Программа-онлайн WIRESEL. Расчёт сечения жил проводов, потерь напряжения, нагрузок
|
Количество просмотров - 22518
(ссылка на эту тему)
|
|
|
Леонид Мирошко
|
Офисная сеть, до розетки от вводного щитка 5м, аналогичная нагрузка, сопротивление источника примерно 0.4Ом. Я расчитывал на меньшее - все же здание поновее и электрохозяйство поухоженнее.
Есть такая мысль - собрать статистику внутреннего сопротивления сети. Если разброс будет невелик, то можно будет с известными оговорками принять некое значение и вычислять таки ток КЗ. Кроме того, в форме будет и возможность ввести натурные измерения для вычисления сопротивления сети в конкретной точке. Кто заинтересован в данной возможности - проведите измерения в своем офисе, квартире и сообщите результаты.
|
Инженер (Киев, Украина)
|
|
|
|
Леонид Мирошко
|
В программу добавлен учет вида грунта при прокладке кабеля в земле.
|
Инженер (Киев, Украина)
|
|
|
Андрей Кац
Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
что это еще за прога?
|
Инженер-проектант, электрик (Чернигов, Украина)
|
|
|
Леонид Мирошко
|
Программа сменила адрес. Теперь она доступна по адресу http://miroshko.kiev.ua/wiresel/ В программу введена возможность выбора сечения провода с учетом подбора автомата. Например, при токе 11А и прокладке в лотке достаточно сечений 1мм2 без запаса и 1.5мм2 с запасом 30%. Но для этих сечений максимальные токи 14А и 15А соответственно, что не позволяет выбрать автомат защиты из стандартного ряда: номинал автомата 16А превышает максимально допустимые токи для этих сечений. С учетом автомата будет выбратно сечение 2.5мм2 (Imax=21A) и автомат 20А или 16А в зависимости от опции - "с учетом автомата по линии" или "с учетом автомата по нагрузке". В программу введен критерий выбора сечения провода при питании двигателей - по условиям пуска. Просадка напряжения под пусковым током не должна вывести питание двигателя за пределы допуска. Для корректного задания этих условий введены новые поля - "Кратность пускового тока", "Допуск Uп двигателя", "КПД двигателя".
|
Инженер (Киев, Украина)
|
|
|
|
Diego
|
Принимаются все замечания Сделайте на русском языке
|
Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
|
|
|
Леонид Мирошко
|
В перспективе многоязычность (выбор), но тестируется пока на базовом.
|
Инженер (Киев, Украина)
|
|
|
Леонид Мирошко
|
В программу http://miroshko.kiev.ua/cablesel/ добавлены нагрузки "ЧРП 3*400+АД" и "ЧРП 1*230+АД" и кабеля для подключения ЧРП. Обращаю внимание, что на вход ЧРП 1*230 питание подается по двухжильному кабелю, а на выходе будет напряжение 3*230 и для подключения двигателя нужен трехжильный кабель. Подбор кабелей для ЧРП производится в два приема: сначала подбирается кабель сеть-ЧРП, а затем кабель ЧРП-двигатель.
|
Инженер (Киев, Украина)
|
|
|
Aeljhjdyf

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Помогите рассчитать сечение кабеля от проектируемой ПС/35/10 до проектируемой РП(2х2500) 10/0,4, L=2000м застряли на проверке термической устойчивости. Подстанции проектируемые,в ТУ кабельной сети не указан ток 3-фазного КЗ. действительное время отключения 1,7 с.
|
Инженер-электрик (Тараз, Казахстан)
|
|
|
Ingener 523
|
Без 3-фазного КЗ Вы никак не сможете проверить кабель на термическую устойчивость!!!А кто занимается проектированием ПС35/10?
|
|
|
|
Aeljhjdyf

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
ПС 110/35/10 проектирует другая фирма. Ток КЗ есть только на шинах 110кВ
|
Инженер-электрик (Тараз, Казахстан)
|
|
|
Ingener 523
|
ПС 110/35/10 проектирует другая фирма. Ток КЗ есть только на шинах 110кВ
Можете сами рассчитать ток к.з на шинах 10 кВ, если у вас есть схема электроснабжения, со всеми типами электрооборудования.
|
|
|
|
Aeljhjdyf

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Спасибо за ответы. Потребители - жилой микрорайон.Убедили РЭС выдать нам токи КЗ на шинах 10кВ ПС
|
Инженер-электрик (Тараз, Казахстан)
|
|
|
Aeljhjdyf

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Доброе утро всем!Подскажите пожалуйста где посмотреть оформление кабельной линии на наружных планах электроснабжения , при каком количестве кабелей оформляется кабельный журнал.
|
Инженер-электрик (Тараз, Казахстан)
|
|
|
|