beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22723
  • Всего тем - 31360
  • Всего сообщений - 290447
Страниц: 1 [2]  Все   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Счётчики электроэнергии прямого включения. Номинальный и максимальный ток счётчика?

Количество просмотров - 50869
(ссылка на эту тему)
БВМ
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #16 : 05 Ноября 2014 года, 14:58
(ссылка на это сообщение)

Два вопроса.
1. Счетчик СТЭ561 на кабель 16квмм можно подключить напрямую? (не нашел нигде макс. присоединение по сечению к счетчику).
2. Кафе/бар/ночной клуб - им однотарифный или 2-х тарифный счетчик желательно установить?.


Ток расчетный 61А получился, вводной кабель будет 16квмм медный.

Инженер-проектировщик ( ? , Россия)
Mav
***
Куратор подраздела "Воздушные и кабельные ЛЭП"


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #17 : 05 Ноября 2014 года, 15:52
(ссылка на это сообщение)

В Меркурии на 100 А диаметр гнёзд 5,4 мм, т.е. 16 мм2 лезет, думаю, аналогично и в Вашем случае.

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Ailcat
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #18 : 05 Ноября 2014 года, 19:14
(ссылка на это сообщение)

1. Счетчик СТЭ561 на кабель 16квмм можно подключить напрямую? (не нашел нигде макс. присоединение по сечению к счетчику).
2. Кафе/бар/ночной клуб - им однотарифный или 2-х тарифный счетчик желательно установить?.

1) если моножила - то да. Если многопроволочка - то не факт (клеммы чуть меньше, чем у меркуриев).
2) если юр.лицо примут по двуставочнику - то для ночного клуба это имеет смысл.

Ведущий инженер, электрик (Москва, Россия)
БВМ
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #19 : 06 Ноября 2014 года, 08:38
(ссылка на это сообщение)

1) Спасибо за ответ. ВВГнг-LS-4х16(ож)-0,66 будет кабель.  Маркировку однопроволочной жилы (ож) специально добавлю.
2) В проекте тогда лучше применить однотарифный счетчик, чтоб не было вопросов. А там как хотят.

Инженер-проектировщик ( ? , Россия)
Проектант 63
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #20 : 06 Ноября 2014 года, 09:36
(ссылка на это сообщение)


...2. Кафе/бар/ночной клуб - им однотарифный или 2-х тарифный счетчик желательно установить?...
а что сбытовая организация говорит? она будет договор на электроснабжение заключать...
и что в ТУ от сетевой организации?

Проектант (Самара, Россия)
БВМ
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #21 : 06 Ноября 2014 года, 11:15
(ссылка на это сообщение)

а что сбытовая организация говорит? она будет договор на электроснабжение заключать...
и что в ТУ от сетевой организации?
ничего нет, все на словах, как часто бывает. Сначала построят (в данном случае реконструируют), потом проверят.


Инженер-проектировщик ( ? , Россия)
Проектант 63
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #22 : 06 Ноября 2014 года, 11:28
(ссылка на это сообщение)

тогда совет: применяйте многотарифный счётчик
цена вопроса - копейки, но многотарифный всегда может работать как однотарифный
а ТУ всё же официально запросите...

Проектант (Самара, Россия)
Микола М.
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #23 : 23 Января 2015 года, 17:25
(ссылка на это сообщение)


Если у меня расчетный ток нагрузки получился 130 А. Счетчик брать какой на 60 или 100 ? нужно делить ток на три фазы?

А як ви рахували розрахунковий струм?

Проектувальник (Київ, Україна)
Страниц: 1 [2]  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1617, пользователей - 6
Имена присутствующих пользователей:
Mav, Данил С, Sasha 4312, Alltta, Ingenеr 2017, Александр ЭОМ
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines