Сообщение #1 : 04 Января 2012 года, 14:49
(ссылка на это сообщение)

подскажите, какую можно поставить категорию помещения в цехе деревообработке?? площадь помещения 181,5м2   объем=544,5м3.

Архитектор (Борисов, Беларусь)
Катя 100
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по строительству"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 04 Января 2012 года, 14:58
(ссылка на это сообщение)

Это будет категория В. А какая именно, В1-В4 вычисляйте по НПБ5-2005 в зависимости от пожарной нагрузки

Главный специалист - архитектурные решения, строительные решения, строительные конструкции (Минск, Беларусь)
Принц
***
Активный участник форумов

Мир технологий
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 05 Января 2012 года, 14:09
(ссылка на это сообщение)


Это будет категория В. А какая именно, В1-В4 вычисляйте по НПБ5-2005 в зависимости от пожарной нагрузки

Это не верно. В помещении может образовываться древесная пыль, которая в определенных условиях может привести к взрыву. Все должно подтверждаться рассчетом, ставить просто какую-либо категорию не верно!

Инженер-проектировщик ТХ (Минск, Беларусь)
Катя 100
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по строительству"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 05 Января 2012 года, 14:23
(ссылка на это сообщение)

Согласна, не учла этого. Значит категория Б по НПБ5-2005 - горючие пыли или волокна... и далее по тексту...

Главный специалист - архитектурные решения, строительные решения, строительные конструкции (Минск, Беларусь)
Принц
***
Активный участник форумов

Мир технологий
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 05 Января 2012 года, 14:34
(ссылка на это сообщение)

Да, либо предусматривать технические решения, которые исключают образование взрывоопасного кол-ва древесной пыли и после это считать на категорию В.

Инженер-проектировщик ТХ (Минск, Беларусь)
Alex2810
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 13 Июля 2022 года, 05:58
(ссылка на это сообщение)

А если пылеулавливающее устройство (циклон) стоит, за пределами столярного цеха ? Нужно рассматривать аварию?
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 13 Июля 2022 года, 09:43
(ссылка на это сообщение)

За пределами цеха - это уже наружная установка, считаете категорию для нее

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Катя 100
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по строительству"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 05 Августа 2022 года, 11:05
(ссылка на это сообщение)


А если пылеулавливающее устройство (циклон) стоит, за пределами столярного цеха ? Нужно рассматривать аварию?

да, нужно

Главный специалист - архитектурные решения, строительные решения, строительные конструкции (Минск, Беларусь)
Dmitryolego
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 20 Мая 2024 года, 11:57
(ссылка на это сообщение)

Возобновлю тему. Шлифовки нет. В цехе производится исключительно пиление. Опилки местными отсосами удаляются за пределы здания. В учебниках пишут, что и при пилении возможно выделение небольшого количества древесной пыли. Можно ли этим количеством пренебречь и сразу считать на В1-В3? Если нет, как рассчитать массу пыли? Можно ли ее вычислить от массы опилок?

? (Гомель, Беларусь)
Земский
***
Куратор


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #10 : 20 Мая 2024 года, 12:24
(ссылка на это сообщение)

Можно ли этим количеством пренебречь

Основная масса образующейся пыли будет удаляться вместе с опилками. Однако постепенно пыль будет накапливаться на горизонтальных поверхностях до очередной уборки. Поэтому надо учитывать периодичность уборки и тип уборки (влажная, сухая. и т.д.)

Кандидат химических наук (Ногинск, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 20 Мая 2024 года, 13:06
(ссылка на это сообщение)

До сих пор вспоминаю слова ув. Земского, что есть такая чашечка Петри.
Вобщем ставите эту чашечку на видное место. Через неделю взвешиваете, что в ней накопилось. И делаете протокол:
типа в результате тщательных и многочисленных исследований выявлено накопление пыли в цехе 0,2г/ м2.
Генеральный директор __________  (подпись)
Начальник цеха ________________( подпись)
Мастер спирто-водочного участка ____________ (подпись)

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Dmitryolego
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 20 Мая 2024 года, 17:38
(ссылка на это сообщение)

Т.е., никаких усредненных значений, сколько пыли может выделиться на куб опилок или т.п., нет. И на каждом объекте проводят исключительно натурные наблюдения (замеры)?

? (Гомель, Беларусь)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 20 Мая 2024 года, 18:30
(ссылка на это сообщение)

Я как-то искал справочную литературу на эту тему, вроде находил какую-то научно-популярную статью. Но это было давно. Надо порыться наверно в Корольченко.
https://libcats.org/book/1504245?ysclid=lwf4h7xwrx7733379

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Dmitryolego
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 20 Мая 2024 года, 21:21
(ссылка на это сообщение)

Спасибо

? (Гомель, Беларусь)
Shvet
****
Активный участник форумов


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #15 : 21 Мая 2024 года, 08:40
(ссылка на это сообщение)

Характеристики пылей см. прил. G ГОСТ 31610.20-2-2017, в частности: https://staubex.ifa.dguv.de/exploergebnis.aspx?lang=e

Размеры взрывоопасной зоны см. п. 6.3.3 ГОСТ 60079-10-2-2011:
Расстояние в 1 м вокруг источника утечки (с вертикальным нисходящим распространением к земле или к уровню сплошной плиты перекрытия) обычно является достаточным при рассмотрении протяженности зоны класса 21

К Корольченко и подобным рекомендую относиться с осторожностью, т.к. они не раскрывают источники данных.

Возьмите в базе концентрацию пыли, умножьте на объём ех-зоны, получите массу пыли в облаке при первичном взрыве. Вторичный взрыв компенсируйте обязательной уборкой.

Про деревообработку где-то рядом с вами, которая не взрывоопасна и которую нужно категорировать как В https://bit.ly/491uiJh

Инженер-технолог (Москва, Россия)
Страниц: [1] 2  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Пожарная безопасность»
автор: Файруза
19 Ноября 2024 года, 17:18

автор: APT
15 Ноября 2024 года, 10:27

15 Ноября 2024 года, 06:39

автор: Magny
12 Ноября 2024 года, 13:55

автор: Shvet
11 Ноября 2024 года, 12:41

автор: Shvet
29 Октября 2024 года, 15:52

автор: Alexander_ssg
23 Октября 2024 года, 06:53

автор: Алексей 13
21 Октября 2024 года, 15:31

автор: Dizel 2012
26 Сентября 2024 года, 11:33

автор: Dizel 2012
26 Сентября 2024 года, 10:08

автор: Dizel 2012
22 Сентября 2024 года, 20:50

автор: [MTL]
16 Сентября 2024 года, 16:12

автор: АВ
09 Сентября 2024 года, 16:16

автор: Mary LB
02 Сентября 2024 года, 14:24

автор: Taurustau
16 Августа 2024 года, 13:30


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1846, пользователей - 11
Имена присутствующих пользователей:
Evdbor, C000ler, Shvet, Артуриан 11, APT, Земский, AnPo, Posetitel, Проектант 63, Regina, doctorRaz
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines