Категория и класс зоны помещения аккумуляторной. Нужно ли учитывать выделение водорода?
|
Количество просмотров - 45255
(ссылка на эту тему)
|
|
|
Земский
|
например, как комната приема пищи, гардеробная или кабинет начальника Вы будете ставить категорию Д, не вычисляя при этом пожарную нагрузку и все такое Эти помещения категорированию не подлежат.
|
Кандидат химических наук (Ногинск, Россия)
|
|
|
Катя 100
|
Эти помещения категорированию не подлежат. так и я про то
|
Главный специалист - архитектурные решения, строительные решения, строительные конструкции (Минск, Беларусь)
|
|
|
Ппм
Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Уважаемый г-н Земский! Подскажите, пожалуйста, низшую теплоту сгорания Стиролакрилонитрила САН (SAN) из которого изготавливаются корпуса аккумуляторных батарей 16 GroE 400. Помещение АКБ проектируется с аварийной вентиляцией, поэтому считаю горючую нагрузку. Спасибо.
|
Проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
|
|
|
Земский
|
Расчётное значение удельной теплоты сгорания стиролакрилонитрила 37,0-41,0 МДж/кг.
|
Кандидат химических наук (Ногинск, Россия)
|
|
|
Курлык

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Добрый день. Делаем проект высокостеллажного склада с аккумуляторной. У меня вопрос - какие современные АКБ можно применить что бы не выполнять расчет на категорию А-Б?
|
Инженер охраны труда (Москва, Россия)
|
|
|
Dizel 2012
|
Аккумуляторная - помещение зарядки аккумуляторов. Значит нужен расчет.Современные АКБ как я понимаю без обслуживания. Поставил-выбросил. Зачем тогда аккумуляторная? Остаются солнечные батареи.
|
Проектировщик (Демьяново, Россия)
|
|
|
Vоlk
|
Ув. Земский Не первый раз прихожу к мысли, что с минимальной допустимой инженерной погрешностью и не поднимая конкретный вид изоляции/корпуса/ облочек/т.п. неметаллических материалов электротехнических изделий можно принимать в среднем удельную теплоту сгорания материалов 40 МДж/кг Опровергнете?
|
|
|
|
Земский
|
можно принимать в среднем удельную теплоту сгорания материалов 40 МДж/кг Часто это так, но у некоторых изоляционных материалов теплота сгорания больше, например полиэтилен 46-47 МДж/кг.
|
Кандидат химических наук (Ногинск, Россия)
|
|
|
Vоlk
|
Ну, полиэтилен в своременной изоляции не должен применяться (распространяет горение). А вот с остальными, пока не встречал, точнее не припомню (если не поднимать масляные и т.п. изоляции). Вот и прихожу к выводу-что можно брать 40 МДж/кг. Более того, уже так делал пару раз. Представитель пожарной службы заказчика долго не мог понять мое объяснение "эквивалентное значение удельной теплоты" ![[улыбка] [улыбка]](https://www.proektant.org/Smileys/default/smiley.gif) ))
|
|
|
|
Земский
|
Представитель пожарной службы заказчика долго не мог понять мое объяснение "эквивалентное значение удельной теплоты" Оно и впрямь непонятно. Сами придумали?
|
Кандидат химических наук (Ногинск, Россия)
|
|
|
Vоlk
|
Для стадии П считал допустимым. И вы пока не разубедили. Основной вид изоляции (и корпусов/оболочек), применяемый для элтех изделий-пластикаты, прекрасно вписываются в данное значение. Остальные-вспомогательные и пока тоже. Вот и прошу, укажите на ошибку , если есть Опровергнете?
|
|
|
|
Dizel 2012
|
Разбираюсь сейчас с гелевыми аккумуляторами. Из описания создалось впечатление, что при зарядке на взрывоопасность проверять помещение не надо. Послушать мнение умных людей
|
Проектировщик (Демьяново, Россия)
|
|
|
Dizel 2012
|
Нашел СТО Газпром 2-1.1-094-2007 Пример А1.55 В помещении аккумуляторной происходит зарядка аккумуляторов. Оборудование: 2 аккумуляторные батареи: - батарея "НОРРЕСКЕ" - 57 элементов, 114 В; - батарея "VARTA" - 13 элементов, 24 В. Элементы гелевые, герметичные. При зарядке водород не выделяется. И пошел сразу расчет на категорию В
|
Проектировщик (Демьяново, Россия)
|
|
|
Егор 81
|
Нашел СТО Газпром 2-1.1-094-2007 зачем вам этот газмяс. ГОСТ Р МЭК 62485-2-2011 Батареи аккумуляторные и установки батарейные. Требования безопасности. Часть 2. Стационарные батареи 3.4 аккумулятор газонепроницаемый герметичный [gastight sealed (secondary) cell]: Аккумулятор закрытый, не выпускающий газ или жидкость при работе при ограниченных режимах заряда и температуры, указанных изготовителем. Аккумулятор может быть снабжен предохранительными устройствами для предотвращения угрожающе высокого внутреннего давления. Аккумулятор не требует добавления электролита и предназначен для работы во время срока службы в оригинальном герметичном состоянии. 7 Меры предосторожности против угроз взрыва 7.1 Газовыделение Во время заряда, заряда во флотирующем режиме и при перезаряде происходит выделение газов из всех вторичных аккумуляторов и батарей, исключая газонепроницаемые герметичные аккумуляторы. Это результат электролиза воды при токе перезаряда. Образующиеся газы - водород и кислород. При выбросе их в окружающую среду возможно образование взрывоопасной смеси при превышении объемной концентрации водорода 4% в воздухе. НПА уж извините не искал.
|
Инженер АСУТП (Калининград, Россия)
|
|
|
|