Склад лакокрасочной продукции. Как рассчитать категорию склада лакокраски?

Количество просмотров - 55691
(ссылка на эту тему)
Милаша
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #76 : 09 Сентября 2019 года, 12:11
(ссылка на это сообщение)

Добрый день. Нужна помощь по расчету категории помещения ЛВЖ. Имеется помещение с различными ЛВЖ (краски, эмали , лаки и растворители) - суточный запас для покрасочных камер. В том же помещении имеется зона с зонтом для замешивания красок. Подскажите, с чего начать расчет. Единственное, что я сделала, это я создала табличку в екселе по всем веществам - расписала объем тары, массовую долю, молекулярную массу, температуру вспышки, формулу - по ней определила низшую теплоту сгорания, коэф.Антуана и давление ЛВЖ, в итоге получила комплексный показатель взрывоопасности. Что дальше делать....Например для Р-5 (получила значения по ацетону - 8535, ксилолу 1415, бутиацетату - 900)...Надо ли определять этот показатель для самого вещества Р-5 или это мне не надо

Технолог (Смоленск, Россия)
Земский
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #77 : 09 Сентября 2019 года, 13:20
(ссылка на это сообщение)

Нужна помощь по расчету категории помещения ЛВЖ.

Если вы желаете определить категорию помещения, читайте СП.12.13130.2009. Там нет комплексного показателя.Но получите завышенный результат.

Кандидат химических наук (Ногинск, Россия)
Милаша
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #78 : 09 Сентября 2019 года, 14:04
(ссылка на это сообщение)

По комплексному показателю я хочу определить самое опасное вещество. А далее определить низшую теплоту сгорания паровой фазы  этого вещества  и по этому значению считать категорию или это ошибочное мнение?

Технолог (Смоленск, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #79 : 09 Сентября 2019 года, 15:09
(ссылка на это сообщение)

Посчитайте для начала по веществу с набольшей массой. Если выйдет категория А дальше и думать не о чем. Этого достаточно

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Земский
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #80 : 09 Сентября 2019 года, 17:17
(ссылка на это сообщение)

А далее определить низшую теплоту сгорания паровой фазы  этого вещества  и по этому значению считать категорию или это ошибочное мнение?



Если вы хотите считать через комплексный показатель из статьи:
Г.Т Земский., В.А Зуйков,  (ФГБУ ВНИИПО МЧС России), то вам надо определить теплоту сгорания паровой фазы, которая отличается от теплоты сгорания жидкой фазы (это только для смесей) СП 12.13130.2009 этого не учитывает, поскольку вместо смеси жидкостей рассматривает наиболее опасный компонент смеси и получает завышенный результат давления взрыва.Это допускается. Выбор за вами.


Кандидат химических наук (Ногинск, Россия)
Милаша
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #81 : 23 Октября 2019 года, 17:17
(ссылка на это сообщение)

Если на складе произошел разлив емкостей - эмали (2 компонента в составе) и растворителя (6 компонентов), то необходимо для каждого компонента ЛВЖ считать давление взрыва? или достаточно по наибольшему давлению насыщенного пара выбрать наиболее опасный компонент (эмали и растворителя) и по нему дальше делать расчет?

Технолог (Смоленск, Россия)
Земский
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #82 : 24 Октября 2019 года, 09:05
(ссылка на это сообщение)

необходимо для каждого компонента ЛВЖ считать давление взрыва? или достаточно по наибольшему давлению насыщенного пара выбрать наиболее опасный компонент (эмали и растворителя) и по нему дальше делать расчет?

Точнее учитывать вклад каждого компонента. Для этого в формулу А.4 Сп 12 вместо mH подставлять  сумму( m1H1+m2H2+....).
Но допускается считать по наиболее опасному компоненту. По второму варианту результат будет завышенный.

Кандидат химических наук (Ногинск, Россия)
Милаша
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #83 : 24 Октября 2019 года, 09:27
(ссылка на это сообщение)

То есть я считаю давление насыщенного пара, выбираю компонент с наибольшим давлением. Размер емкостей ЛВЖ у меня 5л. Согласно п.п. г) А 1.2 и учитывая % состав по массе этого компонента в ЛВЖ  (например он у меня 5%) то массу разлива принимаю 0,5м2 х 5 л = 2,5л. Так вот эта масса моего ЛВЖ или этого компонента? Получается что я для смеси разлива ЛВЖ  все параметры беру именно по этому компоненту?

Технолог (Смоленск, Россия)
Милаша
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #84 : 24 Октября 2019 года, 10:07
(ссылка на это сообщение)

Прошу прощения, не масса, а площадь разлива

Технолог (Смоленск, Россия)
Земский
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #85 : 24 Октября 2019 года, 14:02
(ссылка на это сообщение)

Получается что я для смеси разлива ЛВЖ  все параметры беру именно по этому компоненту?

Если вы расчёт проводите по самому опасному компоненту, то вы как бы заменяете смесь одним компонентом. Количество как у смеси, а свойства компонента.

Кандидат химических наук (Ногинск, Россия)
Gnp
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #86 : 29 Января 2020 года, 09:33
(ссылка на это сообщение)

Добрый день.
На складе имеется
ЛАК ЛЭУ-227-ч (представляющий собой термореактивную композицию горячего отверждения на основе эпоксиангидридного форполимера и ангидридного отвердителя в органическом растворителе. Лак предназначен для пропитки лавсанового шнура.),
паста компаудной замазки КЛСЕ-2 (Представляет собой однородный пастообразный вязкотекучий состав, изготовленный на основе низкомолекулярных кремнийорганических каучуков, способных вулканизироваться (отверждаться) при температуре окружающей среды с образованием резиноподобных материалов).
Эмаль ПЛК-259-Ч (данных не нашёл)
На таре помечены пиктограммой опасности класса 3. 3.1.
Температуру вспышки и других данных по данным веществам не удалось найти, как и других сведений для определения P.
Не могли бы помочь с данным вопросом?

Проектировщик (Мурманск, Россия)
Земский
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #87 : 29 Января 2020 года, 14:17
(ссылка на это сообщение)

ЛАК ЛЭУ-227-ч - удельная теплота сгорания-35-40МДж/кг
Эмаль ПЛК-259-Ч  - состоит на 90% из порошка карбида кремния, 5%-лак НЦ-62,  5%-лак 2240.Удельная теплота сгорания 30-35 МДж/кг.
Оба эти материала не относятся к ЛВЖ.

Кандидат химических наук (Ногинск, Россия)
Gnp
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #88 : 29 Января 2020 года, 14:59
(ссылка на это сообщение)

Большое спасибо за столь оперативный ответ.

Проектировщик (Мурманск, Россия)
Gnp
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #89 : 31 Января 2020 года, 15:21
(ссылка на это сообщение)

Добрый день. Не могли бы мне помочь со следующим вопросом?
1. По составу компонентов смесей, с выделением наиболее опасного компонента, для расчёта P.
- эмаль ЭП-5285 Л-19 Эпофениплен, серая;
- отвердитель полиамидный ДВ Колор;
- отвердитель Л-19;
- краска ВД-АК "МетаТэкс-А";
- промышленный очиститель Chesterton 274 Industrial Degreaser;
- Кислотная смывка красок «ФЭЙЛ-5»
?

Проектировщик (Мурманск, Россия)
Sip
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #90 : 17 Февраля 2020 года, 13:13
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте. Необходимо  рассчитать категорию гальванического цеха (склад кислот, склад щелочи). Подскажите как быть со следующими жидкостями:
1. Кислота плавиковая - пары тяжелее воздуха, распространяются по земле и образуют с воздухом взрывоопасные смеси.
2. Кислота уксусная - пары тяжелее воздуха, распространяются по земле и образуют с воздухом взрывоопасные смеси. Пары могут образовывать с воздухом взрывоопасные смеси.
3. Кислота азотная - при взаимодействии с металлами может выделять горючие газы. Емкости могут взрываться при нагревании. Является сильным окислителем. При контакте со многими горючими материалами
(стружка, солома и др.) вызывает их возгорание. 

Считать на категорию А?  По каким газам?... вообще в ступоре...
Помогите пожалуйста.

Инженер (Самара, Россия)
Страниц: 1 ... 3 4 5 [6] 7 8  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Пожарная безопасность»
автор: Файруза
19 Ноября 2024 года, 17:18

автор: APT
15 Ноября 2024 года, 10:27

15 Ноября 2024 года, 06:39

автор: Magny
12 Ноября 2024 года, 13:55

автор: Shvet
11 Ноября 2024 года, 12:41

автор: Shvet
29 Октября 2024 года, 15:52

автор: Alexander_ssg
23 Октября 2024 года, 06:53

автор: Алексей 13
21 Октября 2024 года, 15:31

автор: Dizel 2012
26 Сентября 2024 года, 11:33

автор: Dizel 2012
26 Сентября 2024 года, 10:08

автор: Dizel 2012
22 Сентября 2024 года, 20:50

автор: [MTL]
16 Сентября 2024 года, 16:12

автор: АВ
09 Сентября 2024 года, 16:16

автор: Mary LB
02 Сентября 2024 года, 14:24

автор: Taurustau
16 Августа 2024 года, 13:30


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1301, пользователей - 10
Имена присутствующих пользователей:
Shvet, Артуриан 11, 222SokoL222, Серж77, Hallgrim, Kseni34, Ingenеr 2017, РоманC, kazanfires, Александр81
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines