Управление освещением в 3-х фазной сети. Применение однополюсных выключателей пофазно?

Количество просмотров - 11968
(ссылка на эту тему)
Япон
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 14 Февраля 2012 года, 07:05
(ссылка на это сообщение)

Приветствую!
Питание сети освещения от 3-фазного автоматического выключателя, подключение светильников пофазно А,В,С. Можно ли после автомата в каждую фазу поставить по однополюсному выключателю для управления данным освещением. Т.е. включать по желанию или один выключатель (загорятся светильники фазы А), или два (загорятся светильники фазы А и В), и т.д. И что самое интересное – после этих однополюсных выключателей кабельная разводка до светильников идет одним кабелем пятижильным (3 фазы+N+РЕ). Если такую разводку сети освещения выполнить нельзя, то прошу дать ссылку на документ.

На рисунке показана
Схема №1 - как обычно,
а схема №2 - та что под вопросом
схема освещ..jpg
 
* схема освещ..jpg
(56.4 Кб, 728x1024)  [скачать]  [загрузок: 4029]

Инженер-электрик (Темиртау, Казахстан)
Kip 72
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 14 Февраля 2012 года, 11:54
(ссылка на это сообщение)

Можно ли после автомата в каждую фазу поставить по однополюсному выключателю для управления данным освещением.

Япон, можно.
Уличное освещение , к примеру, так и подключается, днем все 3 фазы горят, а ночью включается только 1 фаза. Единственное, что в уличном освещении можно для экономии применить 4-х жильный провод (А,В,С,PEN)

Инженер (Тюмень, Россия)
Kip 72
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 14 Февраля 2012 года, 13:13
(ссылка на это сообщение)

Уличное освещение , к примеру, так и подключается, днем все 3 фазы горят, а ночью включается только 1 фаза.
[смех]
Перечитываю свой пост..Правильнее было написать, что вечером , когда стемнело работают все три фазы светильников, а  ночью, для экономии остается только одна фаза.

Инженер (Тюмень, Россия)
Япон
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 14 Февраля 2012 года, 13:21
(ссылка на это сообщение)

Kip 72 Спасибо! А то сомнения были

Инженер-электрик (Темиртау, Казахстан)
Япон
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 04 Сентября 2012 года, 08:11
(ссылка на это сообщение)

А если поставить не 3х полюсный автомат (как в схеме), а три однополюсных автомат. выкл. (и убрать клавишные выключатели)? Управлять освещением с щитка

Инженер-электрик (Темиртау, Казахстан)
Kip 72
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 19 Сентября 2012 года, 05:27
(ссылка на это сообщение)

Ну можно и так, если заказчика устроит. Только лучше после автоматов поставить выключатели нагрузки, автоматы для частых переключений не предназначены.

Инженер (Тюмень, Россия)
Дима Неизвестный
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 19 Сентября 2012 года, 08:16
(ссылка на это сообщение)

А если поставить не 3х полюсный автомат (как в схеме), а три однополюсных автомат. выкл. (и убрать клавишные выключатели)? Управлять освещением с щитка

Ну можно и так, если заказчика устроит. Только лучше после автоматов поставить выключатели нагрузки, автоматы для частых переключений не предназначены.

А как же СП 31-110-2003 п.9.1? лучше уж как на схеме, кабель защищает 3х полюсный автомат, а управление освещением производится 3мя выключателями

Инженер-проектировщик ( ? , Россия)
Дима Неизвестный
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 19 Сентября 2012 года, 08:17
(ссылка на это сообщение)

я про схему №2

Инженер-проектировщик ( ? , Россия)
Boodoon
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 19 Сентября 2012 года, 08:50
(ссылка на это сообщение)

А еще лучше после 3ф автомата поставить 1ф пускатели и кнопки управления вывести куда угодно, можно кнопки с фиксацией поставить, чтобы не делать на каждую группу кнопки пуск и стоп. Имxо, неквалифицированному персоналу не стоит лазить в лишний раз в щиток. Выше про то что автоматы не любят частых переключений  верно подметили.

Инженер (Волгоград, Россия)
Kip 72
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 20 Сентября 2012 года, 10:18
(ссылка на это сообщение)

А как же СП 31-110-2003 п.9.1? лучше уж как на схеме, кабель защищает 3х полюсный автомат, а управление освещением производится 3мя выключателями

согласен не прав....
В данном случае 3-х автомат + однофазные выключатели нагрузки. А лучше автоматическое управление конечно таймеры, фотореле...

Инженер (Тюмень, Россия)
Tag
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 14 Ноября 2014 года, 11:55
(ссылка на это сообщение)

Народ, может у кого-то в копилке есть схема пофазного управления освещением, лучше конечно от астрономического или фотореле.
Поделитесь если не жалко.

Инженер (Кстово, Россия)
АДЭС
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 14 Ноября 2014 года, 12:06
(ссылка на это сообщение)


Народ, может у кого-то в копилке есть схема пофазного управления освещением, лучше конечно от астрономического или фотореле.
Поделитесь если не жалко.

Дайте  конкретное техническое задание для схемы управления…, что вы должны получить в итоге?

Директор (Старые Дороги, Беларусь)
Tag
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 14 Ноября 2014 года, 12:48
(ссылка на это сообщение)

Имеется сеть наружного освещения, на данный момент управление ручное сразу тремя фазами.
Необходимо переделать на автоматическое управления, чтобы все 3 фазы горели в вечернее время, а в ночное 2 из них вырубались
Желательно, но не обязательно возможность ручного оперирования сохранить.
Напряжение соответственно 380, нагрузка около 1 кВт

Инженер (Кстово, Россия)
АДЭС
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 14 Ноября 2014 года, 13:01
(ссылка на это сообщение)

Уже ближе к правде…
Что такое ночное время? (например 24:00-05:00) или другое?

Директор (Старые Дороги, Беларусь)
Tag
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 14 Ноября 2014 года, 13:06
(ссылка на это сообщение)


Что такое ночное время? (например 24:00-05:00) или другое?

Пока затрудняюсь ответить, пусть будет такое

Инженер (Кстово, Россия)
Страниц: [1] 2  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1628, пользователей - 6
Имена присутствующих пользователей:
Mav, Данил С, Sasha 4312, Alltta, Ingenеr 2017, Александр ЭОМ
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines