Категория и класс зоны помещения аккумуляторной. Нужно ли учитывать выделение водорода?
|
Количество просмотров - 45254
(ссылка на эту тему)
|
|
|
Fire-consult.ru
|
Уважаемые коллеги, подскажите как правильно определить категорию по взрывопожарной и пожарной опасности и класс пожароопасной (взрывоопасной) зоны помещения аккумуляторной. В помещении осуществляется хранение и зарядка щелочных никель-кадмиевых аккумуляторных батарей типа 3ШНКП-13 (номинальная емкость 13 А∙ч) для фонарей железнодорожника типа ФЖА. Зарядка батарей осуществляется внутри вытяжного шкафа, оборудованного вытяжной вентиляцией с механическим побуждением. Суть вопроса: - нужно ли учитывать выделение водорода ввиду малого размера аккумуляторов? - нужно ли учитывать выделение водорода ввиду того, что зарядка осуществляется в закрывающемся вытяжном шкафу? - по какой методике считать выделеие водорода (если его нужно учитывать)?
|
Эксперт (Сызрань, Россия)
|
|
|
Tulis
|
В принципе если только заряжается и не ремонтируется аккумулятор и это производится в специальном шкафе (с местным отсосом), то можно размещать в помещениях категории "Д".Но оговорюсь что это согласно ОНТП 01-91 "Предприятие автомобильного транспорта". Если всё же вы считает что необходимо произвести расчет, прочтите пособие по НПБ 05-95.
|
Инженер-технолог (Тула, Россия)
|
|
|
Земский
|
нужно ли учитывать выделение водорода ввиду малого размера аккумуляторов? - нужно ли учитывать выделение водорода ввиду того, что зарядка осуществляется в закрывающемся вытяжном шкафу? - по какой методике считать выделеие водорода (если его нужно учитывать)? Имеются данные о том, что щелочной аккумулятор для электропогрузчика во время зарядки в течение чася выделяет 18,7 литра водорода. У вас аккумуляторы меньше, но одновременно могут заряжаться несколько штук. Можно воспользоваться этими косвенными данными. Вентиляция не учитывается, если она не отвечает требованиям к аварийной вентиляции.
|
Кандидат химических наук (Ногинск, Россия)
|
|
|
Fire-consult.ru
|
Спасибо участникам мнения. Сегодня целый день бился, получилось то что получилось (прилагается). Буду благодарен за оценки. За критические - особенно. Касаемо класса зоны - пуще категории.
|
Эксперт (Сызрань, Россия)
|
|
|
|
Катя 100
|
А вот мне как-то пожарный-эксперт, увидев у меня в здании помещение аккумуляторной, сказал, что это помещения определенно и бесспорно категории А и расчет не нужен...
|
Главный специалист - архитектурные решения, строительные решения, строительные конструкции (Минск, Беларусь)
|
|
|
Земский
|
А вот мне как-то пожарный-эксперт, увидев у меня в здании помещение аккумуляторной, сказал, что это помещения определенно и бесспорно категории А и расчет не нужен... Это не верно. В любом случае следует категорию определять расчётом.
|
Кандидат химических наук (Ногинск, Россия)
|
|
|
Катя 100
|
В любом случае следует категорию определять расчётом. Ну почему? Ведь при категорировании таких помещений, например, как комната приема пищи, гардеробная или кабинет начальника Вы будете ставить категорию Д, не вычисляя при этом пожарную нагрузку и все такое
|
Главный специалист - архитектурные решения, строительные решения, строительные конструкции (Минск, Беларусь)
|
|
|
Dizel 2012
|
Неоднократно считал помещения зарядки аккумуляторов по методике СП12. Категория А большая редкость. Обычно идет зарядка максимум двух аккумуляторов емкостью не более 140 Ахч. Причем с работающей вентиляцией. Редко когда в таких помещениях нет вентиляции. В итоге концентрация водорода очень низкая.
|
Проектировщик (Демьяново, Россия)
|
|
|
Александр Lee
|
В большинстве случаев вентиляция не соответствует предъявляемым к ней требованиям, поэтому считаю без неё и получается А.
|
|
|
|
Dizel 2012
|
Да и без вентиляции зачастую не тянет. Это надо штук 10 аккумуляторов одновременно заряжать в помещении небольшого объема
|
Проектировщик (Демьяново, Россия)
|
|
|
Tulis
|
Касаемо класса зоны - пуще категории. Не могли бы вы осветить вашу методику определения взрывоопасных зон в помещении по ПУЭ .В частности если получается не отрицательное значение при расчете параметров X нкпр, Y нкпр, Z нкпр взрывоопасной смеси в помещении?Как дальше идёт определение взрывоопасной категории зон по ПУЭ. За ранее извиняюсь что не создал тему. Как бы интересует дальнейшее определение зон В-Ia, В-Iб,В-Iг и т.д., после определения наличия взрывоопасной смеси в помещении.
|
Инженер-технолог (Тула, Россия)
|
|
|
Dizel 2012
|
Мое мнение. Категория А- зона В-1а. Категория В - зона В-1б. Но ув. Земский сторонник того, что зоны никак не привязаны к категории помещения по пожароопасности и готов утыкать помещение десятками зон.
|
Проектировщик (Демьяново, Россия)
|
|
|
Принц
|
Помещение зарядки АКБ всегда вывожу на В4 (с учетом аварийной вентиляции).
|
Инженер-проектировщик ТХ (Минск, Беларусь)
|
|
|
Firecraft
|
Проблема вся в том, что для класса зоны ни в техническом регламенте о требованиях пожарной безопасности, ни в ПУЭ не определены достаточные количественные пожароопасные показатели (за исключением температуры вспышки в 61 градус Цельсия и удельной нагрузки 1 МДЖ/кг) объективно отражающие взрывопожароопасность помещения.
|
? (Красная Горбатка, Россия)
|
|
|
|