beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22723
  • Всего тем - 31360
  • Всего сообщений - 290447
Страниц: 1 [2]  Все   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Соединение ГЗШ между собой при нескольких вводах в здание. Объединение PEN и новой ГЗШ?

Количество просмотров - 20270
(ссылка на эту тему)
Егор 81
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #16 : 12 Марта 2012 года, 08:30
(ссылка на это сообщение)

Системы заземления разные объединять шину РЕN старого и ГЗШ (шина РЕ) нового не надо

Простите, а на каком основании нарушаем СУП здания?

Инженер АСУТП (Калининград, Россия)
Никнейм
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #17 : 01 Октября 2020 года, 21:26
(ссылка на это сообщение)

Прошу помочь разобраться.
Есть уже упомянутый пункт ПУЭ:
1.7.120. Если здание имеет несколько обособленных вводов, главная заземляющая шина должна быть выполнена для каждого вводного устройства. При наличии встроенных трансформаторных подстанций главная заземляющая шина должна устанавливаться возле каждой из них. Эти шины должны соединяться проводником уравнивания потенциалов, сечение которого должно быть не менее половины сечения РЕ (PEN)-проводника той линии среди отходящих от щитов низкого напряжения подстанций, которая имеет наибольшее сечение. Для соединения нескольких главных заземляющих шин могут использоваться сторонние проводящие части, если они соответствуют требованиям 1.7.122 к непрерывности и проводимости электрической цепи.
Также есть пункт
1.7.137. Сечение проводников основной системы уравнивания потенциалов должно быть не менее половины наибольшего сечения защитного проводника электроустановки, если сечение проводника уравнивания потенциалов при этом не превышает 25 мм2 по меди или равноценное ему из других материалов. Применение проводников большего сечения, как правило, не требуется.


Задачка:
В здании 2 ВРУ в 50м друг от друга, одно из них запитано КЛ ВБШвнг 3*(4х240), второе КЛ меньшего сечения. Для объединения этих ВРУ какой кабель применить  - 1х25 по меди или 2х185 по меди? Т.е. хочу понять конкретизирует ли 1.7.137 требования 1.7.120 или требования 1.7.120 являются исключением для пункта 1.7.137?

Инженер-электрик ( ? , Россия)
Максим R
***
Куратор подраздела "Электроосвещение внутреннее"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #18 : 02 Октября 2020 года, 09:46
(ссылка на это сообщение)


В здании 2 ВРУ в 50м друг от друга, одно из них запитано КЛ ВБШвнг 3*(4х240), второе КЛ меньшего сечения.
по 1.7.20 для обеднения ГЗШ двух этих ВРУ нужен  проводник сечением  - не менее  половины сечения КЛ(меньшего сечения) приходящих на это второе ВРУ.


Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
Никнейм
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #19 : 02 Октября 2020 года, 09:48
(ссылка на это сообщение)

У меня в ПУЭ написано так:
сечение которого должно быть не менее половины сечения РЕ (PEN)-проводника той линии среди отходящих от щитов низкого напряжения подстанций, которая имеет наибольшее сечение.



----- добавлено 02 Октября 2020 года, 09:54 -----
Суть вопроса, к сожалению, банальна - "мы так никогда не делали", прокладывали магистраль СУП кабелем 1х25 по меди и  им же объединяли.
Да и в принципе, мне не очень понятен смысл в перемычке такой величины.

Инженер-электрик ( ? , Россия)
Vоlk
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #20 : 02 Октября 2020 года, 11:32
(ссылка на это сообщение)

В требования ПУЭ по защитным проводникам добавь мысленно "расчетное". Например, "не менее половины РАСЧЕТНОГО сечения". Расчет-по совокупности требований, включая термическую стойкость проводника при КЗ применительно к условиям монтажа проводника между ГЗШ. В итоге, у тебя, почти наверняка (особенно если трансы в пределах 1600...2000 кВА и защита нормальная) и получится 25 мм2 по меди максимум, в чем и смысл, к слову, последнего абзаца требования 544.1.1
Цитата
"Сечение защитных проводников уравнивания потенциалов, которые присоединяют к ГЗШ не должно быть больше 25 мм  Си или эквивалентного для других материалов."  
ГОСТ Р 50571.5.54-2013 (иначе, деньги на ветер). Собственно, можно просто сослаться на этот пункт и взять 25 мм2 по меди
Страниц: 1 [2]  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1254, пользователей - 6
Имена присутствующих пользователей:
Ingenеr 2017, Александр ЭОМ, Земский, Mav, World of PUMPS, УЦ РЕСУРС
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines