ДГУ 500 кВА, 380 В. Значение тока однофазного короткого замыкания на выходе генератора?

Количество просмотров - 18345
(ссылка на эту тему)
Роспроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #16 : 13 Января 2015 года, 07:29
(ссылка на это сообщение)

Mav правильно ли я понимаю, что используя табл. 4.1 можно выяснить активное и индуктивное сопротивление генератора просто сложив данные по активным/индуктивным сопротивлениям?

Проектировщик (Екатеринбург, Россия)
Mav
***
Куратор подраздела "Воздушные и кабельные ЛЭП"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #17 : 13 Января 2015 года, 07:49
(ссылка на это сообщение)

Не подскажу. Сам не занимался расчётами по ДГУ.

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Роспроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #18 : 13 Января 2015 года, 07:53
(ссылка на это сообщение)

Провел расчет, все равно в чем-то ошибка, даже с учетом дуги и всех других активно/индуктивных сопротивлений ток в 10кА мне кажется завышенным для ДГУ мощностью 250кВА

Проектировщик (Екатеринбург, Россия)
Роспроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #19 : 13 Января 2015 года, 08:41
(ссылка на это сообщение)

Все, с расчетами разобрался, получились адекватные цифры. Еще раз спасибо!

Проектировщик (Екатеринбург, Россия)
68-69
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
country
Сообщение #20 : 07 Апреля 2015 года, 21:09
(ссылка на это сообщение)

Помогите разобраться
В гост 28249-93 сверхпереходное сопротивление по продольной оси ротора  X(*)d"=0,15 выражено в именованных единицах или нужно переводить?
Далее: Х2 =X"d. сверхпереходное сопротивление в данном случае в именованных единицах?

Проектировщик (Нижний Тагил, Россия)
Поня
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #21 : 06 Апреля 2016 года, 16:06
(ссылка на это сообщение)

Роспроект, поделитесь расчетами. плиз! svetok.07@mail.ru

Инженер (Санкт-Петербург, Россия)
Роспроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #22 : 06 Апреля 2016 года, 18:01
(ссылка на это сообщение)

Мне пришла на почту ваша просьба, сегодня вышлю, позже только

Проектировщик (Екатеринбург, Россия)
Romus
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #23 : 27 Июля 2021 года, 09:26
(ссылка на это сообщение)


Мне пришла на почту ваша просьба, сегодня вышлю, позже только


Здравствуйте. Могли бы пожалуйста тоже выслать расчёт Romus100390@mail.ru/ Буду очень благодарен

Инженер (Москва, Россия)
Mav
***
Куратор подраздела "Воздушные и кабельные ЛЭП"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #24 : 27 Июля 2021 года, 11:39
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте. Могли бы пожалуйста

Посмотрите книгу Беляев А.В. Выбор аппаратуры, защит и кабелей в сетях 0,4кВ 2008 г., там есть расчёты по ДГУ.

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Romus
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #25 : 27 Июля 2021 года, 15:45
(ссылка на это сообщение)


Здравствуйте. Могли бы пожалуйста

Посмотрите книгу Беляев А.В. Выбор аппаратуры, защит и кабелей в сетях 0,4кВ 2008 г., там есть расчёты по ДГУ.

Впринципе сам расчёт понятен, но я считаю по ГОСТ 28249-93. Беляева смотрел тоже, там нет расчёта при параллельных. Не понятен момент как рассчитать токи кз при 10 параллельных ДГУ. 810кВА - 8 шт, 1818кВА - 2 шт.

Инженер (Москва, Россия)
Максим R
***
Куратор подраздела "Электроосвещение внутреннее"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #26 : 28 Июля 2021 года, 00:23
(ссылка на это сообщение)

е понятен момент как рассчитать токи кз при 10 параллельных ДГУ. 810кВА - 8 шт, 1818кВА - 2 шт.
а там не такая  фишка в стиле что выполняться расчет тока КЗ в точке для каждого источника отдельно, как  будто в схеме только он один ,  а потом чтобы узнать  окончательное значение то  все полученные значения расчетов  в  этой точке для каждого источника  складываются

Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
Kairat-
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #27 : 28 Июля 2021 года, 09:49
(ссылка на это сообщение)

расчет тока КЗ в точке для каждого источника отдельно, как  будто в схеме только он один ,  а потом чтобы узнать  окончательное значение то  все полученные значения расчетов  в  этой точке для каждого источника  складываются

Вполне годно. Принять КЗ металлическим и отбросить кабели. Несколько завышенная оценка. Зависит от цели расчета. Если для оценки чувствительности защиты, то надо бы поточнее.
Есть сомнения, что все генераторы на одной системе шин: 810*8 + 1818*2 = 16596 кВт. Это на 0,4кВ?

Инженер (Аксу, Казахстан)
Romus
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #28 : 28 Июля 2021 года, 10:46
(ссылка на это сообщение)


расчет тока КЗ в точке для каждого источника отдельно, как  будто в схеме только он один ,  а потом чтобы узнать  окончательное значение то  все полученные значения расчетов  в  этой точке для каждого источника  складываются

Вполне годно. Принять КЗ металлическим и отбросить кабели. Несколько завышенная оценка. Зависит от цели расчета. Если для оценки чувствительности защиты, то надо бы поточнее.
Есть сомнения, что все генераторы на одной системе шин: 810*8 + 1818*2 = 16596 кВт. Это на 0,4кВ?

Да все на 0,4 кВ.
Я так и рассчитал, нашёл кз для каждого генератора с учётом кабелей, где 810 кВА ткз получился 8,5 кА, где 1818 кВА - получился 18,5 кА, если всё сложить выходить больше 100 кA.
Ситуация такая, имеется существующее РУ-0,4 кВ на сборные шины этого РУ  работают 8 ДЭС по 810 кВА. Запроектировал новое РУ1-0,4 на сборные шины "нового РУ" посадил вновь устанавливаемые ДЭС 1818 кВА - 2 шт. Заказчик хочет единую энергосистему, соответственно я соединил кабелями существующее РУ и новое РУ, решил посчитать токи кз.
После подсчёта всего этого дела ток 3-ёх фазного на шинах РУ (существующее+новое) выходит ткз более 100кА, а в существующем РУ стоят вводные автоматы от ДЭС на 65кА. вот даже и не знаю чё и делать, походу просто не делать систему единой.

Инженер (Москва, Россия)
Mav
***
Куратор подраздела "Воздушные и кабельные ЛЭП"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #29 : 28 Июля 2021 года, 12:26
(ссылка на это сообщение)

Посмотрите установку реакторов 0,4 кВ для самых мощных ДГ...

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Роспроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #30 : 28 Июля 2021 года, 13:24
(ссылка на это сообщение)

а там не такая  фишка в стиле что выполняться расчет тока КЗ в точке для каждого источника отдельно, как  будто в схеме только он один ,  а потом чтобы узнать  окончательное значение то  все полученные значения расчетов  в  этой точке для каждого источника  складываются


Думаете алгебраическое сложение в точке к.з будет верным? У меня складывается ощущение что нужно складывать геометрически, хм... хотя гугл говорит вот что...

При к. з. в сети, в которой активное сопротивление до точки к. з. значительно меньше реактивного, ток отстает от напряжения приблизительно на 90°. Периодическая составляющая тока по амплитуде одинакова во всех фазах (взаимный сдвиг соответствует 120°) и изменяется в течение переходного процесса с изменением э. д. с. источника.

Если пренебречь реактивным сопротивлением ошиновки и кабелей, принять, что во всех источниках ток в момент к.з. отстаёт на 90 градусов, то алгебраическое сложение будет равно геометрическому.

Проектировщик (Екатеринбург, Россия)
Страниц: 1 [2] 3 4  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: evlego
19 Декабря 2024 года, 12:58

автор: U_gene
17 Декабря 2024 года, 15:43

автор: Серг
17 Декабря 2024 года, 13:28

автор: Михаилъ
16 Декабря 2024 года, 14:16

автор: Змей~
13 Декабря 2024 года, 17:52

автор: Vоlk
10 Декабря 2024 года, 12:39

автор: Ingenеr 2017
08 Декабря 2024 года, 14:30

автор: Alltta
06 Декабря 2024 года, 15:10

автор: Lexx 163
02 Декабря 2024 года, 21:11

автор: Ingenеr 2017
02 Декабря 2024 года, 12:49

автор: Moshkarow
01 Декабря 2024 года, 17:58

автор: Перельман
30 Ноября 2024 года, 21:32

автор: Mav
26 Ноября 2024 года, 19:51

автор: Ingenеr 2017
26 Ноября 2024 года, 12:24

автор: Yury G
25 Ноября 2024 года, 16:02


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 764, пользователей - 0
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines