Расчёт регулирующего клапана. Определение условных пропускной способности и диаметра?
|
Количество просмотров - 29569
(ссылка на эту тему)
|
|
|
AIN

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Все знают закон Ома! И никто не говорит, что для расчета импортных резисторов и резисторов отечественного производства нужны разные формулы. Расчет Kv клапана - это фактически закон Ома для гидравлической схемы. Абсолютно не важно кто производитель клапана. Формулы на рисунке.
|
Инженер (Минск, Беларусь)
|
|
|
Imp
|
а для чего тогда в общие данные основного комплекта рабочих чертежей систем автоматизации включают таблицу исходных данных и результатов расчетов регулирующих органов? Как-то странно получается, КИПовец расчитывает клапан, а потом дает задание теплотехнику какой клапан нужно закладывать?
|
? (Минск, Беларусь)
|
|
|
Проектолог
|
Расчет Kv клапана - это фактически закон Ома для гидравлической схемы.
схемы бывают не только гидравлические. нам приходится расчитывать клапана на газу и на паре.
|
Инженер-проектировщик (Новополоцк, Беларусь)
|
|
|
Ne-rylut
|
Пропускная способность клапана выбирается исходя из значения авторитета клапана. При линейной характеристике клапана авторитет д.б. не менее 0,8. При логарифмической - не менее 0,2.
|
Инженер-проектировщик (Минск, Беларусь)
|
|
|
AIN

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
схемы бывают не только гидравлические. нам приходится расчитывать клапана на газу и на паре. Для пара есть набор своих формул
|
Инженер (Минск, Беларусь)
|
|
|
AIN

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
|
Инженер (Минск, Беларусь)
|
|
|
А. Петрович
|
Для расчетов этих самых "органов" был РМ соответствующий..насколько это все актуально в 2013 г. судить не могу)))
Норма СиЭс говорит, что документ действующий
|
Инженер АСУТП ( ? , Россия)
|
|
|
Imp
|
Для расчетов этих самых "органов" был РМ соответствующий..насколько это все актуально в 2013 г. судить не могу))) У нас вообще неактуально.
|
? (Минск, Беларусь)
|
|
|
Проектолог
|
а что у нас актуально?
|
Инженер-проектировщик (Новополоцк, Беларусь)
|
|
|
Ne-rylut
|
ГОСТ 16443-70
|
Инженер-проектировщик (Минск, Беларусь)
|
|
|
Elshad
Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Бесплатные программы расчета пропускной способности регулирующих клапанов, как для компа, так и для мобилы , реализующие приведенный на сайте http://heydarov.com алгоритм. Программа распространяется на условиях "freeware", т.е. ее можно копировать и распространять без каких-либо ограничений. Программа не требует установки и не содержит рекламы.
|
Метролог (Баку, Азербайджан)
|
|
|
Антониони
|
У нас КИПовцы считают клапана по программе ЛГ автоматики. Затем на основе этих данных мы создаем документ РРО - расчет регулирующих органов. По сути РРО - это обрезанный отчет программы ЛГ. Мы это делам для проверки параметров. Если мы не можем посчитать клапан, то поставщики скорее всего тоже не смогут. Если мы смогли просчитать - значит как минимум один вариант клапана есть. Делаем опросный лист и далее по нашим данным считают поставщики, потом тендер и т.п. http://rghost.ru/58755909 - вот тут программа расчета ЛГавтоматика. Программа старая и выполнена в Екселе, соответственно все данные легко копируются куда угодно.
|
Проектировщик КИП (Самара, Россия)
|
|
|
Elshad
Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
У нас КИПовцы считают клапана по программе ЛГ автоматики. Затем на основе этих данных мы создаем документ РРО - расчет регулирующих органов. По сути РРО - это обрезанный отчет программы ЛГ. Мы это делам для проверки параметров. Если мы не можем посчитать клапан, то поставщики скорее всего тоже не смогут. Если мы смогли просчитать - значит как минимум один вариант клапана есть. Делаем опросный лист и далее по нашим данным считают поставщики, потом тендер и т.п. http://rghost.ru/58755909 - вот тут программа расчета ЛГавтоматика. Программа старая и выполнена в Екселе, соответственно все данные легко копируются куда угодно. У нас даже есть ехе вариант программы ЛГ автоматики. Результаты Программы расчета пропускной способности регулирующих клапанов http://heydarov.com/load/1-1-0-12 на 99% совпадают с результатами программы ЛГ автоматики. Естественно. Теория одна. Тем более высокая точность в данном вопросе не имеет значения. Я сам больше использую мобильный вариант приложения. Так удобно.
|
Метролог (Баку, Азербайджан)
|
|
|
Антониони
|
У нас даже есть ехе вариант программы ЛГ автоматики. Результаты Программы расчета пропускной способности регулирующих клапанов http://heydarov.com/load/1-1-0-12 на 99% совпадают с результатами программы ЛГ автоматики. Естественно. Теория одна. Тем более высокая точность в данном вопросе не имеет значения. Я сам больше использую мобильный вариант приложения. Так удобно. Вопрос не в этом. Мы, например, берем отчет ЛГ автоматики , выкидываем несколько строк и вставляем в свой отчет. А у вас какой отчет? Только на экране? Хотя конечно кому что удобнее и для каких целей надо...
|
Проектировщик КИП (Самара, Россия)
|
|
|
Elshad
Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
У нас даже есть ехе вариант программы ЛГ автоматики. Результаты Программы расчета пропускной способности регулирующих клапанов http://heydarov.com/load/1-1-0-12 на 99% совпадают с результатами программы ЛГ автоматики. Естественно. Теория одна. Тем более высокая точность в данном вопросе не имеет значения. Я сам больше использую мобильный вариант приложения. Так удобно. Вопрос не в этом. Мы, например, берем отчет ЛГ автоматики , выкидываем несколько строк и вставляем в свой отчет. А у вас какой отчет? Только на экране? Хотя конечно кому что удобнее и для каких целей надо... Антониони, согласен, для составления отчета лучше использовать вариант ЛГ автоматики.
|
Метролог (Баку, Азербайджан)
|
|
|
|