Транспозиция и заземление экранов кабелей. Способы подключения экрана кабеля?

Количество просмотров - 5311
(ссылка на эту тему)
Elektrik
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 22 Февраля 2012 года, 11:14
(ссылка на это сообщение)

Всем здравствовать!
Тема не новая, но на мой взгляд до конца не раскрытая. Если, на сегодняшний день, теоретическая сторона вопроса основательно проработана (работы Дмитриева М.В., в Украинском ПУЭ есть целый раздел по кабелям СПЭ в главе 2.3), то с технической стороны реализация мне не совсем очевидна. Производители повсеместно предлагают коробки для заземления или транспозиции экрана (ЗЭУ, Райхем и др.), при этом тот же Дмитриев рекомендует присоединение выполнять высоковольтным кабелем ПвП 6кВ, с сечением жилы равным заземляемому экрану (раздел 11.3 книги 2010г). Оно и понятно, т.к. даже в нормальном режиме в узлах транспозиции или на разземлённом конце экрана может наводится напряжение порядка несколько кВ, не говоря уже о КЗ.

Вопросы:
1. Как выполнить присоединение кабеля ПвП на пример 50 мм2 (диаметр около 20мм) к концевой или транспозиционной муфте, сохраняя герметичность и электрическую прочность присоединения.
2. Возможно ли выполнить присоединение к концевой термоусаживаемой муфте.
3. Типовая спецификация материалов присоединения.

В прилагаемом файле пока к сожалению только картинки для размышлений.
* Муфты.pdf
(622.05 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 189]

Очень рассчитываю на Вашу помощь уважаемые форумчане, а вопросы, я полагаю, могут быть переадресованы знакомым кабельщикам имеющим опыт выполнения таких работ.  

Инженер (Днепропетровск, Украина)
Влад 55
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 22 Февраля 2012 года, 12:24
(ссылка на это сообщение)

Попутно вопрос: когда конкретно нужно делать транспозицию экранов?

Инженер-проектировщик (Вологда, Россия)
Elektrik
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 22 Февраля 2012 года, 15:00
(ссылка на это сообщение)

   Всем здравствовать!

  Транспозиция экранов кабелей необходима:
 
1.По экономическим соображениям .
В книге Дмитриева за 2010г. вопросу экономики посвящён отдельный параграф 6.5 "Экономическая целесообразность борьбы с потерями в экранах". Если коротко, то автор вычисляет тепловые потери в экране кабеля при его заземлении с 2-х сторон и на основании их экономии (при отсутствии токов в экранах потерь нет) подводит экономическую базу под целесообразность применения транспозиции или разземления экрана. Применяется для ТЭО на стадии разработки проекта (есть прямые указания Укр.ПУЭ п.2.3.124 способ 3 )
 
2.Технические причины.(На мой взгляд первостепенные).
В случае внешнего 3-х фазного КЗ за кабелем в экранах могут наводиться токи, превышающие их термическую стойкость. Для снижения этих токов (Укр.ПУЭ п.2.3.122) и применяется транспозиция.

P.S. Речь понятно идёт об 3-х фазной КЛ состоящей из однофазных кабелей.

Инженер (Днепропетровск, Украина)
Вася с Лабазовки
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 22 Февраля 2012 года, 21:40
(ссылка на это сообщение)

Попутно вопрос: когда конкретно нужно делать транспозицию экранов?


Ну как я понимаю, определяющим условием будет длина кабельной линии. Уложил в траншею одну строительную длину в три жилы(три барабана, это на вскидку 800...1200 м) - транспозиция. Затем следующая строительная длина - транспозиция и т.д.  Ну, а при длинах до 1 км транспозицию делать нет смысла. По расчётам (в  большинстве случаях) можно обходится и без этого.

Инженер-электрик (Минск, Беларусь)
Вася с Лабазовки
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 22 Февраля 2012 года, 21:42
(ссылка на это сообщение)

P.S.   Я имел в виду  КЛ-10 кВ.

Инженер-электрик (Минск, Беларусь)
Ryan
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 16 Марта 2012 года, 06:58
(ссылка на это сообщение)

Ребят, такой вопрос, есть ли у кого-нибудь чертежи в хорошем качестве транспозиционных коробок от ЗЭУ? Также интересно, как происходит монтаж экранов кабелей в этих коробках?

Ведущий инженер (Москва, Россия)
Mvdmitriev
**
Активный участник форумов

Полезные статьи по кабелям
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
country
Сообщение #7 : 01 Октября 2014 года, 16:56
(ссылка на это сообщение)

Добрый день! Чертежи коробок можно найти на сайте "ЗЭУ-кабель" в разделе, где даны руководства по эксплуатации:

? (Санкт-Петербург, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 704, пользователей - 5
Имена присутствующих пользователей:
Александр ЭОМ, Земский, Mav, World of PUMPS, УЦ РЕСУРС
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines