Топочная для котла с закрытой камерой сгорания. Как определить площадь помещения топочной?
|
Количество просмотров - 7927
(ссылка на эту тему)
|
|
|
Станислав
Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Если объём помещения топочной с котлом с закрытой камерой сгорания не нормируется, а ширина прохода в свету со стороны фронтона котла должна быть не менее 1м., то пощадь помещения топочной может быть 1м2?
|
? (Минск, Беларусь)
|
|
|
Mastersven
|
Как монтажник вынужден Вас разочаровать, нет не может. Задумывайтесь хотя бы изредка и о тех, кто Ваши проекты реализует.
|
Мастер (Минск / Витебск, Беларусь)
|
|
|
Станислав
Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Вы рассуждаете как монтажник, а что следует из нормы. Если объём не лимитируется, значит на основании математических законах он стремится к нулю. Так?
|
? (Минск, Беларусь)
|
|
|
Mastersven
|
Вы полагаете Ваши высокоинтеллектуальные рассуждения помогут мне в монтаже? Сомневаюсь.
|
Мастер (Минск / Витебск, Беларусь)
|
|
|
skalik
|
???Вообщето требуеться 7,5 м3!!! это для котлов мощностью до 30 кВт, более 30-13,5м3 и более 60-15 м3!
|
Инженер-проектант (Александрия, Украина)
|
|
|
Земский
|
Вообщето требуеться 7,5 м3!!! это для котлов мощностью до 30 кВт, более 30-13,5м3 и более 60-15 м3! Уважаемый Skalik, когда даёте конкретные цифры, постарайтесь сообщить источник информации.Может быть в Украине такие данные, а в России иные, в Белоруссии могут быть другие. Обращайте внимание на страну вашего собеседника.Спасибо.
|
Кандидат химических наук (Ногинск, Россия)
|
|
|
Українець
|
Skalik, Вы пропустили первую фразу вопрошающего "Если объём помещения топочной с котлом с закрытой камерой сгорания не нормируется..." и выдаете нормы для установки котлов принятые в Украине. Кстати, я не помню, как-нибудь нормируется в Украине объем для котлов с ЗАКРЫТОЙ камерой сгорания?
|
Главный инженер проектов (Черкассы, Украина)
|
|
|
skalik
|
Да действительно нет международных норм! На Украине не нормируеться обьем для котлов с закрытой камерой згорания, но в ДБН В.2.5-20-2001 п.6.4 стр.70 нормируеться обьем помещения ДЛЯ ОТОПИТЕЛЬНОГО ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ.
|
Инженер-проектант (Александрия, Украина)
|
|
|
Українець
|
Но ведь Станислав живет в Беларуси! Зачем ссылаться на нормы Украины?
|
Главный инженер проектов (Черкассы, Украина)
|
|
|
БГПА 1996

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
При размещении отопительного газового котла с закрытой камерой сгорания не нормируется объем, остальные требования (ширина прохода перед фронтом котла не менее 1м, высота топочной - не менее 2м) остаются, т.е. min глубина топочной - 1м+глубина котла (если настенный)+расстояние от тыла котла до стены (не менее 10см (п.9.34 СНБ 4.03.01) - если напольный), ширина топочной - ширина котла+min расстояния слева и справа от него - 10 см (тот же пункт) или требования в паспорте котла (если настенный)
|
ГИП (Гомель, Беларусь)
|
|
|
Derec Sagan
|
Всегда поражаюсь высказываниям, вроде: "а в нормативке такого нет!" Ну надо же иногда и логику с серым веществом включать. В нормативке всего не пропишешь. Как говорилось ранее, а как котел смонтировать в этом "клозете"? Как его потом обслуживать?
|
Инженер ТГСВ (Солигорск, Беларусь)
|
|
|
skalik
|
В России нормируеться обьем для котлов с герметической камерой сгорания? Можно ссылку на СНИП?
|
Инженер-проектант (Александрия, Украина)
|
|
|
|