Тепловой узел в подвале жилого дома. Причина повышенного уровня шума?

Количество просмотров - 31973
(ссылка на эту тему)
AIN
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #16 : 12 Февраля 2012 года, 22:03
(ссылка на это сообщение)

Быстрее всего проблемы в следующем:
1) Трубопроводы из теплоузла через стены должны проходить не касаясь стен. Возможно они вмурованы в стены, или касаются гильзы, или в гильзу вбили подпорку при монтаже и не выняли
2) Трубопроводы и прочее оборудование закреплено на кронштейнах в стенах, а еще хуже на стойках закрепленных на потолке теплоузла. Стойки крепления - только к полу крепить
3) Ну а дальше все остальное уже смотреть
1. низкокачественные насосы. Как правило, современные насосы, особенно с "мокрым ротором" - довольно тихие в работе изделия, но попадаются варианты... Вобщем тут выше товарищи писали про варианты.
2. неправильно подобранная регулирующая арматура. Бывает что по гидравлическим характеристикам вроде бы и нормально подобрана, но  клапан данного производителя на таких режимах начинает шуметь (шипящий свист, "кипение" при повышенных режимах теплосети). Это зависит от внутренней геометрии клапана.
3. привод управляющий клапаном - повышенной шумности. Либо дефектный, либо просто не предназначен по уровню шума для жилых домов. Шум привода слышен периодическим (примерно 1 раз в минуту) "моторным" звуком.
4. расположение трубопроводов- радиусы поворотов на "скоростных" участках приводят к закипанию воды и повышенному шуму турбулентности потока. Либо дефектный шов (что-то торчит в потоке), либо торчащая внутри прокладка из фланцевого соединения.
5. шумит где-то в стояке (не в самом теплоузле) из-за изменившихся режимов работы отопительной системы здания. Как с этим бороться???... Стояки должны соответствовать требованиям НТД и решениям строительного проекта (это раз) Улыбка а ведь бывает и самодеятельность жильцов (а это два).
6. вообще шум кипящего теплоносителя на больших участках системы из-за сниженного давления и высокой скорости потока. Это общий режим системы по перепадам давлений.





Инженер (Минск, Беларусь)
Саров
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #17 : 25 Апреля 2014 года, 13:59
(ссылка на это сообщение)

вообщем у вас такая же проблема как и у меня.В результате УК предпрнимала меры,но безрезультатно.В итоге я подала в суд.Идут судебные слушания.
https://www.proektant.org/index.php/topic,27783.new.html#new
вот ссылка на тему.

Неработающий (Саров, Россия)
Краснодар-2
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #18 : 17 Ноября 2015 года, 11:22
(ссылка на это сообщение)

Уважаемый Саров! Как обстоят Ваши дела сейчас? Вы выиграли суд? Как связаться с Вами?

У меня аналогичная проблема. Начал ее решать (но еще не решил) только после смены управляющей компании. Новая УК помогла найти истинную причину шума - гидравлический шум на регулирующих клапанах подачи теплоносителя. Теперь думаем, как устранить эту проблему. 

Инженер-системотехник (Краснодар, Россия)
Страниц: 1 [2]  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Теплоснабжение и Газоснабжение»
автор: Janbatist
03 Января 2025 года, 12:26

автор: Geklas
10 Декабря 2024 года, 16:13

автор: ННК
20 Ноября 2024 года, 11:59

автор: IrinaPTO
16 Августа 2024 года, 16:26

автор: DenKLJ
15 Августа 2024 года, 15:54

30 Июля 2024 года, 15:48

автор: Снифф
15 Июня 2024 года, 19:39

автор: intellisense
29 Мая 2024 года, 19:57

автор: Рекурсми
28 Мая 2024 года, 13:39

автор: Ирина Янк.
24 Мая 2024 года, 16:44

22 Апреля 2024 года, 13:43

автор: Українець
04 Марта 2024 года, 16:39

автор: Nkassandra
19 Февраля 2024 года, 14:27

автор: Траин ДМ
17 Января 2024 года, 10:50

автор: Маша 11
05 Января 2024 года, 10:41


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1611, пользователей - 6
Имена присутствующих пользователей:
Mav, Данил С, Sasha 4312, Alltta, Ingenеr 2017, Александр ЭОМ
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines