Очистные сооружения бытовой канализации. Санитарно-защитная зона от фильтрующих траншей?
|
Количество просмотров - 11797
(ссылка на эту тему)
|
|
|
Юляна
|
Здравствуйте, может кто подскажет, где можно посмотреть требуемые расстояния от очистных сооружений бытовой канализации до зданий и сооружений. Ситуация следующая. Запроектирован септик с фильтрующими дренами, расстояние от зданий и сооружений более 25м. Согласно СНиП 2.04.03-85 табл.1 санитарно-защитную зону от полей подземной фильтрации производительностью менее 15 м /сут следует принимать 15 м. санитарно-защитную зону от фильтрующих траншей и песчано-гравийных фильтров следует принимать 25 м, от септиков и фильтрующих колодцев - соответственно 5 и 8 м; Пришло замечание экспертизы "Размещение очистных сооружений бытовой канализации выполнено с нарушением норм СЗЗ (50м) от зданий и сооружений". Где можно почитать про эти 50м?
|
Инженер-проектировщик ВК (Минск, Беларусь)
|
|
|
Тит

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п.4.5
|
Инженер-проектировщик ВК (Смоленск, Россия)
|
|
|
Юляна
|
Спасибо. Подскажите, а чем тогда руководствоваться СНиПом или СанПиНом? Хотя СанПиН для РФ, наверное СНиПом.
|
Инженер-проектировщик ВК (Минск, Беларусь)
|
|
|
Тит

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Я руководствуюсь СанПиНом, чтоб меньше было вопросов у экспертизы.
|
Инженер-проектировщик ВК (Смоленск, Россия)
|
|
|
М@рина
|
http://minzdrav.gov.by/data/pravo/ipb_prikazmz/N11_2011.htm тут ссылка на СанПин для РБ Раздел 13. " 466. Для полей подземной фильтрации пропускной способностью до 15 м3/сутки размер СЗЗ должен быть не менее 15 м; для фильтрующих траншей, песчано-гравильных фильтров – 25 м, выгребов, септиков – 5 м; фильтрующих колодцев – 8 м; аэрационных установок на полное окисление с аэробной стабилизацией ила – 15 м." Интересно, что эксперту не нравится ![[растерян] [растерян]](https://www.proektant.org/Smileys/default/undecided.gif)
|
Проектировщик (Брест, Беларусь)
|
|
|
Юляна
|
И я вот не понимаю, что не так...
|
Инженер-проектировщик ВК (Минск, Беларусь)
|
|
|
М@рина
|
А какая производительность полей подземной фильтрации?
|
Проектировщик (Брест, Беларусь)
|
|
|
Юляна
|
У меня фильтрующие траншеи
|
Инженер-проектировщик ВК (Минск, Беларусь)
|
|
|
Юляна
|
Разговаривала с экспертом, она ссылается на СанПиН 10-5 РБ 2002, но ведь он отменен. И что делать?
|
Инженер-проектировщик ВК (Минск, Беларусь)
|
|
|
М@рина
|
|
Проектировщик (Брест, Беларусь)
|
|
|
Юляна
|
Да, я тоже здесь смотрела. Будем значит спорить.
|
Инженер-проектировщик ВК (Минск, Беларусь)
|
|
|
Cetevik
|
Юляна, есть СанПиН, утвержденный 10.02.2011 г. №11, называется "Гигиенические требования к организации СЗЗ предприятий, сооружений и иных объектов, являющихся объектами воздействия на здоровье человека и окружающую среду", который отменяет все предыдущие СанПиНы в т.ч. и 2002 г., но там есть п. 466 (такой же как в СанПиНе 2002)который не претерпел изменения. Там конкретно прописаны фильтрующие траншеи с СЗЗ 25,0 м. На что ссылается экспертиза? Каждое замечание имеет под собой "базу". Напишите как звучит вопрос из первых уст и на какой норматив делает ссылку эксперт.
|
Главный специалист НВК (Минск, Беларусь)
|
|
|
Юляна
|
Замечание звучит так: "Размещение очистных сооружений бытовой канализации выполнено с нарушением норм СЗЗ (50м) от зданий и сооружений". Никаких ссылок на документы нет. Про новый СанПин я уже знаю, спасибо. Но при разговоре по телефону эксперт сказал читать СанПиН 10-5 РБ 2002.
|
Инженер-проектировщик ВК (Минск, Беларусь)
|
|
|
Cetevik
|
Так для септика вообще СЗЗ - 5,0 м ![[злой] [злой]](https://www.proektant.org/Smileys/default/angry.gif) Напишите ответ эксперту, в соответствии с какими нормативными документами Вы запроектировали и пусть читает. В заключении ОН должен написать Ваш ответ в заключение дословно и тогда можно посовещаться с группой экспертов. Но обычно они такие дотошные и по каждому замечанию делают ссылку на нормативный документ ![[непонятно] [непонятно]](https://www.proektant.org/Smileys/default/huh.gif)
|
Главный специалист НВК (Минск, Беларусь)
|
|
|
Раман
|
Скажите плз. какое растояние от септиков до дома или забора должно быть и какими документами регламентируется
|
Инженер ЭС (Могилёв, Беларусь)
|
|
|
|