Пожаротушение в архиве. По каким критериям определяется необходимость и вид пожаротушения?
|
Количество просмотров - 16487
(ссылка на эту тему)
|
|
|
Nkassandra
|
Я проектирую раздел ОВ и в архивах всегда предусматриваю дымоудаление, но по слухам в архивах не всегда делается пожаротушение (возможно я могу там не предусматривать дымоудаление). Подскажите какими критериями и нормативными документами руководствуются для принятия решения о необходимости пожаротушения в архивах? И какой вид пожаротушения принимают (понимаю что не воду ![[улыбка] [улыбка]](https://www.proektant.org/Smileys/default/smiley.gif) )?
|
Проектировщик подраздела ОВ (Минск, Беларусь)
|
|
|
Magny
|
НПБ 15-2007 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ АВТОМАТИЧЕСКИХ СИСТЕМ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ И УСТАНОВОК ПОЖАРОТУШЕНИЯ Если подпадает под АПТ - то выполняется. Второй момент - исходя из ценности хранимого и принимают тип тушения. Основное - это газовое пожаротушение. Третий момент - оборудование конкретного типа пожаротушения должно быть сертифицированнно и разрешено к применению в РБ.
|
Инженер-проектировщик АПТ (Гомель, Беларусь)
|
|
|
Nkassandra
|
Основное - это газовое пожаротушение. Эти газы в основном тяжелее воздуха? Надо делать удаление огнегасящего?
|
Проектировщик подраздела ОВ (Минск, Беларусь)
|
|
|
Magny
|
ТКП 45-2.02-190-2010 (02250) ПОЖАРНАЯ АВТОМАТИКА ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ Строительные нормы проектирования 9.11.4 В системах воздуховодов общеобменной вентиляции, воздушного ото-пления и кондиционирования воздуха защищаемых помещений следует предусмат-ривать воздушные затворы (заслонки или противопожарные клапаны). Допускается не устанавливать в воздуховодах автоматически закрывающиеся затворы (заслонки), если вентиляционные проемы учтены при проектировании газовых УП как постоянно открытые проемы и остановка вентиляционных потоков производится до подачи ОТВ. 9.11.5 При наличии в защищаемом помещении открываемых оконных и других проемов, для которых не предусматривается автоматическое закрытие при пожаре, должна быть предусмотрена световая и звуковая сигнализация дежурному персоналу об их открытии.
9.11.6 На дверях в защищаемые помещения необходимо предусматривать устройства, формирующие сигнал на блокировку автоматического пуска УП при их открывании. 9.11.7 При проектировании необходимо предусматривать автоматическое отключение систем вентиляции, воздушного отопления и кондиционирования возду-ха, а также закрытие воздушных затворов (противопожарных клапанов) в воздухово-дах до подачи ОТВ в защищаемую зону. При этом время их полного закрытия не должно превышать 30 с.
9.13.10 Для удаления продуктов горения после окончания работы газовых УП необходимо использовать общеобменную вентиляцию защищаемого объекта. Допускается для этой цели применять передвижные вентиляционные установки. Вообще-то это все отражается в задании от тех , кто делает пожаротушение.
|
Инженер-проектировщик АПТ (Гомель, Беларусь)
|
|
|
Nkassandra
|
Спасибо. Вообще-то это все отражается в задании от тех , кто делает пожаротушение. Все верно, просто они зачастую у нас на подряде, и приступают к работе гораздо позже меня ![[грусть] [грусть]](https://www.proektant.org/Smileys/default/sad.gif)
|
Проектировщик подраздела ОВ (Минск, Беларусь)
|
|
|
РВН
|
Все зависит от категории пожарной нагрузки А, В, С, D
|
Инженер-проектировщик (Обнинск, Россия)
|
|
|
Nkassandra
|
Все зависит от категории пожарной нагрузки А, В, С, D А можно подробнее?
|
Проектировщик подраздела ОВ (Минск, Беларусь)
|
|
|
РВН
|
У нас есть СП 9.13330.2009 и там есть Таблица Б.1 - Классификация пожаров по ГОСТ 27331 и рекомендуемые средства пожаротушения.
|
Инженер-проектировщик (Обнинск, Россия)
|
|
|
Nkassandra
|
Классификация пожаров по ГОСТ 27331 и рекомендуемые средства пожаротушения. спасибо
|
Проектировщик подраздела ОВ (Минск, Беларусь)
|
|
|
Fireball
Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Разобраться в деталях Вам еще поможет федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ, скачать его можно тут
|
Менеджер (Королев, Россия)
|
|
|
Dizel 2012
|
В Белоруссии 123-ФЗ неинтересен
|
Проектировщик (Демьяново, Россия)
|
|
|
Fireball
Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
О, сорри, промашка.
|
Менеджер (Королев, Россия)
|
|
|
|