Неподвижная опора при надземной прокладке теплосети. Опыт проектирования, примеры?
|
Количество просмотров - 6944
(ссылка на эту тему)
|
|
|
Mikl
Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Подскажите, нужна ли неподвижная опора без установки запорной арматуры на ответвлении. Схема приложена:
|
Инженер (Кобрин, Беларусь)
|
|
|
Sergey-k-pkbdgts
|
-- вопрос в том, что обеспечивается Самокомпенсация или нет, без НО2.
|
Инженер-технолог, инженер 2-ой категории ПКБ (Днепропетровск, Украина)
|
|
|
Mikl
Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Логически для самокомпенсации нужна НО2, а без неподвижных опор можно обойтись или они нужны обязательно?
|
Инженер (Кобрин, Беларусь)
|
|
|
Sergey-k-pkbdgts
|
-- думая логически, сами себе противоречите... -- отвечу расчетом если, вы озвучите
1. Исходные данные : Диаметр трубы 38х2,5 мм Рабочее давление ___(кг/см^2) Расч. давление гидроиспытания ___(кг/см^2) Марка стали : 3 и 10 Температура теплоносителя: ___гр.С
|
Инженер-технолог, инженер 2-ой категории ПКБ (Днепропетровск, Украина)
|
|
|
Mikl
Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Диаметр трубы 38х2,5 мм Рабочее давление -(кг/см^2) Расч. давление гидроиспытания 16(кг/см^2) Марка стали : 3 и 10 Температура теплоносителя: 95-70 гр.С
|
Инженер (Кобрин, Беларусь)
|
|
|
Sergey-k-pkbdgts
|
-- при наличии 2-х НО: Самокомпенсация обеспечивается.
|
Инженер-технолог, инженер 2-ой категории ПКБ (Днепропетровск, Украина)
|
|
|
Mikl
Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Спасибо за расчет Sergey-k-pkbdgts. Возник еще один вопрос, существующая НО находится на растоянии 9 м от места врезки, дополнительно не потрубуется неподвижная опора у места врезки?
|
Инженер (Кобрин, Беларусь)
|
|
|
Sergey-k-pkbdgts
|
-- если логически, - то дополнительно не потребуется . -- но обосновать расчетом, не смогу, ....
-- хотя точку врезки (подключения) проектируемых трубопроводов, логически будет, выполнить рядом с существующей НО. Поэтому подумайте о том, что может быть пере- трассировать проект. трассу.
|
Инженер-технолог, инженер 2-ой категории ПКБ (Днепропетровск, Украина)
|
|
|
Mikl
Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Sergey-k-pkbdgts большое спасибо за помощь!!!
|
Инженер (Кобрин, Беларусь)
|
|
|
Фати
Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Здравствуйте! Помогите сделать расчет на самокомпенсацию трубопроводов теплосети ![[растерян] [растерян]](https://www.proektant.org/Smileys/default/undecided.gif)
|
Проектировщик (Уральск, Казахстан)
|
|
|
Sergey-k-pkbdgts
|
Здравствуйте! Фати, создайте отдельную Тему: , выложите план сети , надеюсь вам помогут.
|
Инженер-технолог, инженер 2-ой категории ПКБ (Днепропетровск, Украина)
|
|
|
|
|