Расчёт категории помещения. Минимальная площадь помещения при расчёте категории по "В"?

Количество просмотров - 11796
(ссылка на эту тему)
Земский
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #16 : 23 Марта 2012 года, 11:37
(ссылка на это сообщение)

а вот скажите мне - допустим есть 2 помещения:
1) 9м. кв.
2) 11м.кв.
В каждом из них хранится одна пачка бумаги А4 формата.
Какой категории будет первое помещение и какой категории второе?


По российским нормам в обоих случаях категория В4, поскольку делить следует не на площадь пола, а на площадь размещения пожарной нагрузки , т.е.на 10.

Кандидат химических наук (Ногинск, Россия)
Александр Lee
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #17 : 20 Октября 2012 года, 17:06
(ссылка на это сообщение)

Так точно п.Б.2 СП12 Удельная пожарная нагрузка g, МДж x м  , определяется из соотношения
     Q
g = -,  (Б.2)
     S
где S - площадь  размещения   пожарной   нагрузки,   кв.  м  (но  не  менее 10 кв. м).
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #18 : 20 Октября 2012 года, 18:05
(ссылка на это сообщение)

 Я конечно дико извиняюсь, но как в кладовке площадью 3 м2 может быть площадь размещения пожарной нагрузки 10м2? Может какая то теория относительности Эйнштейна вмешивается в это дело?

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Принц
***
Активный участник форумов

Мир технологий
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #19 : 20 Октября 2012 года, 19:35
(ссылка на это сообщение)


Я конечно дико извиняюсь, но как в кладовке площадью 3 м2 может быть площадь размещения пожарной нагрузки 10м2? Может какая то теория относительности Эйнштейна вмешивается в это дело?

Бывает такое, что при написании норм на некоторое время у людей отключается мозг... На растраивайтесь )

Инженер-проектировщик ТХ (Минск, Беларусь)
Firecraft
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #20 : 21 Октября 2012 года, 11:06
(ссылка на это сообщение)

Да, всё  на первый взгляд смешно, но это было сделано, чтобы понизить категорию помещений малой площади (кладовых и т.п.). Чем больше площадь размещения пожарной нагрузки, тем меньше удельная пожарная нагрузка.

? (Красная Горбатка, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #21 : 21 Октября 2012 года, 22:36
(ссылка на это сообщение)

Ничего смешного не наблюдаю. Думать надо лучше над нормативами

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Injenerko
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #22 : 29 Октября 2012 года, 19:10
(ссылка на это сообщение)

Я конечно дико извиняюсь, но как в кладовке площадью 3 м2 может быть площадь размещения пожарной нагрузки 10м2? Может какая то теория относительности Эйнштейна вмешивается в это дело?

В помещении могут быть стелажи! и если пересчитать площадь полок, то вполне все 10 квадратов и нассчитаете!

Инженер-проектировщик, технолог (Березники, Россия)
Принц
***
Активный участник форумов

Мир технологий
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #23 : 29 Октября 2012 года, 19:22
(ссылка на это сообщение)


В помещении могут быть стелажи! и если пересчитать площадь полок, то вполне все 10 квадратов и нассчитаете!

Ну, с таким подходом вы может и все 100 м там насчитаете...   [отлично]
Читайте внимательно нормативы, что тут еще сказать...

Инженер-проектировщик ТХ (Минск, Беларусь)
Injenerko
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #24 : 29 Октября 2012 года, 19:34
(ссылка на это сообщение)

Ну думаю, что в четырех метровом помещении сложно насчитать 100 квадратов, а вот 10 наскрести можно влегкую)

Инженер-проектировщик, технолог (Березники, Россия)
Земский
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #25 : 29 Октября 2012 года, 19:48
(ссылка на это сообщение)

В помещении могут быть стеллажи! и если пересчитать площадь полок, то вполне все 10 квадратов и насчитаете!


Площадь полок вычислять не надо. Площадь размещения пожарной нагрузки равна площади проекции стеллажа на горизонтальную поверхность (пол).Если она окажется меньше 10 кв.м, в дальнейших расчётах используется цифра 10., а если больше, то реальная.

Кандидат химических наук (Ногинск, Россия)
Firecraft
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #26 : 30 Октября 2012 года, 16:55
(ссылка на это сообщение)

В помещении могут быть стелажи! и если пересчитать площадь полок, то вполне все 10 квадратов и нассчитаете!


Что касается стеллажей, то их пожароопасность обуславливается уменьшением расстояния от поверхности пожарной нагрузки до перекрытия (покрытия, ферм).

? (Красная Горбатка, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #27 : 30 Октября 2012 года, 17:13
(ссылка на это сообщение)

Читаю, смешно становиться. Давайте площадь стен, потолка, считать. Проекцию стеллажей на потолок. Где про проекцию стеллажей написано в СП12? Ткните носом неуча. Изобретатели нормативов нашлись.

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Сабо
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #28 : 01 Ноября 2012 года, 17:04
(ссылка на это сообщение)


Читаю, смешно становиться. Давайте площадь стен, потолка, считать. Проекцию стеллажей на потолок. Где про проекцию стеллажей написано в СП12? Ткните носом неуча. Изобретатели нормативов нашлись.
Про стеллажи конкретно нигде, действительно, не сказано. Но есть терминология, на которую, как правило, не обращают внимания. Горючая нагрузка  -это удельная масса горючих веществ и материалов в кг/кв.метр. Пожарная нагрузка -это тепловой эквивалент горючей нагрузки в МДж/кв.м. Площадь размещения горючей нагрузки - это площадь помещения или площадки, выделенной противопожарными разрывами. Поэтому пожарную нагрузку склада определяют в расчете на площадь помещения, а не проекции стеллажа.

Доцент (Москва, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #29 : 01 Ноября 2012 года, 17:14
(ссылка на это сообщение)

С площадью помещения абсолютно согласен. А то развелись писатели-фантасты

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Земский
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #30 : 01 Ноября 2012 года, 18:44
(ссылка на это сообщение)

лощадь размещения горючей нагрузки - это площадь помещения или площадки, выделенной противопожарными разрывами. Поэтому пожарную нагрузку склада определяют в расчете на площадь помещения, а не проекции стеллажа.

С площадью помещения абсолютно согласен. А то развелись писатели-фантасты


Вам бы обоим поскромнее быть!Посмотрите пример №13 Пособия по применению НПБ 105-95. Стеллаж 10 ярусов длиной 48м шириной 1,2м. Площадь размещения пожарной нагрузки 57, 6 м кв.

Кандидат химических наук (Ногинск, Россия)
Страниц: 1 [2] 3  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Пожарная безопасность»
автор: Shvet
27 Января 2025 года, 07:08

автор: Земский
25 Января 2025 года, 16:51

автор: tiara777
24 Января 2025 года, 16:45

24 Января 2025 года, 15:48

автор: Janna Bahtina
23 Января 2025 года, 16:11

автор: vitaminka
23 Января 2025 года, 08:30

автор: Земский
21 Января 2025 года, 17:40

автор: АВОК
16 Января 2025 года, 13:54

автор: Земский
25 Декабря 2024 года, 11:04

автор: Privetvsem
20 Декабря 2024 года, 20:51

автор: Dizel 2012
20 Декабря 2024 года, 15:33

автор: Sofia
19 Декабря 2024 года, 11:05

автор: AlexeyVL
17 Декабря 2024 года, 09:06

автор: Dizel 2012
17 Декабря 2024 года, 06:57

автор: Posetitel
13 Декабря 2024 года, 16:01


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 777, пользователей - 2
Имена присутствующих пользователей:
Alltta, Чистильщик
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines