Приводы завода пружин выключателей и разъединителей. Варианты схем питания и обогрева?
|
Количество просмотров - 8477
(ссылка на эту тему)
|
|
|
Nikolay Vasilyevich
|
Существуют различные мнения по поводу питания и обогрева приводов. Предлагаю высказывать свое мнение по поводу тех или иных электротехнических решений. Питать каждый блок (выключатель разъединитель(и)) по схеме: 3х - ШОВ-4 привод выключателя + привод разъединителя 3х - ШОВ-2 обогрев бака выключателя + привод разъединителя + привод выключателя в итоге 6 шовов на 3 блока Питать все блоки (выключатель разъединитель(и)) по схеме: 1х - ШОВ-4 привода выключателя 1х - ШОВ-4 привода разъединителей 1х - ШОВ-2 обогрев бака выключателя + привод разъединителя + привод выключателя в итоге 3 шова на 3 блока по последнему варианту нужно вместо шкафа ШОВ-4 применить другое (в типовом это шкаф ПР)
|
Инженер-проектировщик (Красноярск, Россия)
|
|
|
Сергун
|
Я так до конца и не понял, что ты предложил. Я "обвязку" делаю так. Схема 110-12. На каждую ячейку устанавливаю по два шкафа на обогрев и два на питание привода. К первому комплекту подключены ТТ, ЛР и ОР ко второму В, СР-1сш, СР-2сш, Р-ТН, ТН. На обдув, РПН - свои ящики. Шкафы использую ШОВ-4 - конструктив, а эл. схему в соответствии с кол-вом присоединяемого оборудования, мощности. Как-то так.
|
Начальник отдела проектирования ПС 35-110 кВ (Пенза, Россия)
|
|
|
Nikolay Vasilyevich
|
Шкафы использую ШОВ-4 - конструктив, а эл. схему в соответствии с кол-вом присоединяемого оборудования, мощности. Вроде в ШОВ-4 более двух 3хф. автоматов не поставить (или 6 однофазных)?
|
Инженер-проектировщик (Красноярск, Россия)
|
|
|
Сергун
|
По типовой схеме - да. ШОВ-4 имеет габарит 600х1200, я считаю что в него можно поставить и больше чем в стандартном исполнении.
|
Начальник отдела проектирования ПС 35-110 кВ (Пенза, Россия)
|
|
|
Nikolay Vasilyevich
|
я тоже так считаю только там одна шина (нулевая) а расключение из под болта рубильника. заставляет задуматься!
может есть альтернативные решения по ШОВам? В выложенном листе из типового нет питания приводов разъединителей. поскольку в 1995 применялся в основном ручной привод. Может у кого есть возможные варианты выполнения обвязки?...
|
Инженер-проектировщик (Красноярск, Россия)
|
|
|
Nikolay Vasilyevich
|
в этом примере (я так понимаю идет по заданию заводу)
|
Инженер-проектировщик (Красноярск, Россия)
|
|
|
Daniya

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
а не могли бы вы скинуть ссылочку на этот типовик?
|
Начинающий проектировщик (Москва, Россия)
|
|
|
Nikolay Vasilyevich
|
только это устаревшие варианты в них отсутствуют питание и обогрев приводов разъединителей...
|
Инженер-проектировщик (Красноярск, Россия)
|
|
|
Daniya

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Благодарю за типовик!учту примечание
|
Начинающий проектировщик (Москва, Россия)
|
|
|
Михаилъ
|
Есть ли по аналогии с фотореле - термореле для коммутации автомата подключение резисторов отопления наружных шкафов ОРУ? То есть датчик стоит на улице и подает сигнал термореле и там уставка регулируется на срабатывание в зависимости от требуемой температуры окружающего воздуха.
Для автоматической коммутации цепей обогрева наружных шкафов.
|
Инженер-проектировщик (Чебоксары, Россия)
|
|
|
Технарий
|
В современных выключателях и разъединителях стоит термореле в приводе, которое включает обогрев привода при снижении температуры ниже уставки. Схем с автоматической коммутацией наружных шкафов не встречал.
|
Технический директор (Москва, Россия)
|
|
|
Михаилъ
|
Да я тоже. А ведь есть ПС без постоянного персонала.
|
Инженер-проектировщик (Чебоксары, Россия)
|
|
|
Технарий
|
А какие проблемы? Все автоматы в шкафах обогрева постоянно включены, а сам обогрев включается и отключается автоматически в приводах.
|
Технический директор (Москва, Россия)
|
|
|
Михаилъ
|
Шкафы наружние на ОРУ это не только шкафы приводов. Есть распред шкафы, шкафы управления разъединителями, шкафы зажимов
|
Инженер-проектировщик (Чебоксары, Россия)
|
|
|
Falken

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Хотел посоветоваться по поводу питания шкафов наружной установки на ПС. Имеется ПС 110кВ, схема 5 АН. Заказчик хочет на один выключатель установить 2 шкафа (ящик зажимов выключателя, шкаф обогрева выключателя, тип 2). От ящика зажимов выключателя хочет питать приводы выключателя и разъединителей, в рамках группы. Схема заземления на ПС принято TN-S, отсюда пару вопросов. 1. Делают ли шкафы под TN-S 2. На вводе, в ящике зажимов выключателя необходимо установить 4 рубильника, правильно ? (предполагается питание кольцом, для питания выключателей и разъединителей - разные кольца) Может у кого есть примеры выполнения такого питания, как должны выглядеть ? Также хотел попросить примеры применения шкафов обогрева выключателя, тип 2
|
|
|
|
|