Применение силовых кабелей 6 кВ с изоляцией из сшитого полиэтилена. Выбор и проверка?

Количество просмотров - 11419
(ссылка на эту тему)
Micky
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #31 : 06 Февраля 2014 года, 06:42
(ссылка на это сообщение)

ой. извиняюсь, запутался сам и Вас запутал. для кабеля №4 наиболее тяжелый режим тоже будет питание по нему 4-х трансформаторов. это если питание по кабелю №1. Я тоже сталкиваюсь с такой схемой первый раз. Все, что я написал - это чисто логические выводы. Но лучше все-таки почитать внимательнее Идельчика. В универе 3 курса по нему учились. Все просто и понятно.

Инженер (Оренбург, Россия)
Михаилъ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #32 : 12 Февраля 2014 года, 10:12
(ссылка на это сообщение)

1. Где написано в каких случаях обязательно проверять КЛ на невозгораемость. В ПУЭ ни слова, хотя вышли позже циркуляра от 98 года
2. И в случае если кабель на присоединении фидера линейной ячейки, где не требуется рез. защита - расчет на невозгораемость не актуален?

Инженер-проектировщик (Чебоксары, Россия)
Micky
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #33 : 12 Февраля 2014 года, 11:13
(ссылка на это сообщение)


1. Где написано в каких случаях обязательно проверять КЛ на невозгораемость. В ПУЭ ни слова, хотя вышли позже циркуляра от 98 года
2. И в случае если кабель на присоединении фидера линейной ячейки, где не требуется рез. защита - расчет на невозгораемость не актуален?


тоже не нашел. что за термин такой непонятный?
И все-таки. Ответа так и не услышал. Кто как думает? В результате расчетов кабелей 6-10 кВ, питающих КТП (до 1000 кВА без ответвлений), обычно получается: выбор по доп. току - сечение 10-25 мм2, проверка по условиям к.з. - сечение 25-50 мм2 (токи к.з. на КТП обычно очень маленькие), проверка по падению напряжения - сечение 10-25 мм2. Заказчик требует сечение 120-240 ("потому что у нас лежал такой, только ААШв"), звонишь производителю, говорят "кабели сечением ниже 120 производим редко и в ограниченных количествах", в общем дефецит страшный! Ладно, идем на поводу у заказчика и производителей. НО! Тут инспектор Гостехнадзора! "А обоснуйте мне выбор именно такого сечения!" Раньше спасал расчет по экономической плотности, теперь говорят, он неактуален. как быть?

Инженер (Оренбург, Россия)
Михаилъ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #34 : 12 Февраля 2014 года, 11:29
(ссылка на это сообщение)

Какой термин, Микки?

Инженер-проектировщик (Чебоксары, Россия)
Micky
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #35 : 12 Февраля 2014 года, 11:30
(ссылка на это сообщение)

невозгораемость

невозгораемость

Инженер (Оренбург, Россия)
Михаилъ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #36 : 12 Февраля 2014 года, 11:32
(ссылка на это сообщение)

Наверно, я ввел в заблуждение - на возгораемость, что считается по формулам Циркуляра. Речь об этом расчете идет.

Инженер-проектировщик (Чебоксары, Россия)
Страниц: 1 2 [3]  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1583, пользователей - 7
Имена присутствующих пользователей:
Mav, Данил С, Sasha 4312, Alltta, Ingenеr 2017, Александр ЭОМ, Земский
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines