Легкосбрасываемые конструкции. Как производится крепление окон и панелей?
|
Количество просмотров - 24953
(ссылка на эту тему)
|
|
|
Ольга 13

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
В ТКП приведены коэффициенты для одинарного и двойного остекления, для стеклопакетов нет, сама я со стеклопакетами не сталкивалась, может кто-то подскажет
|
Ведущий архитектор (Минск, Беларусь)
|
|
|
Ddd 1978
|
1. На сегодняшний день никакие книги по ЛСК нельзя применять в качестве пособий. 2. Если Вы хотите применить окно (стеклопакет) как ЛСК разрушаемая (п. 3.5 ТКП 45-2.02-38-2006), то крепление окон - обычное, толщина стекла - 3,4,5 мм, площадь стекла по расчету по данному ТКП или в соответствие с п.5.6.6 ТКП 45-2.02-92-2007 (упрощенный расчет). 3. Применение оконного блока как ЛСК смещаемая или вращаемая (п.3.4, 3.6 ТКП 45-2.02-38-2006) тоже возможно, в этом случае крепление ЛСК (оконного блока) необходимо проверять при проведении испытаний в МЧС по СТБ 1762-2007 на предмет определения избыточного давления вскрытия (в данном случае как раз проверка величины избыточного давления, выбивающего оконный блок из стены при взрыве). 4. Применение стеновых панелей в качестве ЛСК тоже возможно при проверке по п.3 моего ответа. 5. При применении в качестве ЛСК кровли смотрите дополнительно требования п.5.6.5 ТКП 45-2.02-92-2007.
|
? (Могилёв, Беларусь)
|
|
|
Leva-Аrh

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
|
Архитектор (Борисов, Беларусь)
|
|
|
Катя 100
|
|
Главный специалист - архитектурные решения, строительные решения, строительные конструкции (Минск, Беларусь)
|
|
|
Ddd 1978
|
Улыбки и подмигивания от женского пола в чисто пожарной теме - это нонсенс, а все равно приятно ![[улыбка] [улыбка]](https://www.proektant.org/Smileys/default/smiley.gif) Или всем сразу захотелось стеновые панели применить в качестве ЛСК? Еще один момент добавлю. При расчете ЛСК по ТКП 45-2.02-38-2006, их площадь получается, как правило, гораздо меньше, чем по упрощенному расчету.
|
? (Могилёв, Беларусь)
|
|
|
Катя 100
|
Улыбки и подмигивания от женского пола в чисто пожарной теме - это нонсенс, а все равно приятно Улыбка Теперь буду знать к кому обращаться по вопросам ЛСК, а то вечно никто ничего не знает... ![[доволен] [доволен]](https://www.proektant.org/Smileys/default/cheesy.gif)
|
Главный специалист - архитектурные решения, строительные решения, строительные конструкции (Минск, Беларусь)
|
|
|
Leva-Аrh

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
на 100 согласна!!! ![[улыбка] [улыбка]](https://www.proektant.org/Smileys/default/smiley.gif)
|
Архитектор (Борисов, Беларусь)
|
|
|
Оооля
|
В легкосбрасываемых окнах остекление должно быть одинарное. Надо искать в СНиН 2.09.02-85* Производственные здания. Там определяется площадь стекла, его толщина и размеры в переплетах (в чистоте)
|
Архитектор (Киев, Украина)
|
|
|
Катя 100
|
не знаю как у вас, а у нас уже давным давно этот СНиП отменен. К тому же остекление не обязательно может быть одинарным, но и двойным!
|
Главный специалист - архитектурные решения, строительные решения, строительные конструкции (Минск, Беларусь)
|
|
|
Ddd 1978
|
В Беларуси в легкосбрасываемых конструкциях остекление может быть даже в пять стекол (после проверки величины избыточного давления вскрытия конструкции). Одинарное или двойное - без всяких проверок. Его площадь определяется расчетом.
|
? (Могилёв, Беларусь)
|
|
|
Лск

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
В Беларуси в легкосбрасываемых конструкциях остекление может быть даже в пять стекол (после проверки величины избыточного давления вскрытия конструкции). Одинарное или двойное - без всяких проверок. Его площадь определяется расчетом.
Добрый день вот по поводу двойного остекления я думаю вы не правы если считаете сто стеклопакет не нужно испытывать.
|
Инженер (Гомель, Беларусь)
|
|
|
Ddd 1978
|
Добрый день вот по поводу двойного остекления я думаю вы не правы если считаете сто стеклопакет не нужно испытывать. Вы думаете))) это отлично. Может ссылка на пункт будет, что для применения двойного остекления в качестве легкосбрасываемого, его надо испытать?
|
? (Могилёв, Беларусь)
|
|
|
Лск

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Добрый день вот по поводу двойного остекления я думаю вы не правы если считаете сто стеклопакет не нужно испытывать. Вы думаете))) это отлично. Может ссылка на пункт будет, что для применения двойного остекления в качестве легкосбрасываемого, его надо испытать? Под двойным остеклением везде понимаются раздельные стекла, а стеклопакет это конструкция из двух стекол и их нудно испытывать т.к. можете почитать стб по стеклопакетам.
|
Инженер (Гомель, Беларусь)
|
|
|
Фактор

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Подскажите пож. какие должны быть оконные рамы для легкосбрасываемых конструкций? Везде пишут алюминиевые, а ссылки на документ нет.
|
Инженер-проектировщик (Луганск, Украина)
|
|
|
Катя 100
|
Везде пишут алюминиевые это где так везде пишут?
|
Главный специалист - архитектурные решения, строительные решения, строительные конструкции (Минск, Беларусь)
|
|
|
|