его не указал изготовитель - смотрим в Описании Типа в АРШИНе https://fgis.gost.ru/fundmetrology/registry/4 )
заключаете договор с аттестованной в Росстандарте организацией на проведение поверки (работы по подтверждению точности измерений прибора), скорее всего местный ЦСМ
платите им за работу
и снимаете с себя головную боль за все будущие "наезды" со стороны недовольных оппонентов [привет]

Проектант (Самара, Россия)
Виталина
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 01 Февраля 2023 года, 14:31
(ссылка на это сообщение)

Дело в том, что паспорта нет, есть только фото манометра. Всё, что я могла распознать это wika 213.53, последняя поверка в 18году. В аршине так и не нашла. Спасибо большое за участие, очень помогли.
IMG_20230201_102909_723.jpg
 
* IMG_20230201_102909_723.jpg
(176.94 Кб, 695x792)  [скачать]  [загрузок: 93]

Инженер-проектировщик (Севастополь, Россия)
Проектант 63
****
Активный участник форумов


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #14 : 01 Февраля 2023 года, 16:19
(ссылка на это сообщение)


Дело в том, что паспорта нет, есть только фото манометра. Всё, что я могла распознать это wika 213.53, последняя поверка в 18году. В аршине так и не нашла. Спасибо большое за участие, очень помогли.
в АРШИНе найдёте по этому номеру https://all-pribors.ru/opisanie/30159-05-213-53-29665
старый уж больно

Проектант (Самара, Россия)
Виталина
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 01 Февраля 2023 года, 18:13
(ссылка на это сообщение)

Спасибо большое!

Инженер-проектировщик (Севастополь, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Пожарная безопасность»
автор: Файруза
19 Ноября 2024 года, 17:18

автор: APT
15 Ноября 2024 года, 10:27

15 Ноября 2024 года, 06:39

автор: Magny
12 Ноября 2024 года, 13:55

автор: Shvet
11 Ноября 2024 года, 12:41

автор: Shvet
29 Октября 2024 года, 15:52

автор: Alexander_ssg
23 Октября 2024 года, 06:53

автор: Алексей 13
21 Октября 2024 года, 15:31

автор: Dizel 2012
26 Сентября 2024 года, 11:33

автор: Dizel 2012
26 Сентября 2024 года, 10:08

автор: Dizel 2012
22 Сентября 2024 года, 20:50

автор: [MTL]
16 Сентября 2024 года, 16:12

автор: АВ
09 Сентября 2024 года, 16:16

автор: Mary LB
02 Сентября 2024 года, 14:24

автор: Taurustau
16 Августа 2024 года, 13:30


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1549, пользователей - 11
Имена присутствующих пользователей:
Shvet, Артуриан 11, APT, Земский, AnPo, Posetitel, Проектант 63, Regina, doctorRaz, 222SokoL222, Ernaton
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines