beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22590
  • Всего тем - 31292
  • Всего сообщений - 289825
Страниц: [1]   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Прокладка незащищенных огнестойких проводов сигнализации. Требования ВСН 25-09.08-85?

Количество просмотров - 12212
(ссылка на эту тему)
Смеяна
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 26 Мая 2011 года, 11:58
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте, господа! Понимаю, что адекватный ответ (некое подобие разъяснения) на интересующий меня вопрос здесь я получу быстрее, нежели обратившись в РУП "Стройтехнорм". А вопрос таков: следуя п.7.5 ВСН 25-09.08-85 (цитирую)"Прокладка незащищенных проводов и кабелей через помещения, которые не подлежат защите, должна производиться скрытым способом или в металлических тонкостенных трубах." У меня по проекту энное количество довольно протяженных линий оповещения, выполненных кабелем КСРЭВнг, проходят через незащищенные цеха. Должна ли я при этом прокладывать их еще и в стальных трубах??? Или то, что этот кабель имеет показатель огнестойкости 180 мин. (требование п.16.3 ТКП "Пожарная автоматика") избавляет от еще большего удорожания проектных решений???

Инженер-проектировщик (Могилёв, Беларусь)
Серж
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 26 Мая 2011 года, 14:54
(ссылка на это сообщение)

У меня по проекту энное количество довольно протяженных линий оповещения, выполненных кабелем КСРЭВнг, проходят через незащищенные цеха.

А каким способом будет крепиться кабель?
Цитата
довольно протяженных линий оповещения

Вроде как ВСН к пожарной сигнализации относится.

Инженер-наладчик (Барановичи, Беларусь)
Che81
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 18 Августа 2011 года, 15:12
(ссылка на это сообщение)


Здравствуйте, господа! Понимаю, что адекватный ответ (некое подобие разъяснения) на интересующий меня вопрос здесь я получу быстрее, нежели обратившись в РУП "Стройтехнорм". А вопрос таков: следуя п.7.5 ВСН 25-09.08-85 (цитирую)"Прокладка незащищенных проводов и кабелей через помещения, которые не подлежат защите, должна производиться скрытым способом или в металлических тонкостенных трубах." У меня по проекту энное количество довольно протяженных линий оповещения, выполненных кабелем КСРЭВнг, проходят через незащищенные цеха. Должна ли я при этом прокладывать их еще и в стальных трубах??? Или то, что этот кабель имеет показатель огнестойкости 180 мин. (требование п.16.3 ТКП "Пожарная автоматика") избавляет от еще большего удорожания проектных решений???


в институтах с этим не болеют, кладут стальные трубы и всё. хотя это и кажется туповатым.
Смеяна
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 02 Ноября 2011 года, 11:32
(ссылка на это сообщение)

А каким способом будет крепиться кабель?
В коробе ПВХ

Вроде как ВСН к пожарной сигнализации относится.
Дело в том, что нету (или есть?) ВСН, относящихся конкретно к монтажу средств оповещения, ибо в те далекие времена ПС и оповещение о пожаре были "неотделимы" друг от друга. Поэтому я логически предположила, что требование данного документа относятся и к оповещению о пожаре... Может, моя логика не верна?

Инженер-проектировщик (Могилёв, Беларусь)
Лёва
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 02 Декабря 2011 года, 15:02
(ссылка на это сообщение)

Смеяна По Вашему посту и предыдущим:- Открываем СНБ 2.02.02-01, Раздел 5 "Оповещение людей о пожаре"  , читаем п.5.8:- " Требования к электроснабжению, заземлению, выбору и прокладке сетей оповещения следует принимать по нормам для систем автоматической пожарной сигнализации" т.е должны быть выполнены все требования как и при проектировании систем пожарной сигнализации.

ГИП, системы безопасности (Минск, Беларусь)
Наталья 67
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 29 Февраля 2012 года, 16:28
(ссылка на это сообщение)

ВСН не действует. Кроме того, данное требование относится только к системам охранной сигнализации (ВСН по ОПС)

ГИП (Минск, Беларусь)
Ddd 1978
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 02 Марта 2012 года, 11:04
(ссылка на это сообщение)

Или то, что этот кабель имеет показатель огнестойкости 180 мин. (требование п.16.3 ТКП "Пожарная автоматика") избавляет от еще большего удорожания проектных решений???


Кабель на 180 минут в Беларуси сертифицированный есть (вроде только один), этот кабель полностью решает проблемы, указанные в п.16.3, даже с огромным запасом ))).
Вы полностью имеете право заложить в проект такой кабель. Вот только сразу хочется сказать - скорее всего это будет не удешевление строительства, кабель очень дорогой.
Я бы советовал максимально работать по п.16.3:
"....или защищены таким образом, чтобы была возможность противостоять воздействию пожара на это же время (проложены в трубах или коробах, обработаны огнезащитными составами)......"

А про ВСН, действительно, можно забыть.

? (Могилёв, Беларусь)
Imp
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по автоматизации, связи, сигнализации"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 02 Марта 2012 года, 14:28
(ссылка на это сообщение)

Кабель на 180 минут в Беларуси сертифицированный есть (вроде только один), этот кабель полностью решает проблемы, указанные в п.16.3, даже с огромным запасом ))).

Зачем с огромным запасом и еще если очень дорогой?

? (Минск, Беларусь)
Ddd 1978
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 02 Марта 2012 года, 15:10
(ссылка на это сообщение)

Зачем с огромным запасом и еще если очень дорогой?


Так а другого в Беларуси просто нет)))))  Требуется на 30 минут, а ставить придется на 180))).

? (Могилёв, Беларусь)
Imp
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по автоматизации, связи, сигнализации"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 02 Марта 2012 года, 15:25
(ссылка на это сообщение)

Есть же наверное и другие способы прокладки.

? (Минск, Беларусь)
Alextal
***
Куратор подраздела "Газовое, порошковое и аэрозольное пожаротушение"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 12 Марта 2012 года, 14:54
(ссылка на это сообщение)

Есть разъяснение норм от Стройтехнорма - что этот пункт про защиту относится только к системе охранной сигнализации а ПС можно ложить как хотите.

Инженер-проектировщик ПС, ОП, ОС, АПТ, ВН, КД (Минск, Беларусь)
Л.Валерий
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 20 Июля 2012 года, 01:07
(ссылка на это сообщение)

Цитата
У меня по проекту энное количество довольно протяженных линий оповещения, выполненных кабелем КСРЭВнг, проходят через незащищенные цеха.

В РФ на этот счет все просто -  Прокладку кабелей по незащищенным помещениям (в случае прохождения шлейфов сигнализации через л/к, с/у) выполнить в металлической тонкостенной трубе.

? (Санкт-Петербург, Россия)
Dmitryolego
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 26 Августа 2012 года, 10:27
(ссылка на это сообщение)

Требование было установлено для незащищенных проводов, в то время как Ваш, Смеяна, в двойной изоляции. Следовательно, это требование к Вашему случаю не относилось.

? (Гомель, Беларусь)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию

Журнал Технологии Безопасности
Последние сообщения на форуме «Пожарная безопасность»
автор: privetvsem
20 Декабря 2024 года, 20:51

автор: Dizel 2012
20 Декабря 2024 года, 15:33

автор: Sofia
19 Декабря 2024 года, 11:05

автор: AlexeyVL
17 Декабря 2024 года, 09:06

автор: Dizel 2012
17 Декабря 2024 года, 06:57

автор: Posetitel
13 Декабря 2024 года, 16:01

автор: ЭдВик
11 Декабря 2024 года, 19:29

автор: КВН-68
10 Декабря 2024 года, 14:37

автор: Альфик
10 Декабря 2024 года, 11:31

автор: Земский
09 Декабря 2024 года, 11:54

автор: Антон 093
05 Декабря 2024 года, 07:09

автор: Би Си Эс
25 Ноября 2024 года, 17:48

автор: Файруза
25 Ноября 2024 года, 09:45

автор: APT
15 Ноября 2024 года, 10:27

15 Ноября 2024 года, 06:39


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 773, пользователей - 0
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines