Топочная для котла с закрытой камерой сгорания. Как определить площадь помещения топочной?

Количество просмотров - 7927
(ссылка на эту тему)
Станислав
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 27 Февраля 2012 года, 15:50
(ссылка на это сообщение)

Если объём помещения топочной с котлом с закрытой камерой сгорания не нормируется, а ширина прохода в свету со стороны фронтона котла должна быть не менее 1м., то пощадь помещения топочной может быть 1м2?

? (Минск, Беларусь)
Mastersven
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 28 Февраля 2012 года, 18:12
(ссылка на это сообщение)

Как монтажник вынужден Вас разочаровать, нет не может. Задумывайтесь хотя бы изредка и о тех, кто Ваши проекты реализует.

Мастер (Минск / Витебск, Беларусь)
Станислав
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 28 Февраля 2012 года, 19:58
(ссылка на это сообщение)

Вы рассуждаете как монтажник, а что следует из нормы. Если объём не лимитируется, значит на основании математических законах он стремится к нулю. Так?

? (Минск, Беларусь)
Mastersven
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 29 Февраля 2012 года, 08:39
(ссылка на это сообщение)

Вы полагаете Ваши высокоинтеллектуальные рассуждения помогут мне в монтаже? Сомневаюсь.

Мастер (Минск / Витебск, Беларусь)
skalik
**
Активный участник форумов

Удаленное проектирование инженерных систем
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 13 Марта 2012 года, 17:40
(ссылка на это сообщение)

 ???Вообщето требуеться 7,5 м3!!! это для котлов мощностью до 30 кВт, более 30-13,5м3 и более 60-15 м3!

Инженер-проектант (Александрия, Украина)
Земский
***
Куратор подраздела "Огнеопасные свойства веществ и материалов"


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #6 : 14 Марта 2012 года, 12:27
(ссылка на это сообщение)

Вообщето требуеться 7,5 м3!!! это для котлов мощностью до 30 кВт, более 30-13,5м3 и более 60-15 м3!

Уважаемый Skalik, когда даёте конкретные цифры, постарайтесь сообщить источник информации.Может быть в Украине такие данные, а в России иные, в Белоруссии могут быть другие. Обращайте внимание на страну вашего собеседника.Спасибо.

Кандидат химических наук (Ногинск, Россия)
Українець
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 15 Марта 2012 года, 16:29
(ссылка на это сообщение)

Skalik, Вы пропустили первую фразу вопрошающего "Если объём помещения топочной с котлом с закрытой камерой сгорания не нормируется..." и выдаете нормы для установки котлов принятые в Украине. Кстати, я не помню, как-нибудь нормируется в Украине объем для котлов с ЗАКРЫТОЙ камерой сгорания?

Главный инженер проектов (Черкассы, Украина)
skalik
**
Активный участник форумов

Удаленное проектирование инженерных систем
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 20 Марта 2012 года, 11:59
(ссылка на это сообщение)

Да действительно нет международных норм! На Украине не нормируеться обьем для котлов с закрытой камерой згорания, но в ДБН В.2.5-20-2001 п.6.4 стр.70 нормируеться обьем помещения ДЛЯ ОТОПИТЕЛЬНОГО ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ.

Инженер-проектант (Александрия, Украина)
Українець
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 20 Марта 2012 года, 18:19
(ссылка на это сообщение)

Но ведь Станислав живет в Беларуси! Зачем ссылаться на нормы Украины?

Главный инженер проектов (Черкассы, Украина)
БГПА 1996
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 05 Апреля 2012 года, 14:34
(ссылка на это сообщение)

При размещении отопительного газового котла с закрытой камерой сгорания не нормируется объем, остальные требования (ширина прохода перед фронтом котла не менее 1м, высота топочной - не менее 2м) остаются, т.е. min глубина топочной - 1м+глубина котла (если настенный)+расстояние от тыла котла до стены (не менее 10см (п.9.34 СНБ 4.03.01) - если напольный), ширина топочной - ширина котла+min расстояния слева и справа от него - 10 см (тот же пункт) или требования в паспорте котла (если настенный)

ГИП (Гомель, Беларусь)
Derec Sagan
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 13 Февраля 2013 года, 12:56
(ссылка на это сообщение)

Всегда поражаюсь высказываниям, вроде: "а в нормативке такого нет!" Ну надо же иногда и логику с серым веществом включать. В нормативке всего не пропишешь. Как говорилось ранее, а как котел смонтировать в этом "клозете"? Как его потом обслуживать? 

Инженер ТГСВ (Солигорск, Беларусь)
skalik
**
Активный участник форумов

Удаленное проектирование инженерных систем
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 15 Сентября 2013 года, 18:45
(ссылка на это сообщение)

В России нормируеться обьем для котлов с герметической камерой сгорания? Можно ссылку на СНИП?

Инженер-проектант (Александрия, Украина)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Теплоснабжение и Газоснабжение»
автор: Janbatist
03 Января 2025 года, 12:26

автор: Geklas
10 Декабря 2024 года, 16:13

автор: ННК
20 Ноября 2024 года, 11:59

автор: IrinaPTO
16 Августа 2024 года, 16:26

автор: DenKLJ
15 Августа 2024 года, 15:54

30 Июля 2024 года, 15:48

автор: Снифф
15 Июня 2024 года, 19:39

автор: intellisense
29 Мая 2024 года, 19:57

автор: Рекурсми
28 Мая 2024 года, 13:39

автор: Ирина Янк.
24 Мая 2024 года, 16:44

22 Апреля 2024 года, 13:43

автор: Українець
04 Марта 2024 года, 16:39

автор: Nkassandra
19 Февраля 2024 года, 14:27

автор: Траин ДМ
17 Января 2024 года, 10:50

автор: Маша 11
05 Января 2024 года, 10:41


Сейчас на форуме: