Знаю что RS-232 максимум на метров 15-18 бъет.
Поясните пожалуйста кто знает о 422 и 485, какая максимальная длина подключения, чем различаются?

Инженер-проектировщик, наладчик ОДО "Новые Технологии" (Гомель, Беларусь)
Серж
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 28 Июня 2008 года, 20:40
(ссылка на это сообщение)

RS-422 - полнодуплексный интерфейс. Прием и передача идут по двум отдельным парам проводов. На каждой паре проводов может быть только по одному передатчику.
RS-485 - полудуплексный интерфейс. Прием и передача идут по одной паре проводов с разделением по времени. В сети может быть много передатчиков, так как они могут отключаются в режиме приема.
Максимальная длина подключения 422 и 485 до 1200м.



Инженер-наладчик (Барановичи, Беларусь)
VincentED
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 30 Июня 2008 года, 10:36
(ссылка на это сообщение)

Спасибо.

Инженер-проектировщик, наладчик ОДО "Новые Технологии" (Гомель, Беларусь)
Клувен
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 30 Июня 2008 года, 11:41
(ссылка на это сообщение)

Хи-хи.. [улыбка] я уже задавал такой вопрос примерно год назад - https://www.proektant.org/index.php/topic,490.0.html . Там тоже умного чего-то понаписали.

Инженер-проектировщик (Минск, Беларусь)
Света Петрашкевич
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 30 Июня 2008 года, 16:47
(ссылка на это сообщение)

Используя репитеры, можно и на большие расстояния информацию передавать. Вопрос в том, какая скорость тебе необходима.
Cкорость обмена/длина линии связи:
62,5 кбит/с 1200 м (одна витая пара)
375 кбит/с 300 м (одна витая пара)
2400 кбит/с 100 м (две витых пары)
10000 кбит/с 10 м

Ведущий инженер (Минск, Беларусь)
Серж
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 30 Июня 2008 года, 17:06
(ссылка на это сообщение)

Светлана насколько надёжная у Вас информация по поводу скорости? Дело в том, что я в различных источниках встречал различную скорость, при одинаковой длинне. Если источник надёжный-подскажите.

Инженер-наладчик (Барановичи, Беларусь)
Света Петрашкевич
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 01 Июля 2008 года, 09:17
(ссылка на это сообщение)

Максимальная скорость связи - 10 Мбит/с. А так как передача осуществляется по кабелю типа "витая пара", имеющего большие затухания, то ожидать на расстоянии в 1200 метров такой же скорости не стоит.
TIA/EIA-485 - думаю там можно найти о скорости передачи.
А сталкивалась с RS-485 и RS-232, читая о возможностях систем автоматизации коттеджей, используя шину EIB.

Ведущий инженер (Минск, Беларусь)
С.В.
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 12 Ноября 2009 года, 18:29
(ссылка на это сообщение)

Где в Беларуси кроме Ровалэнта можно купить репитер P485-4S?

Инженер (Гродно, Беларусь)
Иван Васильевич
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 01 Июля 2010 года, 23:06
(ссылка на это сообщение)

Да уважаемые форумчане!В разных источниках общей любительской публикации можно встретить разные данные о скорости передачи и расстоянии без повторителей.Если подходить с НТД то это величина строго фиксирована во первых волновое сопротивление витой пары не больше 100 Ом и следовательно длинна не больше 100 метров.Во вторых если Вы организовываете связь через модем по физической паре для  RS-422  и RS-485 на оба конца ,то действительно максимальное расстояние между модемами 1200 метров а в остальных случаях до 100 метров и баста.

Распорядительный директор ОДО "ТВСкаскад", инженер по радиоэлектронике (Дятлово, Беларусь)
Gri Nick
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 18 Февраля 2015 года, 21:23
(ссылка на это сообщение)

Иван Васильевич, да, в соответствии с IEEE 802.3 (3i, 3u) расстояние 90 +10 м, но "в каждом золотом правиле есть золотые исключения". Подключали IP камеры по витой паре и в двух камерах никак нельзя было поставить swith (территория топливной базы), поэтому одна камера имела 130 м, вторая ~150 м. Кабель был хороший (Helu cable) - замечаний при сдаче заказчик не предъявил, год проработали без замечаний.

Руководитель проектов (Висагинас, Литва)
Антониони
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 19 Февраля 2015 года, 07:01
(ссылка на это сообщение)

Вот именно! Интерфейс это одно, но есть еще и второе - кабель! Можно взять что-то совсем простое типа МКЭКШВ, а можно дорогой хороший кабель, где затухание будет меньше.И максимальное расстояние надо рассматривать исходя из длины и мари кабеля, а не только длины.

Проектировщик КИП (Самара, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Автоматизация, Связь, Сигнализация»
автор: Андрей11
20 Февраля 2025 года, 18:03

автор: Dizel 2012
19 Февраля 2025 года, 22:25

автор: Foxson
08 Февраля 2025 года, 21:27

автор: Znatok
07 Февраля 2025 года, 20:58

автор: Imp
05 Февраля 2025 года, 08:36

автор: Nik102RUS
04 Февраля 2025 года, 14:41

автор: Земский
04 Февраля 2025 года, 14:04

30 Января 2025 года, 15:49

автор: Pasha 94
23 Января 2025 года, 16:08

автор: ДАНИЛ671
17 Января 2025 года, 14:15

автор: Госсть
20 Декабря 2024 года, 14:55

автор: Geklas
19 Декабря 2024 года, 15:48

автор: Nik102RUS
17 Декабря 2024 года, 15:54

автор: Boraba
11 Декабря 2024 года, 19:32

автор: Shvet
11 Декабря 2024 года, 15:41


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1333, пользователей - 6
Имена присутствующих пользователей:
Ingenеr 2017, Александр ЭОМ, Земский, Mav, World of PUMPS, УЦ РЕСУРС
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines