Газовая колонка в квартире. Допустимые места установки, требования к размещению колонки?

Количество просмотров - 63405
(ссылка на эту тему)
Chuk 83
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 27 Декабря 2011 года, 14:23
(ссылка на это сообщение)

Хотелось бы узнать есть ли возможность установить проточный газовый нагреватель (газовую колонку) в обозначенном мною на схеме месте. Почитав нормативную документацию понял, что горизонтальный дымовой канал нельзя делать на уровне окна. Надо чтобы по 4 метра в обе стороны и на ширину этого "коридора" вверху небыло проёмов. Квартира у меня на 2-м этаже. Дом 2-этажный 4-квартирный. Над окном кухни проёмов нет. Только крыша. Внизу входа в подвал нет. Левее кухонного окна внизу есть маленькое окно в подвал. Если понадобится - готов его заложить. Вентиляционный канал на кухне есть.
С одной стороны я нигде не видел газовых колонок висящих под потолком, а с другой стороны если ничего не мешает, то почему бы и нет. Многие делают дымовой канал через потолок и крышу. Но для этого придётся плиту пробивать, да и неэстетично это как-то выглядит.
кухня.jpg
 
* кухня.jpg
(27.05 Кб, 595x842)  [скачать]  [загрузок: 38705]

Инженер ( ? , Беларусь)
Дойлiд
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 27 Декабря 2011 года, 17:39
(ссылка на это сообщение)

Нет проблем. Необходимо только разрешение и согласования.
Требования к помещению изложены в ТКП 45-4.02.205.
Перед колонкой растояние не менее 1,0м по бокам 0,1м. В помещении должна быть форточка, вентканал и труба для отвода продукта сгорание. Труба может быть наружного исполнения. Аналогичное решение приняты в 5-этажном доме  по ул. Парковая г. Минск, Ждановичи.

Архитектор (Минск, Беларусь)
Chuk 83
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 27 Декабря 2011 года, 19:14
(ссылка на это сообщение)

А от края окна до колонки тоже 0,1м должно быть?
И ещё вопрос. Если во время капремонта квартиры я изменю кухню: перенесу дверь, уберу встроенный шкаф, изменю размер оконного проёма, то надо изготавливать новый техпаспорт до момента заказа проекта на установку колонки? Разрешения на перепланировку собираюсь получить в райисполкоме.

Инженер ( ? , Беларусь)
Спец
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 28 Декабря 2011 года, 00:30
(ссылка на это сообщение)

Можно. До сих пор они в Киеве в ванных весят. И всем весело. главное - вентканалы. Безопасность - Ваше благополучие.

ГИП (Киев, Украина)
Земский
***
Куратор подраздела "Огнеопасные свойства веществ и материалов"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 28 Декабря 2011 года, 13:22
(ссылка на это сообщение)

Но для этого придётся плиту пробивать, да и неэстетично это как-то выглядит.

Не обязательно пробивать плиту, выводите канал через стену , а далее выводите по наружной стене выше кровли, только придётся теплоизолировать наружный канал.Продаются очень симпатичные нержавеющие трубы с изоляцией. легко собираемые из фрагментов. Крепёж к стене с помощью хомутов от производителя труб.

Кандидат химических наук (Ногинск, Россия)
Chuk 83
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 28 Декабря 2011 года, 13:53
(ссылка на это сообщение)

Сразу собирался ставить газовую колонку с закрытой камерой сгорания. Поэтому и думал предусмотреть горизонтальный дымоход. А теперь посмотрел на цены этих колонок (с закрытой камерой сгорания) и призадумался...
А если устанавливать колонку с открытой камерой сгорания и выводить дымоход через стену, а потом вверх до уровня крыши, то колонку к вент каналу надо подключать трубой или достаточно просто наличие вентканала в стене (закрытый решёткой который)

Инженер ( ? , Беларусь)
Земский
***
Куратор подраздела "Огнеопасные свойства веществ и материалов"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 28 Декабря 2011 года, 18:24
(ссылка на это сообщение)

Хорошо написано о каналах в своде правил СП 42-101-2003.

Кандидат химических наук (Ногинск, Россия)
Дойлiд
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 29 Декабря 2011 года, 14:21
(ссылка на это сообщение)

Выбор котла (олонки) с закрытой или открытой топкой зависит где вы будете его устанавливать, в топочной или на кухне.
Необходимо:
-учитывать (к выше сказанному )объём помещения;
-место навески газ. оборудования (на стене смежно с жилыми комнатами установка запрещена);
-выполнить расчёт сечения приточного канала.
Закрытая система лучше у же тем, что котёл (колонку) можно скрыть в навесных кухонных шкафчиках.


Архитектор (Минск, Беларусь)
Chuk 83
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 31 Декабря 2011 года, 19:03
(ссылка на это сообщение)

Для колонки с открытой камерой сгорания+плиты кухонной объём помещения должен быть не мение 21м3. По этому критерию иоя кухня проходит.
Стена, которая перпендикулярна снене с окном - это стена к соседям. Судя по тому, что от меня к ним идёт труба с газом, у них там тоже кухня.
Цитата
-выполнить расчёт сечения приточного канала.

Т.е. я так понял, что ещё и существующего вентканала может и не хватить.
Короче пака сделал вывод один - надо брать главного инженера горгаза и ехать с ним смотреть квартиру. А дальше при заказе проекта простить, чтобы подробнее рассказали про плюся и минусы закрытой и открытой камеры сгорания.
Пока для себя остановился на том, что надо ставить колонку с закрытой камерой сгорания на уровне окна, дальше вести от неё коаксиальную трубу вверх до уровня выше окна и давать эту трубу горизонтально сквозь стену.

И ещё я так понял, что перед колонкой на расстоянии 1м нельзя ничего будет повесить даже вытяжку. Кстати о вытяжке, а куда её придётся подключать? Расширять вентканал на стене что-ли? Ведь если я её подключу к вентканалу, то вентканал как бы пропадает.

Инженер ( ? , Беларусь)
Yn
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 03 Января 2012 года, 08:50
(ссылка на это сообщение)

Дымоход и приточный канал для котла всегда свой + вентканал для кухни свой. Кстати, некоторые трубы заводского изготовления в своей конструкции имеют приточный вентканал.
БГПА 1996
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 05 Апреля 2012 года, 15:24
(ссылка на это сообщение)

Я бы рекомендовал колонку с закрытой камерой сгорания и коаксиальным дымоходом - сразу снимаются вопросы с доп. притоком воздуха на горение, с дымоудалением (дымоход вывести через стену выше оконного проема). И вешал бы ее на стену с газовым опуском на высоте 1,2-1,3м от пола (в общем доступной для обслуживания и ремонта).

ГИП (Гомель, Беларусь)
Українець
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 07 Апреля 2012 года, 00:25
(ссылка на это сообщение)

дымоход вывести через стену выше оконного проема


Это если выше нет окон

Главный инженер проектов (Черкассы, Украина)
Наталья Игоревна
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 11 Сентября 2012 года, 14:56
(ссылка на это сообщение)

около 50 лет назад горгазом установлена газ.колонка в ванной комнате официально по существующим тогда проектам-есть дымовыводящая труба из стали,есть слезник для чистки от листьев и мусора прямо в кухне,принудительная вытяжка из ванной в другой вент.канал, двери без замков на магнитной защелке,двери подрезаны снизу для притока воздуха,по требованию горгаза лет 6 назад установили колонку Беретта с автоматикой, а теперь требуют перенести колонку из ванной в кухню за мой счет,так как сейчас колонки в ванной устанавливать не разрешается или отключат газ.Кухня 2х2м,ванная 1.1х2м.Когда появились такие нормы,где их найти и распространяется ли это требование на установленное ранее,может что-то доделать-окно в двери для притока воздуха и естественного освещения...Может это должен переделать горгаз и нужно ли все это делать?














,

? (Днепропетровск, Украина)
skalik
**
Активный участник форумов

Удаленное проектирование инженерных систем
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 27 Сентября 2012 года, 10:53
(ссылка на это сообщение)

Chuk 83 Почему призадумался ценам на колонку с герметической камерой сгорания? А дымоходную колонку построив дымоход и получит акт на него будет дороже и мороки больше.

Наталья Игоревна прийдеться вам смириться с решением горгаза за ваш счет перенести колонку в кухню, чтоб избежать порчи своих нервов и для собственной безопасности. 50 лет назад дома в Днепропетровске не взрывались. Нормы появились может и ранее но в ДБН 2001г. чотко указано что в санузлах запрещена прокладка газопроводов и установка газовых приборов.

Инженер-проектант (Александрия, Украина)
Українець
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 27 Сентября 2012 года, 16:03
(ссылка на это сообщение)

около 50 лет назад горгазом установлена газ.колонка в ванной комнате официально по существующим тогда проектам
...
теперь требуют перенести колонку из ванной в кухню за мой счет,так как сейчас колонки в ванной устанавливать не разрешается
...
Когда появились такие нормы,где их найти и распространяется ли это требование на установленное ранее,может что-то доделать-окно в двери для притока воздуха и естественного освещения...Может это должен переделать горгаз и нужно ли все это делать?


Действительно, давними нормами СССР можно было устанавливать колонки в ванных комнатах. Потом появился СНиП 2.04.08-87 в котором это уже не разрешалось, но было написано, что существующие колонки могут оставаться в эксплуатации. С 01.08.2001г в Украине действует ДБН В.2.5-20-2001 который запрещает установку колонок в санузлах (как и советский СНиП), а вот по поводу существующих колонок ничего не написано. Поэтому райгазы трактуют нормы как хотят и требуют выноса колонок из ванных (санузлов).
Все работы выполняются конечно же за счет владельца. Газовые хозяйства вообще ничего (по моему) не делают за свой счет. Может я ошибаюсь, но не могу вспомнить, что они делают за свои деньги.

Главный инженер проектов (Черкассы, Украина)
Страниц: [1] 2  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Теплоснабжение и Газоснабжение»
автор: Janbatist
03 Января 2025 года, 12:26

автор: Geklas
10 Декабря 2024 года, 16:13

автор: ННК
20 Ноября 2024 года, 11:59

автор: IrinaPTO
16 Августа 2024 года, 16:26

автор: DenKLJ
15 Августа 2024 года, 15:54

30 Июля 2024 года, 15:48

автор: Снифф
15 Июня 2024 года, 19:39

автор: intellisense
29 Мая 2024 года, 19:57

автор: Рекурсми
28 Мая 2024 года, 13:39

автор: Ирина Янк.
24 Мая 2024 года, 16:44

22 Апреля 2024 года, 13:43

автор: Українець
04 Марта 2024 года, 16:39

автор: Nkassandra
19 Февраля 2024 года, 14:27

автор: Траин ДМ
17 Января 2024 года, 10:50

автор: Маша 11
05 Января 2024 года, 10:41


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1623, пользователей - 6
Имена присутствующих пользователей:
Mav, Данил С, Sasha 4312, Alltta, Ingenеr 2017, Александр ЭОМ