Электроснабжение общеобразовательной школы. Пример выполнения проекта

Количество просмотров - 35980
(ссылка на эту тему)
Вика*
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 24 Февраля 2012 года, 11:51
(ссылка на это сообщение)

Уважаемые господа проектировщики!!!

Помогите кто может примером проекта электроснабжения общеобразовательной школы.
или отдельно схемой управления звонками и освещением...  :[улыбка]

Всем откликнувшимся - заранее огромное спасибо!

Инженер (Ростов-на-Дону, Россия)
Брумбурум
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 24 Февраля 2012 года, 12:42
(ссылка на это сообщение)

Вот проекты школ, если поточнее сколько этажей?

Инженер ( ? , Россия)
Вика*
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 24 Февраля 2012 года, 13:21
(ссылка на это сообщение)

спасибо.


Погодите немного, сейчас занят немного, выложу проекты школ, если поточнее сколько этажей?

школа 4 этажа и подвал.
но не это суть.

интересен именно состав проекта - схемы управленя звонками, освещением, молниезащита, заземление, питание компьютерных классов, питание кабинетов физики/химии....... схема организации эвакуационного освещения... каким кабелем...
это что навскидку вспомнить смогла....

СП31, СП52, СанПин 2.4.2, ПУЭ 6.1 изучаю.. еще какие нормы почитать стоит?

Инженер (Ростов-на-Дону, Россия)
Стэн
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 24 Февраля 2012 года, 18:12
(ссылка на это сообщение)

 
* Школа на 100 мест ЭМ .dwg
(2392.47 Кб)  [скачать]  [загрузок: 5393]
 
* Школа на 100 мест ЭО.dwg
(1383.47 Кб)  [скачать]  [загрузок: 3627]

? (Степанакерт, Армения)
IGA 62
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 24 Февраля 2012 года, 21:00
(ссылка на это сообщение)

Высылаю тех. задания по помещениям:
* 1.doc
(76.5 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 2851]

Insener-elektrik (Tallinn, Estonia)
Алексс
***
Активный участник форумов

мой сайт
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 25 Февраля 2012 года, 22:41
(ссылка на это сообщение)

помогите кто может примером проекта электронсабжения общеобразовательной школы.
или отдельно схемой управления звонками и освещением...

Есть панели ВРУ-8503 ... 8505 и им подобных для освещения рекриаций и т.д. для школ, но в школе не только звонки, там еще и часофикация....
Есть проект на работе года 2-3 назад делали, но нормы поменялись уже, не актуален.
На проекты от Бурумбурум и Стен не опирайся, старовато и не соответствует нормам...
И проект не электроснабжения, а электрооборудования

Главный инженер проектов (Электросталь, Россия)
Сomings
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 26 Февраля 2012 года, 09:15
(ссылка на это сообщение)

На проекты от Бурумбурум и Стен не опирайся, старовато и не соответствует нормам...
Слишком категорично, это моё личное мнение. ПВС, ВВГ не пройдут, ВВГнг только скрыто, вся открытая проводка, в т. ч. и в пластиковых трубах только кабелем с индексом HF. LTx. Эвакуационного освещения явно маловато: 1лк на проходах до 2м, а если шире, то надо 1лк в полосе 2м относительно центра. А там один светильник на 1 прямой участок - маловато будет...  
Это действительно в связи с ужесточением норм. В ГОСТ 50571.29 было где надо ставить аварийное освещение: на поворотах, перекрестках путей эвакуации, у аппаратов связи, у ПК, огнетушителей, освещение схем эвакуации... много всего перечислено, может у вас всего и не быть...

Инженер-проектировщик (Самара, Россия)
Вика*
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 27 Февраля 2012 года, 15:34
(ссылка на это сообщение)

следующий вопрос
у меня 4 этажа
на этаже получается 4 ЩО.

стоит ли объединять ЩО в стояки или отдельно к каждому от ВРУ кабель тянуть надо?

4ЩОх4этажа+ЩО подвал+ 4ЩОА+ ЩС пищеблока+ ???ЩС по заданию технологов + ЩСвент+ ЩСнасосной+ ЩСс+ 3лифта +.....= ВРУ безразмерное ..............

Инженер (Ростов-на-Дону, Россия)
Алексс
***
Активный участник форумов

мой сайт
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 27 Февраля 2012 года, 22:01
(ссылка на это сообщение)

Если есть возможность то лучше каждый щит рабочего освещения в отдельности или парами, ЩОА конечно к каждому отдельно лучше и в отдельную нишу, про пищеблок не забудь отдельный щит на холодильное оборудование как требует СП 31... + щит на остальную технологическую нагрузку (с вводным рубильником отключаемым снаружи щита, для удобства эксплуатации), для классов химии и физики есть щиты для запитки розеток на партах "поиск в инете рулит" щит устанавливается возле препода (некогда было сегодня взлянуть на проект школы-лицея, марку сказать не могу), а про безразмерное ВРУ ... так надо, что тут поделаешь, но лучше больше чем ничего, у меня в последней работе ДДУ (Детсое Дошкольное Учереждение) на 120 мест  две панели ввода (ВРУ-8504) ВП5 (630мм каждая) + 2 распределительных (450мм каждая) + АВР (630мм) + вводная ВА + еще 2 распределительных (450мм каждая) + панель освещения рекриации по моему 3Р-150 или что-то близкое (450мм шириной, но это для школы конечно плюсом идет, в ДДУ нет такой) + шкафы управления вентиляторами ВД и ПД (негде было разместить, кроме как в щитовой и пожарникам айс у них пожарный прибор в соседем помещении был  [доволен]) + щит уличного освещения итого набролось  электрощитовая - не совсем квадратная - площадью в 15м2
И еще одно пожелание не пытайтесь ВРУ начинить разным оборудованием типа вводные возьму типа  ВРУ-1, для рапределительных возьму ПРы, для АВР - ЩАП и т.д., для эксплуатации лучше если будет больше места, приняли все панели ВРУ типа ВРУ-8504 к примеру и все и пусть даже в пали на 50 автоматов заняты всего 10, больше места для "творчества" эксплуатации [секрет] это моё личное мнение, и для дальнейших "хотелок" заказчика, которые выплывают во время возведения данного творчества  [закон] поверте мне, человеку с небольшим  :[улыбка], так сказать, стажем проектирования (сапасибо учителя были хорошие) ....

Главный инженер проектов (Электросталь, Россия)
Вика*
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 28 Февраля 2012 года, 09:10
(ссылка на это сообщение)

... некогда было сегодня взлянуть на проект школы-лицея, ...
А можете поделиться этим проектом?  :[улыбка]  

насчет начинки различным оборудованием - даже не думала, я не настолько хорошо его знаю.
Начала с 1ВРУ3СМ-11-10 + 3 шт №2ВРУ3СМ-47-00А + ЯАРВ3-100-2-(У)31 УХЛ4.
щас поизучаю ВРУ 85 которые. может изменю что-то...

а можно на этажах совмещать в одном щите освещение и розетки?

Инженер (Ростов-на-Дону, Россия)
Олегtrik
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 07 Марта 2012 года, 13:55
(ссылка на это сообщение)


а про безразмерное ВРУ ... так надо, что тут поделаешь, но лучше больше чем ничего

Согласен с Алексс почти во всем.
Много места в эл.щитовой в любом объекте - хорошо. Что касается ВРУ на 10 автоматов (групповых линий) то у нас в Беларуси этот номер точно не пройдет - придесться ставить маленький щиток. Щит уличного освещения отдельно не ставим, для этого есть функциональный блок в ВРУ. Школа бюджетный объект и удорожание экспертиза не пропустит. 

а можно на этажах совмещать в одном щите освещение и розетки?

Я считаю, что щитки освещения на разных этажах (один над одним) можно запитывать по магистральной схеме по стояку. А сами стояки - по радиальной от эл.щитовой. В одном щитке - освещение и розетки (не технологические на партах в классах - химия, физика и т.д.) это нормально.
С натупающим праздником весны милые дамы!

Инженер (Брест, Беларусь)
Вика*
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 12 Марта 2012 года, 13:07
(ссылка на это сообщение)

вопрос по поводу снабжения электричеством печей в пище-блоке :-/
как осуществить подвод питания к острову с печками???
не могу представить, как этот узел будет выглядеть физически и что для него нужно заложить в спецификацию...[грусть]

помогите, кто чем может... [рыдаю]

Инженер (Ростов-на-Дону, Россия)
Kip 72
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 12 Марта 2012 года, 13:51
(ссылка на это сообщение)

Подвод питания я бы сделал в бетонной подготовке в трубе от распределительного щита. Каждую печь на отдельный автомат. С автомата отдельным кабелем.

Инженер (Тюмень, Россия)
Олегtrik
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 12 Марта 2012 года, 14:02
(ссылка на это сообщение)


по поводу снабжения электричеством печей в пище-блоке

Идеальный вариант - это трубная разводка в полу. Все останутся довольны и никто не спотыкается. Конструкцию Вашего пола уточните у разработчиков раздела АС.
Вам было бы неплохо сходить на экскурсию в ближайший от Вас существующий (по возможности новый или отреставрированный) пищеблок в любой школе, садике или столовой и т.д. и Ваши вопросы отпадут сами собой. Надеюсь что Вам не откажут еще и проект покажут - нет здесь никакой военной тайны.

Инженер (Брест, Беларусь)
Сomings
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 12 Марта 2012 года, 15:40
(ссылка на это сообщение)

посмотрите типовики: прокладка в ПВХ-трубах 5.407-62, в ПЭ-трубах 5.407-63, в стальных трубах  5.407-22.

Инженер-проектировщик (Самара, Россия)
Страниц: [1] 2 3  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1533, пользователей - 4
Имена присутствующих пользователей:
Alltta, Ingenеr 2017, Александр ЭОМ, Земский
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines