Проход вентиляционных шахт через покрытия кровли. Узлы для прямоугольных воздуховодов?

Количество просмотров - 36346
(ссылка на эту тему)
Конст 88
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 15 Февраля 2012 года, 15:14
(ссылка на это сообщение)

Товарищи! Может кто-нибудь поможет и подкинет узел прохода прямоугольного воздуховода через кровлю?

Инженер-проектировщик (Гомель, Беларусь)
Катя 100
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по строительству"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 15 Февраля 2012 года, 15:21
(ссылка на это сообщение)

Прямоугольный или круглый - значения не имеет, вот Вам серия:

Главный специалист - архитектурные решения, строительные решения, строительные конструкции (Минск, Беларусь)
Конст 88
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 15 Февраля 2012 года, 15:30
(ссылка на это сообщение)

Спасибо Катерина) Но дело в том, что при проходе через покрытие круглым воздуховодом - используются стандартные стаканы... а хотелось бы увидеть что-то подобное именно для прямоугольных.

Инженер-проектировщик (Гомель, Беларусь)
Nkassandra
***
Куратор подраздела "Отопление"

vk
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 15 Февраля 2012 года, 18:26
(ссылка на это сообщение)

а хотелось бы увидеть что-то подобное именно для прямоугольных.

Я ничего такого в сериях не встречала, давайте задание конструкторам/архитекторам - пусть разрабатывают [подмигиваю]

Проектировщик подраздела ОВ (Минск, Беларусь)
Конст 88
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 15 Февраля 2012 года, 18:35
(ссылка на это сообщение)

Ну, видимо так и придется. Просто думал, что мало ли кто-нибудь уже сталкивался с таким, и есть готовые шаблоны..

Инженер-проектировщик (Гомель, Беларусь)
Катя 100
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по строительству"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 15 Февраля 2012 года, 20:06
(ссылка на это сообщение)

металлические или железобетонные стаканы разрабатывайте по аналогу круглых. Все тоже самое, только они квадратные, а в серии круглые

Главный специалист - архитектурные решения, строительные решения, строительные конструкции (Минск, Беларусь)
Конст 88
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 15 Февраля 2012 года, 20:20
(ссылка на это сообщение)

Железобетонные, говорят, уже вообще не выпускают..

Инженер-проектировщик (Гомель, Беларусь)
Катя 100
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по строительству"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 15 Февраля 2012 года, 21:52
(ссылка на это сообщение)


Железобетонные, говорят, уже вообще не выпускают..


тем более, еще проще

Главный специалист - архитектурные решения, строительные решения, строительные конструкции (Минск, Беларусь)
Kolobanov
**
Активный участник форумов

ВЕЗА Беларусь
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 16 Февраля 2012 года, 16:37
(ссылка на это сообщение)

Мы делаем стаканы теплоизолированные - как раз для прохода через кровлю, прямоугольные (Гомель).
Размеры - любые, по типу СТАМ, только все гораздо легче (нет нагрузки) и дешевле:

Цитата: СТАМ™ стакан монтажный для крышных вентиляторов
Назначение

Для облегчения монтажа крышных вентиляторов разработана специальная конструкция утепленного шумоизолированного стакана монтажного СТАМ, применяемого на любом типе кровли

Выпускают стаканы следующих исполнений:
– общепромышленные (Н)
– коррозионностойкие (К1)
– взрывозащищенные (В)
– взрывозащищенные коррозионностойкие (ВК1)

Конструкция

Стакан монтажный СТАМ представляет собой сборную конструкцию, состоящую из сварной рамы, внутри которой расположены воздуховод квадратного сечения и клапан (при необходимости). Боковые стороны рамы закрыты панелями, а между ними и воздуховодом находится термо-шумоизоляционный материал. Снаружи рамы по контуру выполнены опоры швеллерного сечения для установки системы на несущую часть кровли.
Сверху на раме имеется фланец с квадратным отверстием в центре и четырьмя отверстиями по квадрату, совпадающими с присоединительными отверстиями у вентиляторов. В нижней части воздуховод выходит за габариты рамы в подкровельное пространство
и к его фланцу снизу могут быть присоединены поддон или ответная часть воздуховода. Детали стакана могут выполняться из окрашенной, оцинкованной или нержавеющей стали.
Для предотвращения неконтролируемого оттока тепла и образования конденсата, стакан может комплектоваться приводным утепленным клапаном, расположенным в верхней (компоновка 01) или нижней (компоновка 02) части воздуховода, в зависимости от места
обслуживания привода клапана (с кровли или из помещения).
На внешней стороне клапана устанавливается электропривод, работающий по схеме «открыто-закрыто» (SM-230 фирмы «Belimo») или с пружинным возвратом (AF-230 фирмы «Belimo»). Коэффициент теплопроводности стакана СТАМ в комплектации утепленным клапаном будет составлять не более 0,26 Вт/м2К.
В случаях, когда проблема неконтролируемого оттока тепла из обслуживаемого вентилятором помещения не актуальна, существует вариант стакана с обратным клапаном двустворчатого типа (компоновка 03). Однако при проектировании такой системы необходимо учитывать проблему утилизации влаги от конденсата.
Обратный клапан располагается в центральной части воздуховода и предназначен для предотвращения перетока воздуха через систему при отключенном вентиляторе.
При отсутствии необходимости в комплектации стакана каким-либо клапаном (компоновка 04) он заменяется соответствующим ему по размерам участком воздуховода (вставкой).
Для регионов с суровыми климатическими условиями или с достаточно низкой среднесуточной температурой воздуха разработано исполнение стакана с электроприводом, размещенным в герметичном защитном кожухес саморегулирующимся нагревательным кабелем.
Для снижения аэродинамического шума воздушного потока от работы крышного вентилятора разработана специальная конструкция стакана с дополнительными элементами шумоглушения (компоновки 05 и 06).
Для установки крышного вентилятора на кровле с уклоном предусмотрено исполнение стакана в любой из описанных выше компоновок.

Заместитель директора ИП "ВЕЗА-Гомель" (Минск, Беларусь)
Конст 88
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 16 Февраля 2012 года, 17:29
(ссылка на это сообщение)

Вот спасибо) А скажите, их кроме как для крышных вентиляторов нельзя использовать? Нужно, к примеру, просто выпустить воздуховод.

Инженер-проектировщик (Гомель, Беларусь)
Kolobanov
**
Активный участник форумов

ВЕЗА Беларусь
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 16 Февраля 2012 года, 18:36
(ссылка на это сообщение)

можно. как раз для прохода через кровлю.могу чертежи на производстве стянуть ,
а Вам какие размеры нужны?

Заместитель директора ИП "ВЕЗА-Гомель" (Минск, Беларусь)
Конст 88
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 16 Февраля 2012 года, 18:50
(ссылка на это сообщение)

Воздуховод 250х150, ну и отверстие под него бьем 300х160 в пустотной плите. Но уже, я так понимаю, нужно будет его еще плющить чтобы это все влезло в отверстие...

Инженер-проектировщик (Гомель, Беларусь)
Катя 100
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по строительству"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 16 Февраля 2012 года, 19:00
(ссылка на это сообщение)

судя по размерам отверстия, то все влезет, а вообще, у Вас маленький воздуховод. Посто сделайте патрубок металлический, а примыкание кровли по СНБ и ВСЕ! Не выдумывайте себе сложностей

Главный специалист - архитектурные решения, строительные решения, строительные конструкции (Минск, Беларусь)
Конст 88
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 16 Февраля 2012 года, 19:06
(ссылка на это сообщение)

 Что за примыкание "по СНБ"? Буду очень признателен за ссылочку :[улыбка]

Инженер-проектировщик (Гомель, Беларусь)
Катя 100
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по строительству"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 16 Февраля 2012 года, 19:29
(ссылка на это сообщение)

там приложение к СНБ (проектирование и устройство кровель - вроде как, не помню, на работе посмотрю) и есть узлы

Главный специалист - архитектурные решения, строительные решения, строительные конструкции (Минск, Беларусь)
Страниц: [1] 2  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Вентиляция, кондиционирование и холодоснабжение»
автор: pgsminsk
10 Февраля 2025 года, 13:01

автор: Geklas
10 Февраля 2025 года, 12:03

автор: АВОК
16 Января 2025 года, 13:53

автор: Nickoler_84
18 Декабря 2024 года, 18:32

автор: Geklas
10 Декабря 2024 года, 16:12

15 Ноября 2024 года, 18:58

автор: Albatross
28 Октября 2024 года, 18:16

автор: Alexander_ssg
23 Октября 2024 года, 06:48

автор: kollega!
22 Октября 2024 года, 09:37

автор: ННК
09 Октября 2024 года, 11:49

автор: Gufbl4
05 Октября 2024 года, 22:14

30 Июля 2024 года, 15:47

автор: Murad555
18 Июля 2024 года, 16:54

автор: ИК
18 Июля 2024 года, 08:16

автор: Проводник
10 Июля 2024 года, 10:48


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 339, пользователей - 6
Имена присутствующих пользователей:
Алексей Юрьевич, Александр 156, Electrik 1998, Alltta, УЦ РЕСУРС, Mclaud 72
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines