Склад лакокрасочной продукции. Как рассчитать категорию склада лакокраски?

Количество просмотров - 55686
(ссылка на эту тему)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #91 : 17 Февраля 2020 года, 13:41
(ссылка на это сообщение)

В любом случае выделяется водород. Стандартно разгерметизация емкости и считать сколько водорода выделится при химической реакции.

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Artchem
***
Куратор подраздела "Химия, нефтехимия и топливная промышленность"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #92 : 17 Февраля 2020 года, 13:43
(ссылка на это сообщение)

Из всего вышеперечисленного только уксусная кислота ЛВЖ. На нее и считать исходя из концентрации. Растворы уксусной кислоты с концентрацией 55% и ниже становятся негорючими.
Азотная и плавиковая кислоты негорючие вещества.

Здравствуйте. Необходимо  рассчитать категорию гальванического цеха (склад кислот, склад щелочи). Подскажите как быть со следующими жидкостями:
1. Кислота плавиковая - пары тяжелее воздуха, распространяются по земле и образуют с воздухом взрывоопасные смеси.
2. Кислота уксусная - пары тяжелее воздуха, распространяются по земле и образуют с воздухом взрывоопасные смеси. Пары могут образовывать с воздухом взрывоопасные смеси.
3. Кислота азотная - при взаимодействии с металлами может выделять горючие газы. Емкости могут взрываться при нагревании. Является сильным окислителем. При контакте со многими горючими материалами
(стружка, солома и др.) вызывает их возгорание. 

Считать на категорию А?  По каким газам?... вообще в ступоре...
Помогите пожалуйста.


----- добавлено 17 Февраля 2020 года, 13:43 -----
А водород, прошу прощения как химик, из какого места берется???

В любом случае выделяется водород. Стандартно разгерметизация емкости и считать сколько водорода выделится при химической реакции.


Руководитель отдела реализации проектов (Санкт-Петербург, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #93 : 17 Февраля 2020 года, 13:45
(ссылка на это сообщение)

Образует с воздухом взрывоопасную смесь. Надо подымать химические реакции. Должно быть выделение водорода тогда

----- добавлено 17 Февраля 2020 года, 13:48 -----
Ну или метана

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Artchem
***
Куратор подраздела "Химия, нефтехимия и топливная промышленность"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #94 : 17 Февраля 2020 года, 13:56
(ссылка на это сообщение)

Принцип Оккама предписывает не плодить сущностей свыше необходимого [улыбка]
Не должно быть на складе кислот ничего, что может реагировать с ними. Отделка стен и пола должна быть из материалов стойких к воздействию паров.
Так что считать по уксусной кислоте на категорию А.



Образует с воздухом взрывоопасную смесь. Надо подымать химические реакции. Должно быть выделение водорода тогда

----- добавлено 17 Февраля 2020 года, 13:48 -----
Ну или метана

Руководитель отдела реализации проектов (Санкт-Петербург, Россия)
Земский
***
Куратор


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #95 : 17 Февраля 2020 года, 14:03
(ссылка на это сообщение)

Считать на категорию А?  По каким газам?... вообще в ступоре...
Помогите пожалуйста.

Горючее вещество только уксусная кислота, она имеет Твсп в з.т.40град., Твсп в о.т.54град., теплоту сгорания 13,9 МДЖ/кг, Тсв 456град, НКПРП 5,54%, ВКПРП21,8%.Способность выделять водород при взаимодействии с металлами при категорировании помещений не учитывается. Начинают категорировать всегда с категории А.

Кандидат химических наук (Ногинск, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #96 : 17 Февраля 2020 года, 14:19
(ссылка на это сообщение)

Металл понятно, а как воздух удалить со склада? Или тогда ложная информация про взаимодействие с воздухом?

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Artchem
***
Куратор подраздела "Химия, нефтехимия и топливная промышленность"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #97 : 17 Февраля 2020 года, 15:05
(ссылка на это сообщение)

Неправильно интерпретированная информация.
Автор имел в виду, что пары кислоты физически смешиваются с воздухом, образуя взрывоопасную смесь при концентрации выше НКПВ (НКПРП). Химической реакции взаимодействия с воздухом не происходит.
Не знаю правда откуда утверждение что НF образует взрывоопасную смесь, он всю жизнь был не горюч. (см. например "Промышленные фторорганические продукты: Справ. изд. Под ред. Б.Н. Максимова и др.-С-Пб: Химия, 1996, стр. 512).


Металл понятно, а как воздух удалить со склада? Или тогда ложная информация про взаимодействие с воздухом?


----- добавлено 17 Февраля 2020 года, 15:15 -----
Добавлю для расчета уравнение Антуана lg p (кПа) = 7,10337 - 1906, 53 / (255,973+t). При температуре от -17 до 118 оС. Источник: Справочник Корольченко, Часть 2, стр. 567

Считать на категорию А?  По каким газам?... вообще в ступоре...
Помогите пожалуйста.

Горючее вещество только уксусная кислота, она имеет Твсп в з.т.40град., Твсп в о.т.54град., теплоту сгорания 13,9 МДЖ/кг, Тсв 456град, НКПРП 5,54%, ВКПРП21,8%.Способность выделять водород при взаимодействии с металлами при категорировании помещений не учитывается. Начинают категорировать всегда с категории А.


Руководитель отдела реализации проектов (Санкт-Петербург, Россия)
Sip
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #98 : 18 Февраля 2020 года, 08:06
(ссылка на это сообщение)

Большое спасибо за подсказки.
Вся информация из паспортов безопасности на вещества...

Инженер (Самара, Россия)
Sip
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #99 : 20 Февраля 2020 года, 10:50
(ссылка на это сообщение)

Позвольте еще вопрос...
В помещении ЛВЖ, уксусная кислота. Т вспышки - 42град., макс температура в помещении 39 град. Следовательно коэфф Z=0 и помещение не взрывоопасное.
Определение класса зоны по ПУЭ и ФЗ № 123
В П-I не попадаем поскольку  Т вспышки менее 61 град, значит - взрывоопасная.
А вот тут не могу подобрать нужную...  в В-Iа не попадаем, поскольку взрывоопасные смеси не образуются даже в результате аварий.
Подскажите пожалуйста, как поступить?


Инженер (Самара, Россия)
Sip
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #100 : 20 Февраля 2020 года, 15:35
(ссылка на это сообщение)

Проверьте пожалуйста правльность рассчета.
помещение 7,6м2, объем 42,56м3, свободный объем 34,05м3
спирт этиловый - 0,5л
помещение получается категории А.
Такое Возможно? Все го то бутылка спирта и уже категория А...
* Рассчет категории А .xlsx
(20.89 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 43]

Инженер (Самара, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #101 : 20 Февраля 2020 года, 16:53
(ссылка на это сообщение)

Чему Вы  удивляетесь? У Вас Z=0,3. Выбросьте эту программу и считайте коэффициент вручную согласно методике

----- добавлено 20 Февраля 2020 года, 16:55 -----
Как хотите так и поступайте. Никто Вам слова не скажет. Хотите 2 зону, хотите П-IIа

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Artchem
***
Куратор подраздела "Химия, нефтехимия и топливная промышленность"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #102 : 20 Февраля 2020 года, 17:03
(ссылка на это сообщение)


Проверьте пожалуйста правльность рассчета.
помещение 7,6м2, объем 42,56м3, свободный объем 34,05м3
спирт этиловый - 0,5л
помещение получается категории А.
Такое Возможно? Все го то бутылка спирта и уже категория А...
[Вложение №]

Ну начнем с того, что в вашем же расчете 5кПа не превышено, откуда вы сделали вывод что А?
Расчет ведется на 0,4 литра, по тексту 0,5 л., а площадь розлива 7,5 м2. При том, что правильно указано литр на метр. В общем расчет сделан безобразно, выводы тоже.

Руководитель отдела реализации проектов (Санкт-Петербург, Россия)
Sip
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #103 : 20 Февраля 2020 года, 20:33
(ссылка на это сообщение)

0.4 для того что бы посмотреть, при каком объеме можно избежать категории А.
Если вместо 0,4 поставить 0,5, то будет превышение.
А про литр на метр и площадь в 7,5м 2 не понял...
Программа (если это можно назвать программой) это моя, делал в соответствии с методикой
поставил значение 0,5 л, получил превышение 5кПа.
* Рассчет категории А .xlsx
(20.89 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 37]

Инженер (Самара, Россия)
Земский
***
Куратор


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #104 : 26 Февраля 2020 года, 16:14
(ссылка на это сообщение)

А про литр на метр и площадь в 7,5м 2 не понял...

Один литр жидкости разливается на площади 1 м2, а у вас 0,5 л разливается на площади 7,6 м2. Это как, нормально?

Кандидат химических наук (Ногинск, Россия)
Sip
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #105 : 26 Февраля 2020 года, 20:55
(ссылка на это сообщение)

Один литр жидкости разливается на площади 1 м2, а у вас 0,5 л разливается на площади 7,6 м2. Это как, нормально?

Большое человеческое спасибо!
Теперь понял, исправлюсь, пересчитаю.

P.S.
Пересчитал. теперь граничным объемом для перехода помещения в категорию А является объем в 1,3 л.


Инженер (Самара, Россия)
Страниц: 1 ... 4 5 6 [7] 8  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Пожарная безопасность»
автор: Файруза
19 Ноября 2024 года, 17:18

автор: APT
15 Ноября 2024 года, 10:27

15 Ноября 2024 года, 06:39

автор: Magny
12 Ноября 2024 года, 13:55

автор: Shvet
11 Ноября 2024 года, 12:41

автор: Shvet
29 Октября 2024 года, 15:52

автор: Alexander_ssg
23 Октября 2024 года, 06:53

автор: Алексей 13
21 Октября 2024 года, 15:31

автор: Dizel 2012
26 Сентября 2024 года, 11:33

автор: Dizel 2012
26 Сентября 2024 года, 10:08

автор: Dizel 2012
22 Сентября 2024 года, 20:50

автор: [MTL]
16 Сентября 2024 года, 16:12

автор: АВ
09 Сентября 2024 года, 16:16

автор: Mary LB
02 Сентября 2024 года, 14:24

автор: Taurustau
16 Августа 2024 года, 13:30


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1894, пользователей - 12
Имена присутствующих пользователей:
Август, Evdbor, C000ler, Shvet, Артуриан 11, APT, Земский, AnPo, Posetitel, Проектант 63, Regina, doctorRaz
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines