beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22487
  • Всего тем - 31253
  • Всего сообщений - 289550
Страниц: 1 [2]  Все   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Использование кондиционеров для отопления. Какие модели кондиционеров можно применить?

Количество просмотров - 10356
(ссылка на эту тему)
Тимур Тагирович
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #16 : 19 Марта 2012 года, 21:14
(ссылка на это сообщение)

Даже в Zubadan  КПД при -15С снижается, при -25 приближается  к 2, а со снижением температуры значительно уменьшается. Возможность "добывать" тепло из окружающей среды связана с оригинальной конструкцией внешнего блока, позволяющей нагревать фреон (410) в т.ч. за счёт тепла компрессора. Но, естественно, КПД при -25 не 3 и не 5. [улыбка]

Монтажник (Минск, Беларусь)
ИнжУ
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #17 : 20 Марта 2012 года, 08:29
(ссылка на это сообщение)

Вот каталог Тепловых насосов с диаграммами производительности.
В наихудшем режиме СОР=1,8, эт правда
* Выборка Zubadan Mitsubishi.pdf
(1540.35 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 98]

Проектант ОВ (Сумы, Украина)
Nkassandra
***
Куратор подраздела "Отопление"

vk
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #18 : 20 Марта 2012 года, 09:40
(ссылка на это сообщение)

Возможность "добывать" тепло из окружающей среды связана с оригинальной конструкцией внешнего блока, позволяющей нагревать фреон (410) в т.ч. за счёт тепла компрессора.

Ну вот наконец-то реальные технические объяснения [улыбка] в том числе и ответ на мой вопрос
а какой фреон?

каталог Тепловых насосов с диаграммами производительности.

Спасибо, теперь с пояснениями Тимур Тагирович намного приятнее разбираться.

Проектировщик подраздела ОВ (Минск, Беларусь)
Nkassandra
***
Куратор подраздела "Отопление"

vk
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #19 : 23 Марта 2012 года, 12:05
(ссылка на это сообщение)

К вопросу о отоплении кондиционерами, просто мысли - когда мы отапливаем водой перегретой одой то при понижении температуры на улице температура воды повышается (качественное регулирование на ТЭЦ) а вот в случае с кондиционером мощность будет падать. Тогда возникает вопрос, какой запас по мощности кондиционера (именно на отопление) предусматривать имея расчётные теплопотери при наружной расчётной температуре (в частности Минск Тн=-24°С) [непонятно] ?

Проектировщик подраздела ОВ (Минск, Беларусь)
Генадзь
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #20 : 24 Марта 2012 года, 15:18
(ссылка на это сообщение)

Минск Тн= -24 °С

При такой температуре обогрев с помощью кондиционера - это фантастика

? (Минск, Беларусь)
Nkassandra
***
Куратор подраздела "Отопление"

vk
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #21 : 25 Марта 2012 года, 13:18
(ссылка на это сообщение)

Минск Тн= -24 °С
При такой температуре обогрев с помощью кондиционера - это фантастика

Прочтите Сообщение #11 в этой теме и следующие...

Проектировщик подраздела ОВ (Минск, Беларусь)
Генадзь
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #22 : 25 Марта 2012 года, 17:50
(ссылка на это сообщение)

При Тн= минус 24 °С температура кипения фреона во внешнем блоке будет ещё значительно ниже. Будет ли обмерзать внешний блок? Улучшиться ли, если внешний блок в снеговой шубе, "забор тепла с улицы"? COP компрессора будет стремиться к 1 и  ниже. Выгоднее уже греть ТЭНами. А смысл? вот как-то так...



Цитата
Не стоит рассчитывать, что "теплый" кондиционер согреет вас при двадцатиградусном морозе и заменит радиатор - эффективно на обогрев он будет работать лишь в межсезонье (весна, осень), когда температура не опускается ниже -10… -5 градусов. Дело в том, что при работе в режиме обогрева кондиционер переносит тепло, содержащееся в наружном воздухе, внутрь помещения. При понижении температуры наружного воздуха теплопроизводительность кондиционера уменьшается, и температура обработанного воздуха понижается. Для зимы лучше купить обогреватель


? (Минск, Беларусь)
Nkassandra
***
Куратор подраздела "Отопление"

vk
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #23 : 25 Марта 2012 года, 18:42
(ссылка на это сообщение)

Ну в общем и я как-то так считала .... но вот пишут что
Температура фреона в испарителе (для режима теплового насоса испаритель - на вулице) достигает -40 с лишком градусов, т.е. водка только наоборот.
Он испаряется, забирает с улицы горячие ДЛЯ НЕГО -25°С, давится компрессором с инжекцией до +40..45°С до давления конденсации, и с музыкой отдает в холодное ДЛЯ НЕГО помещение с +18°С свои излишки.

Возможность "добывать" тепло из окружающей среды связана с оригинальной конструкцией внешнего блока, позволяющей нагревать фреон (410) в т.ч. за счёт тепла компрессора.

Мало конкретной технической информации...

Проектировщик подраздела ОВ (Минск, Беларусь)
Генадзь
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #24 : 25 Марта 2012 года, 22:34
(ссылка на это сообщение)

Мало конкретной технической информации...

а какая информация техническая нужна?
Постройте цикл холодильный работы компрессора и всё сами увидите.
Удачи!

? (Минск, Беларусь)
ИнжУ
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #25 : 26 Марта 2012 года, 16:06
(ссылка на это сообщение)

Генадзь показал диаграмму КОЭФФИЦИЕНТОВ КОРРЕКЦИИ, а не СОР или EER.
Вот принцип теплового насоса из каталога Mitsubishi. И еще диаграмма именно ТЕПЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ и ПОТРЕБЛЯЕМОЙ МОЩНОСТИ, отношение которых дает СОР.
Обратите внимание, температура фреона при наружной температуре +7°С составляет -5°С, воздух после наружного блока выходит -3°С, т.е. охлажденный весьма, т.е. простуженный  [рыдаю].
Похожая вещь при -25°С но с меньшим соотношением СОР (ок. 1,8 согласно диаграмме)
Принцип.jpg
 
* Принцип.jpg
(61.19 Кб, 725x529)  [скачать]  [загрузок: 284]
Диаграмма.jpg
 
* Диаграмма.jpg
(63.8 Кб, 693x495)  [скачать]  [загрузок: 290]

Проектант ОВ (Сумы, Украина)
Klimat-A.com
Участник форумов

http://klimat-a.com/
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #26 : 05 Августа 2015 года, 17:06
(ссылка на это сообщение)

Зря вы так не доверяете, ведь тепловые насосы (кондиционеры) созданы проффесионалами в области кондиционирования и ведущими брендами, которые занимают ТОП уже десятки лет.

? (Киев, Украина)
Nkassandra
***
Куратор подраздела "Отопление"

vk
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #27 : 06 Августа 2015 года, 10:13
(ссылка на это сообщение)

Зря вы так не доверяете, ведь тепловые насосы (кондиционеры) созданы проффесионалами в области кондиционирования и ведущими брендами, которые занимают ТОП уже десятки лет.

Если это тепловой насос, который зимой берет тепло не из воздуха, а допустим от воды на глубине какого-то озера или в глубине земли согласна, но физику не обманешь, отапливаться зимой можно и сплитами, брать какое-то мизерное количество тепла из воздуха и работать компрессоры конечно будут с зимними примочками для холодных стартов и с системами оттайки, вот только физику не обманешь [улыбка] не верила и не поверю пока не увижу реальный график где показаны:
- температуры наружного воздуха (желательно для расчетных зимних условий)
- внутреннего воздуха;
- потребленная электроэнергия при отоплении кондиционером [улыбка]

Проектировщик подраздела ОВ (Минск, Беларусь)
Страниц: 1 [2]  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Вентиляция, кондиционирование и холодоснабжение»
15 Ноября 2024 года, 18:58

автор: Albatross
28 Октября 2024 года, 18:16

автор: Alexander_ssg
23 Октября 2024 года, 06:48

автор: kollega!
22 Октября 2024 года, 09:37

автор: ННК
09 Октября 2024 года, 11:49

автор: gufbl4
05 Октября 2024 года, 22:14

30 Июля 2024 года, 15:47

автор: Murad555
18 Июля 2024 года, 16:54

автор: ИК
18 Июля 2024 года, 08:16

автор: Проводник
10 Июля 2024 года, 10:48

автор: Ирина Янк.
24 Мая 2024 года, 16:46

21 Мая 2024 года, 18:01

автор: Griko
07 Мая 2024 года, 11:04

04 Апреля 2024 года, 16:08

автор: viveleroi
03 Апреля 2024 года, 12:19


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1896, пользователей - 11
Имена присутствующих пользователей:
Земский, Август, Evdbor, C000ler, Shvet, Артуриан 11, APT, AnPo, Posetitel, Проектант 63, Regina
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines