Спуск кабеля по железобетонной стойке к ЩУЭ. Как правильно выполнить спуск?

Количество просмотров - 7298
(ссылка на эту тему)
Astryzh
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 04 Февраля 2012 года, 22:49
(ссылка на это сообщение)

Как правильно выполнить спуск кабеля по ЖБ опоре до выносного ЩУЭ установленного на стойке?

Электромонтажник (Солигорск, Беларусь)
Вася с Лабазовки
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 05 Февраля 2012 года, 12:13
(ссылка на это сообщение)

Ну, вопервых, какую сторону Вы представляете? [улыбка] То что РЭСовцы  гонят - понятно, но а то, что проектировщики "клёют горбатого к стенке" - то неследует заказчику проекта гнаться за дешевизной. Хорошие (ответственные) проектировщики за подачки не работают, имидж непозволяет.
А теперь по делу. РЭСовцы ухватились за относительно недавно вышедший СТП 09110.20.262-08 "Устройство вводов линий электр опередачи 220/380 В....". Где, при установке выносного щита учёта электроэнергии на ж.б. опоре предусматривается выполнение спусков от ВЛИ к щитку учёта в стальных трубах отнесённых от ж.б. стойки на 200 мм. Всё понятно. Но у Вас, как я понял, другой случай. Если внимательно почитать этот СТП, то в нём говорится, что данный СТП взаимосвязан с другим нормативным документом, а именно арх.№1.103.99-тм "Воздушные линии электропередачи до 1 кВ  И в этом арх.№ 1.103.99 имеется лист №28 где показано как следует выполнять установку кабельных муфт на опоре и спуск кабеля 0,4 кВ по опоре и все конструкции по крепления этого кабеля к ж.б. стойке опоры. Кабель прокладывается непосредственно по ж.б. стойке. Так пусть РЭСовцы и "проектировщики" непредуриваются, а то одним хочется "значимость" показать, а другим лень порытся в нормативной базе.

Р.S. Всё, что я написал относится к случаю когда щиток выносного учёта стоит не на той опоре с которой выполняется ввод, а на отдельно стоящей стойке. Я отвечал на Ваш первый пост

Инженер-электрик (Минск, Беларусь)
Astryzh
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 05 Февраля 2012 года, 14:59
(ссылка на это сообщение)

Огромное спасибо за  ответ! Я представляю сторону заказчика,то есть не тех не других! Просто не очень приятно когда из тебя пытаются сделать идиота!

Р.S. Всё, что я написал относится к случаю когда щиток выносного учёта стоит не на той опоре с которой выполняется ввод, а на отдельно стоящей стойке
Именно на отдельно стоящей металлической стойке СТП09110.20.262-08 лист №44 которая установлена на границе участка.

Электромонтажник (Солигорск, Беларусь)
Seven
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 16 Апреля 2012 года, 01:33
(ссылка на это сообщение)

относительно недавно вышедший СТП 09110.20.262-08 "Устройство вводов линий электр опередачи 220/380 В....".


А есть что-то подобное для России?

Инженер (Москва, Россия)
Vikvolf
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 24 Мая 2013 года, 19:08
(ссылка на это сообщение)

Постановление Правительства РФ от 24февраля 2009 г. N 160

О порядке установления охранных зонобъектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельныхучастков, расположенных в границах таких зон
8.В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни,здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров, в том числе:
б) размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах созданных в соответствии с требованиями нормативно-технических документов проходов и подъездов для доступа к объектам электросетевого хозяйства, а также проводить любые работы и возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяйства, без создания необходимых для такого доступа проходов и подъездов;
Это требование не рэсов, а закона. Далее = постановление о технологическом присоединении - не осуществляется присоединение - если есть снижение надежности снабжения ранее присоединенных и перерывы в электроснабжении - достаточно одного пункта и все запрет на присоединение и причем по вине не рэса.
Но ПУЭ и заводы изготовители требуют размещения счетчиков внутри помещения, а не в ящиках на улице - погрешность, неточность, выход из строя.
Это нормативы. Остальное вольная фантазия

Инженер (Чехов, Россия)
Mihail 63
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 26 Мая 2013 года, 09:44
(ссылка на это сообщение)

Но ПУЭ и заводы изготовители требуют размещения счетчиков внутри помещения, а не в ящиках на улице - погрешность, неточность, выход из строя.

Не совсем так.
Есть ряд документов, как и в
1. ПУЭ 1.5.6. Счетчики для расчета электроснабжающей организации с потребителями электроэнергии рекомендуется устанавливать на границе раздела сети (по балансовой принадлежности) электроснабжающей организации и потребителя.
2.Щитки учёта для улицы продаются со степенью защиты IP54.
3. Учитывая тот факт в постановлении № 861, сети должны линию довести за 25 метров до участка потребителя, вот и получается что граница раздела будет на ближайшей к потребителю опоре. Счётчик на границе раздела балансовой и эксплуатационной ответственности, что и уменьшает возможность воровства.


Vikvolf
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 26 Мая 2013 года, 09:50
(ссылка на это сообщение)

ПУЭ п. 1.5.27. Счетчики должны размещаться в легко доступных для обслуживания сухих помещениях, в достаточно свободном и не стесненном для работы месте с температурой в зимнее время не ниже 0 °С.
Счетчики общепромышленного исполнения не разрешается устанавливать в помещениях, где по производственным условиям температура может часто превышать +40 °С, а также в помещениях с агрессивными средами.
Допускается размещение счетчиков в неотапливаемых помещениях и коридорах распределительных устройств электростанций и подстанций, а также в шкафах наружной установки. При этом должно быть предусмотрено стационарное их утепление на зимнее время посредством утепляющих шкафов, колпаков с подогревом воздуха внутри них электрической лампой или нагревательным элементом для обеспечения внутри колпака положительной температуры, но не выше +20 °С.
ПУЭ п. 1.5.29. Счетчики должны устанавливаться в шкафах, камерах комплектных распределительных устройств (КРУ, КРУН), на панелях, щитах, в нишах, на стенах, имеющих жесткую конструкцию.
Допускается крепление счетчиков на деревянных, пластмассовых или металлических щитках.
Высота от пола до коробки зажимов счетчиков должна быть в пределах 0,8 - 1,7 м. Допускается высота менее 0,8 м, но не менее 0,4 м.
Источник: http://www.megaomm.ru/kakie-osobennosti-ustanovki-schetchika-elektroenergii-i-ustrojstva-avtomaticheskogo-otklyucheniya-na-vvode.html

Инженер (Чехов, Россия)
Vikvolf
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 26 Мая 2013 года, 10:03
(ссылка на это сообщение)

На опоре - принадлежащий сетям - не вопрос - он входит в состав оборудования линии, а вот абонентский - увы и ах - охранная зона - он не входит в состав линии. 25 метров - то же вопрос спорный при умном Заявителе - делается ввод в дом, а 25 метров по обоюдному договору. Далее Заявитель всегда свою работу делает в передела своего участка - граница по забору и вот до этой границы - сети. Земли за его участком муниципальные - общего пользования.
Далее - руководство по счетчику пункт 2.2. - закрытое помещение
А что мы можем придумать и нафантазировать - пройдите по деревне и увидите

Инженер (Чехов, Россия)
Mihail 63
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 26 Мая 2013 года, 10:16
(ссылка на это сообщение)

1.Заявитель у себя в доме может ставить счётчик в качестве контроля, но расчётный будет на границе, на улице. Потом не забывайте, что есть современные счётчики, которые в разрыв в СИП типа  NP 523 Матрица (однофазный счётчик).
2. Заявитель может поставить у себя дома счётчик по дороже, что бы была возможность снятия показаний дистанционно. Против этого сетевые не возражают. Дистанционный контроль очень удобен.
Vikvolf
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 26 Мая 2013 года, 14:20
(ссылка на это сообщение)

Вся упертость - энергосбыт считает потери и в это уперлось.

Инженер (Чехов, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1584, пользователей - 7
Имена присутствующих пользователей:
Mav, Данил С, Sasha 4312, Alltta, Ingenеr 2017, Александр ЭОМ, Земский
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines