Сообщение #1 : 11 Января 2012 года, 12:46
(ссылка на это сообщение)

Добрый день уважаемые специалисты! Руководство поставило задачу спроектировать электроснабжения небольшого завода 4-мя газопоршневыми электростанциями, на данный момент завод питается от РЭСовских сетей. Планируется параллельная работа генераторов + сети РЭС. При этом напряжения питания 10 кВ и  от неё запитываются  8 ТП.

Подскажите с чего начать? какие данные нужны (данные именно для правильной привязки генераторов к существующей сети)? какие особенности подключения газопоршневых электростанций к существующей линии 10 кв и дальнейшая их параллельная работа? Буду благодарен примерам похожих проектом.

Опыт проектирования линий есть, а вот с газопоршневыми электростанциями опыта ещё не имел и боюсь сделать "первый блин комом"

Инженер-электрик (Кострома, Россия)
А н а т о л и й
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 30 Января 2012 года, 06:58
(ссылка на это сообщение)

Я думаю надо начать с выбора оборудования и мощности создаваемой электростанции. Какое напряжение в сети РЭС?

Инженер 2-ой категории (Иркутск, Россия)
Лёша Тюмень
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 05 Марта 2012 года, 12:22
(ссылка на это сообщение)

1 ) какие моторы будут? поставка контейнерами или в модульном здании из сендвичей или в кирпиче?
2) одно РУ или генераторное тоже будет??
3) дополнительные помещения с моторами ( операторная, собственные нужды, тепловой пункт, маслосклад, ремонтная мастерская итд ??
оперативный ток, автоматизация АСУ ЭС итд..
Алекссандрр
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 07 Марта 2012 года, 19:23
(ссылка на это сообщение)

Сам занят такой фигнёй...проблема в том, что у ДВС ресурс "не фонтан", а микротурбины дороже. Я строю на пеллетах станцию , там пиролизный генератор и ДВС, работает хоть на навозе, ну и на магистральном газе тож. Так вот до 200КВА можно газопоршневые, а больше- лучше турбину паровую.

? (Москва, Россия)
Евгений М.
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 29 Сентября 2012 года, 20:46
(ссылка на это сообщение)

Здравия желаю!
Если тема еще жива, то сначала нужно проанализировать график потребления ЭЭ и тепла предприятием: суточные, сезонные. Если РЭС дает добро на параллельную работу ГПЭС с сетью, что вряд ли, то нужно определиться с режимом работы ГПЭС: 1) постоянный режим - когда ГПЭС работает на выработку постоянной мощности примерно равной или чуть меньше среднего потреблению предприятия, а пиковые нагрузки сверх этой мощности компенсируются из сети; 2) пиковый режим - когда из сети берется постоянная мощность, а пики потребления компенсируются выработкой ГПЭС; 3) автономное электроснабжение от ГПЭС, а в случае остановки одного или нескольких агрегатов подключается сеть, при недостаточности мощности оставшихся в работе агрегатов.
Далее нужно провести экономические расчеты и найти наиболее оптимальный в зависимости от единичной мощности агрегатов, различных моделей, их стоимости, стоимости обслуживания и пр. расходов на эксплуатацию, стоимость РУ в зависимости от схемы работы и т.д. Ну а дальше, когда есть решение по этим вопросам остается дело техники - рабочий проект.

Генеральный директор (Красногорск, Россия)
Gmenergo.ru
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 31 Марта 2014 года, 14:41
(ссылка на это сообщение)

есть вариант обратиться по этому телефону 8 (800) 250-15-45 или к ним на сайт gmenergo.ru
как раз занимаются производством и поставкой газопоршневых электростанций на базе двигателей ЯМЗ и MAN

? (Ярославль, Россия)
Wesspen
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 28 Мая 2014 года, 16:48
(ссылка на это сообщение)

Изучу вопрос и стоимость, назревает заказ на проектирование аналогичной подстанции, хотел бы быть в курсе дела

? (Москва, Россия)
Igor ipilot
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 07 Июля 2015 года, 12:44
(ссылка на это сообщение)

Если кому интересно, есть Завод Газэнергомаш г. Барнаул. телефон +7 (385-2) 271-588 Там выходцы из военно-промышленного комплекса еще в 2001 г. Первые кто в России начали делать газопоршневые электростанции, в прошлом году мне помогли с проектом...когда к ним ездил уникальные вещи увидел... сейчас собирают станции от 16 и до 2500 кВт это если в единичном исполнении а если в каскаде то мощность любую могут собрать хоть 100 Мвт
Gmv Kuban
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 07 Июля 2015 года, 13:08
(ссылка на это сообщение)

ТУ на параллельную работу с сетями есть?

Проектировщик (Краснодар, Россия)
Igor ipilot
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 07 Июля 2015 года, 14:26
(ссылка на это сообщение)


ТУ на параллельную работу с сетями есть?

Есть, обращайтесь... 9130961737@mail.ru, чтоб позвонить надо добавить "8"
Группа компаний МКС
Участник форумов

Газопоршневые электростанции
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 13 Мая 2020 года, 08:31
(ссылка на это сообщение)

Добрый день, Степан! Вам уже скорее всего не актуально, но если у кого-то есть вопросы по проектированию ГПЭС, то мы можем помочь. Группа компаний МКС уже 15 лет занимается строительством и проектированием электростанций на базе газопоршневых установок. Ответим на любые вопросы, поможем с подбором гпу и подготовкой проекта мини-ТЭЦ. 8 800 222-66-36. За 15 лет спроектировали 53 объекта собственной генерации. Подробнее о этапах и особенностях строительства ГПЭС можно почитать в статье на нашем сайте Что такое газопоршневые электростанции

? (Москва, Россия)
Максим R
***
Куратор подраздела "Электроосвещение внутреннее"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 13 Мая 2020 года, 10:45
(ссылка на это сообщение)

есть вопросы по проектированию ГПЭС, то мы можем помочь. Группа компаний МКС уже 15 лет занимается строительством и проектированием электростанций на базе газопоршневых установок.

скажите пожалуйста на основании каких норм выполняться проектирование встроенной ГПЭС, в части требований к помещению здания, где проектируется устанавливать  ГПЭС, которая являться резервным источником электроснабжения для потребителей этого здания.

Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
Группа компаний МКС
Участник форумов

Газопоршневые электростанции
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 13 Мая 2020 года, 11:31
(ссылка на это сообщение)


скажите пожалуйста на основании каких норм выполняться проектирование встроенной ГПЭС, в части требований к помещению здания, где проектируется устанавливать  ГПЭС, которая являться резервным источником электроснабжения для потребителей этого здания.

на основании СТО 70238424.27.100.054-2009
Высота помещений электростанции должна приниматься с учетом габаритов оборудования, безопасного обслуживания и высотного модуля в соответствии с санитарными нормами и правилами СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 [1], при этом:
- высота машинного зала определяется из условий обслуживания оборудования грузоподъемными средствами, но не менее 3,6 м;
- других производственных помещений и подвальных помещений машинного зала - не менее 3 м;
- проходов на путях эвакуации - не менее 2,0 м;
- в местах нерегулярного прохода людей - не менее 1,8 м

? (Москва, Россия)
Foxson
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 13 Мая 2020 года, 11:58
(ссылка на это сообщение)

Ответим на любые вопросы

Проскальзывала информация, что у лучших образцов ГПгенераторов удалось сильно поднять кпд. Не озвучите цифры и по возможности методику расчёта кпд (чтоб понять, что говорим об одном и том же)

Монтажник (Челябинск, Россия)
Максим R
***
Куратор подраздела "Электроосвещение внутреннее"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 14 Мая 2020 года, 06:12
(ссылка на это сообщение)

на основании СТО 70238424.27.100.054-2009
СТО  так написано что часто идет что нормы проектирования равносильны как для ДЭС так и для ГПЭС
для ДЭС есть такое:
СП 88.13330.2014."Защитные сооружения гражданской обороны"
Цитата
5.3.3. Помещения для ДЭС следует располагать у наружной стены здания, отделяя их от других помещений несгораемой герметичной стеной (перегородкой) с пределом огнестойкости не менее REI 120. Входы в ДЭС из убежища должны быть оборудованы тамбурами с двумя герметическими дверями, открывающимися в сторону убежища. В многоэтажных убежищах ДЭС следует размещать на нижнем этаже.

соблюдения сп 88 требуют такие нормы как

СП 267.1325800.2016. "Здания и комплексы высотные. Правила проектирования" 
Цитата
10.3.3 Устройство ДЭС следует выполнять в соответствии с требованиями СП 88.13330, [14], СП 4.13130.Мощность ДЭС и запас топлива должны быть рассчитаны на работу СПЗ в течение 180 мин.

и
СП 253.1325800.2016."Инженерные системы высотных зданий"
Цитата
12.3 ДЭС должна быть устроена в соответствии с СП 88.13330 и [10].
Примечание - Требования к устройству ДЭС также изложены в [18] и [19].
  причем в данном

как вы думаете в принципе  требования к помещениям для ДЭС  следует ли  соблюдать для помещений ГПЭС?  это такие требования как  - располагать у наружной стены здания, герметичности помещения и  пределу огнестойкости не менее REI 120 для  стен  данного помещения, тамбур шлюзы при связи с другими помещениями при необходимости встроит их в здание

при необходимости встроить ДЭС/ГПЭС в какое нибудь общественное здание  - как вы думаете следует ли  также соблюдать требования этого СП 88, даже несмотря на то, что это здание может не быть высотным , по анологии  с высотными зданиями и требованиям к ним, потому что для таких зданий ( не высотных) каких либо норм по встраиваемым ДЭС/ГПЭС я не знаю, вот для высотных что то есть а для не высотных тишина ?




Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: evlego
19 Декабря 2024 года, 12:58

автор: U_gene
17 Декабря 2024 года, 15:43

автор: Серг
17 Декабря 2024 года, 13:28

автор: Михаилъ
16 Декабря 2024 года, 14:16

автор: Змей~
13 Декабря 2024 года, 17:52

автор: Vоlk
10 Декабря 2024 года, 12:39

автор: Ingenеr 2017
08 Декабря 2024 года, 14:30

автор: Alltta
06 Декабря 2024 года, 15:10

автор: Lexx 163
02 Декабря 2024 года, 21:11

автор: Ingenеr 2017
02 Декабря 2024 года, 12:49

автор: Moshkarow
01 Декабря 2024 года, 17:58

автор: Перельман
30 Ноября 2024 года, 21:32

автор: Mav
26 Ноября 2024 года, 19:51

автор: Ingenеr 2017
26 Ноября 2024 года, 12:24

автор: Yury G
25 Ноября 2024 года, 16:02


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 831, пользователей - 0
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines