Тепловой узел в подвале жилого дома. Причина повышенного уровня шума?

Количество просмотров - 31974
(ссылка на эту тему)
Geolog 2
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
country
Сообщение #1 : 09 Февраля 2012 года, 09:29
(ссылка на это сообщение)

Уважаемые спецы теплотехники!!!
Ответьте  дилетанту:
Почему после установки в жилом доме (в подвале) электронного теплового узла  на первых этажах стоит шум выше допустимого???

Инженер (Ставрополь, Россия)
Nkassandra
***
Куратор подраздела "Отопление"

vk
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 09 Февраля 2012 года, 09:40
(ссылка на это сообщение)

электронного теплового узла

что значит электронного?
Скорее всего насосы шумят, может быть нужны гибкие вставки, может быть на регулирующих клапанах что-то, может в трубах скорость большая... все что угодно может быть, зависит от начинки [грусть]

Проектировщик подраздела ОВ (Минск, Беларусь)
Temka
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 09 Февраля 2012 года, 09:43
(ссылка на это сообщение)

надо бы уточнить, какой шум, откуда идет - из подвала доносится или от труб и приборов отопления? причин может быть куча.
а у вас наверное была тепловая модернизация старого здания? была ли реконструкция системы отопления? в тепловом пункте полностью все меняли или только счетчик?
жаловались ли в ЖЭС (или кто у вас там эксплуатирует) и получали ли ответ?

Инженер-проектировщик (Минск, Беларусь)
Imp
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по автоматизации, связи, сигнализации"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 09 Февраля 2012 года, 11:25
(ссылка на это сообщение)

Скорее всего насосы шумят,

Скорее всего и не сделана шумоизоляция, жалуйтесь в ЖЭС.

? (Минск, Беларусь)
Geolog 2
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 09 Февраля 2012 года, 11:45
(ссылка на это сообщение)

Уважаемые профессионалы!!! Ответьте пожалуйста далекому от теплоснабжения человеку (популярно): Нам в многоквартирном доме смонтировали электронный теплоузел, установили приборы учета тепла, с началом отопительного сезона стоит гул в квартирах на первых этажах над ним. (меряли-выше нормы вразы). В теплосети конкретного ответа не дали пока!!! Хотелось бы знать сталкивался с такой проблемой??Каким путем идти??

Инженер (Ставрополь, Россия)
АндроИД
***
Куратор подраздела "Силовое электрооборудование"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 09 Февраля 2012 года, 11:48
(ссылка на это сообщение)

Установлен только теплоучет, или меняли весь теплоузел с установкой насосов и т.п. ?
В самом простом случае, можно неудачно сварить стык труб под углом так, что получится "свистулька" шумящая на определенных режимах теплоузла.

Инженер-конструктор (Туманный, Россия)
Geolog 2
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 09 Февраля 2012 года, 12:28
(ссылка на это сообщение)

Что именно меняли не знаю, но реконструкция была.Шум доносится с  низу  из подвала, причина -работа теплоузла.Жаловались в МУП "Теплосеть" (они производили работы), пришли замерили уровень шума, сказали -превышает, причину не назвали, все как-то туманно!! Мы пытались выяснить в чем причина: ошибки при проектировании, или неправильно подобранное оборудование!!! И вообще они должны были проходить где-то экспертизу???ЖЭС не поможет, проживаем в ТСЖ (бывший кооператив), решение всех проблем на жильцах, правление мало что решает!!

А шумоизоляция предусматривается проектом??

Инженер (Ставрополь, Россия)
Imp
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по автоматизации, связи, сигнализации"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 09 Февраля 2012 года, 13:15
(ссылка на это сообщение)

Это надо посмотреть в проекте, предусматривалась там шумоизоляция или нет.)

? (Минск, Беларусь)
Nkassandra
***
Куратор подраздела "Отопление"

vk
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 09 Февраля 2012 года, 13:19
(ссылка на это сообщение)

И вообще они должны были проходить где-то экспертизу???

Должнвы были. Узнайте кто платил за проект и узнайте у них кому отдавали на экспертизу (как правило заказчик отдает, хотя бывают случаи что и проектировщик по просьбе заказчика). В любом случае теплосети имеют всю необходимую информацию, ведь они принимали на баланс этот ИТП.

Проектировщик подраздела ОВ (Минск, Беларусь)
Imp
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по автоматизации, связи, сигнализации"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 09 Февраля 2012 года, 13:25
(ссылка на это сообщение)

(как правило заказчик отдает, хотя бывают случаи что и проектировщик по просьбе заказчика)

Это про Беларусь или Россию?

? (Минск, Беларусь)
Nkassandra
***
Куратор подраздела "Отопление"

vk
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 09 Февраля 2012 года, 13:33
(ссылка на это сообщение)

Это про Беларусь или Россию?

В Беларуси это так делается

Проектировщик подраздела ОВ (Минск, Беларусь)
Imp
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по автоматизации, связи, сигнализации"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 09 Февраля 2012 года, 13:38
(ссылка на это сообщение)

В Беларуси на экспертизу сдает  объект проектировщик, а не заказчик. Согласно норм.
И только по просьбе проектировщика заказчик, если пожелает, может завести объект в экспертизу.

? (Минск, Беларусь)
Temka
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 09 Февраля 2012 года, 13:50
(ссылка на это сообщение)

вы что-то от темы отклонились...
скорее всего причина либо в корявых, шумящих насосах. в современных ИТП, как правило, ставятся бесфундаментные насосы, которые производят немного шума, через перекрытие он не смог бы проникнуть. в вашем ИТП могли для удешевления или еще их каких-либо соображений поставить более дешевое шумящее оборудование и не предусмотреть мероприятий по шумозащите жилых помещений, находящихся над ИТП. в этом случае можно выполнить шумоизоляцию помещения ИТП, отделав его шумоизолирующими матами. но делать эти работы должна генподрядная организация. и еще накатать кучу жалоб не теплосети надо, тк они приняли в эксплуатацию такой ИТП.
второй вариант был бы, если б шум распространялся через трубы. в этом случае не выполнена виброизоляция труб на выходе их ИТП. но как я понял, это не ваш случай.

а еще есть вариант передачи вибрации через фундамент насосов в строительные конструкции здания. тогда надо виброизоляцию опор насоса делать

Инженер-проектировщик (Минск, Беларусь)
АндроИД
***
Куратор подраздела "Силовое электрооборудование"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 09 Февраля 2012 года, 14:46
(ссылка на это сообщение)

Основные источники шума в ИТП по моему опыту следующие:
1. низкокачественные насосы. Как правило, современные насосы, особенно с "мокрым ротором" - довольно тихие в работе изделия, но попадаются варианты... Вобщем тут выше товарищи писали про варианты.
2. неправильно подобранная регулирующая арматура. Бывает что по гидравлическим характеристикам вроде бы и нормально подобрана, но  клапан данного производителя на таких режимах начинает шуметь (шипящий свист, "кипение" при повышенных режимах теплосети). Это зависит от внутренней геометрии клапана.
3. привод управляющий клапаном - повышенной шумности. Либо дефектный, либо просто не предназначен по уровню шума для жилых домов. Шум привода слышен периодическим (примерно 1 раз в минуту) "моторным" звуком.
4. расположение трубопроводов- радиусы поворотов на "скоростных" участках приводят к закипанию воды и повышенному шуму турбулентности потока. Либо дефектный шов (что-то торчит в потоке), либо торчащая внутри прокладка из фланцевого соединения.
5. шумит где-то в стояке (не в самом теплоузле) из-за изменившихся режимов работы отопительной системы здания. Как с этим бороться???... Стояки должны соответствовать требованиям НТД и решениям строительного проекта (это раз) [улыбка] а ведь бывает и самодеятельность жильцов (а это два).
6. вообще шум кипящего теплоносителя на больших участках системы из-за сниженного давления и высокой скорости потока. Это общий режим системы по перепадам давлений.
7. КОШКИ, ПЬЯНЫЕ СЛЕСАРИ - не в счет [улыбка]

Вообще проблем по шею монтажников, проектировщиков, изготовителей оборудования - достаточное количество. Надо разбираться и решать их.

Это мой дилетантский опыт, поелику я не специалист по гидравлике. Лучше конечно бы найти опытного "дядю Васю" и ничего не трогая осмотреть теплоузел.

Инженер-конструктор (Туманный, Россия)
Lesandro
***
Куратор подраздела "Управление проектами"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 09 Февраля 2012 года, 20:49
(ссылка на это сообщение)

В чем бы не была проблема - сами Вы это не исправите(не тот случай)! не совсем в курсе вашей административной структуры, но могу посоветовать следующее:
1) Обратитесь в местный центр гигиены и эпидемиологии (ЦГиЭ)(к так называемым "санитарным врачам") с просьбой дать заключение по уровню шума в квартире (письменное).
2) У нас ИТП лежит на балансе у ЖСК (председателя), у Вас, видимо этим заведует "правление". Соответственно без его ведома реконструкция ИТП невозможна. Выясните у них причину реконструкции и инициатора ее (заказчика). Не захотят отвечать устно - обращайтесь письменно заказным письмом с "уведомлением" а в письме внизу напишите строчку примерно такого содержания "просим сообщить ответ в письменном виде в отведенный законодательством срок"
3) Далее с копией заключения ЦГиЭ направляете заказное письмо с "уведомлением" закозчику, с просьбой разобраться в ситуации и устранить дефект внизу строчка как в п.2
4) если после п.3 не помогло - берете копии Ваших обращений и и полученных Вами ответов и направляете все таким же письмом в госстройнадзор или в местный исполком.
Удачи!

Инженер (Гродно, Беларусь)
Страниц: [1] 2  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Теплоснабжение и Газоснабжение»
автор: Janbatist
03 Января 2025 года, 12:26

автор: Geklas
10 Декабря 2024 года, 16:13

автор: ННК
20 Ноября 2024 года, 11:59

автор: IrinaPTO
16 Августа 2024 года, 16:26

автор: DenKLJ
15 Августа 2024 года, 15:54

30 Июля 2024 года, 15:48

автор: Снифф
15 Июня 2024 года, 19:39

автор: intellisense
29 Мая 2024 года, 19:57

автор: Рекурсми
28 Мая 2024 года, 13:39

автор: Ирина Янк.
24 Мая 2024 года, 16:44

22 Апреля 2024 года, 13:43

автор: Українець
04 Марта 2024 года, 16:39

автор: Nkassandra
19 Февраля 2024 года, 14:27

автор: Траин ДМ
17 Января 2024 года, 10:50

автор: Маша 11
05 Января 2024 года, 10:41


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1625, пользователей - 6
Имена присутствующих пользователей:
Mav, Данил С, Sasha 4312, Alltta, Ingenеr 2017, Александр ЭОМ
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines