beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22723
  • Всего тем - 31360
  • Всего сообщений - 290447
Страниц: 1 [2]  Все   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Кабельная линия 10 кВ от БКТП 1250 кВт. Расчёт для выбора и проверки жил и экранов кабелей?

Количество просмотров - 16875
(ссылка на эту тему)
Д м и т р и й
***
Куратор подраздела "Релейная защита и автоматика"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #16 : 13 Марта 2012 года, 15:09
(ссылка на это сообщение)

Iкз(3ф) на шинах КРУН-10= 7,5 кА,       выдержка времени МТЗ на отходящ линии 1,4 с,   больше ничего не прислали

Небогато конечно, но хоть что-то. Попробуем разобраться с КЛ.

Исходные данные по КЛ:
длина - 901 м
передаваемая мощность: 980 кВт
коэффициент нагрузки: 0,96
ток КЗ в начале линии: 7,5 кА
время МТЗ: 1,4 с

Для начала определимся с токами:

Длительный рабочий ток линии:

011.jpg
 
* 011.jpg
(4.79 Кб, 312x57)  [скачать]  [загрузок: 1867]


С экономической плотностью тут получается достаточно просто: даже не зная число часов использования максимума нагрузки в год мы получим значение сечения по экономической плотности меньше 50 мм.кв. :
например t=1000 - 3000 ч/год - Sэк = 58.93 / 1,9 =31
t=3000 - 5000 ч/год - Sэк = 58.93 / 1,7 = 34,66
t > 5000 ч/год - Sэк = 58.93 / 1,6 = 36,8

ближайшее стандартное значение сечение кабеля - 50 мм.кв. для всех трёх случаев

По падению напряжения:

012.jpg
 
* 012.jpg
(4.14 Кб, 254x57)  [скачать]  [загрузок: 1823]


подставив ваши данные получим: для S = 50 мм.кв dU = 0.61%, для S = 150 мм.кв dU = 0.21%

проходят оба сечения;

по току КЗ:

поскольку мы знаем значение КЗ в начале линии, то его и примем за расчётное значение. К сожалению у меня нет информации по кабелям типа АПвПг, так как мы их не используем, зато есть информация по кабелям марки AXEL и XRUHAKXS (по сути кабели одинаковые, так что я думаю разница будет не большая). Так вот допустимый ток КЗ для кабеля сечением 50 мм.кв будет равен 4,7 кА, что не соответствует требуемому 7,5 кА, поэтому сечение должно быть не менее 95 мм.кв (для 70 мм.кв допустимый ток КЗ - 6,6 кА, для 95 - 8,9 кА).

проверка на невозгорание:

для начала определяем интеграл Джоуля:

013.jpg
 
* 013.jpg
(2.23 Кб, 164x42)  [скачать]  [загрузок: 1759]


(время отключения выключателя ориентировочно примем 55 мс), тогда получим Bk = 81.843 кА.кв*с

после чего определим коэффициент k = b*Bk / S2 (b - постоянная равная 45,65 для аллюминия)

для 95 мм.кв. k = 0.413
для 150 мм.кв. k = 0.166

Температура кабеля в начале КЗ:

014.jpg
 
* 014.jpg
(3.41 Кб, 225x57)  [скачать]  [загрузок: 1729]


для 95 мм.кв. Tн = 25,5 град
для 150 мм.кв. Тн = 25,8 град

ну и температура в конце КЗ

015.jpg
 
* 015.jpg
(2.3 Кб, 173x29)  [скачать]  [загрузок: 1733]


для 95 мм.кв. Tн = 155 град
для 150 мм.кв. Тн = 71,3 град

Например для кабеля XRUHAKXS максимально допустимая температура равна 250 град, так что проходят оба кабеля.

Ну и проверка экрана кабеля:

поправочный коэффциент равен k = 1/корень(tоткл) = 0,83

экран 35 мм.кв имеет допустимый односекундный ток КЗ = 7,1 кА : 7,1*0,83 = 5,893 кА, следовательно экран не удовлетворяет требованиям проверки (5,893 < 7.5)

аналогично для экрана 50 мм.кв. 9,8*0,83 = 8,134 , данный экран проходит.

В итоге у вас получается что кабель должен быть с сечением жил не менее 95 мм.кв и сечением экрана не менее 50 мм.кв.

Главный специалист (Минск, Беларусь)
Вася с Лабазовки
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #17 : 13 Марта 2012 года, 20:35
(ссылка на это сообщение)

Дима Неизвестный - встречная просьба: блочная комплектная трансформаторная подстанция с сухими трансформаторами 1250 кВА - кто изготовитель, в каком она корпусе (металл или ж.б.). Если можно то её план (интересуют компоновка и габбариты, система охлаждения)

Инженер-электрик (Минск, Беларусь)
Taigor
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #18 : 13 Марта 2012 года, 21:27
(ссылка на это сообщение)

Конфигурация трассы позволяет проложить одной строительной длиной?

? (Минск, Беларусь)
Дима Неизвестный
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #19 : 13 Марта 2012 года, 21:28
(ссылка на это сообщение)

СпасибоДмитрий, завтра на работе попробую разобраться с расчетами по КЛ, Вася завтра напишу подробнее по БКТП

Инженер-проектировщик ( ? , Россия)
Дима Неизвестный
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #20 : 13 Марта 2012 года, 21:29
(ссылка на это сообщение)

да позволяет

Инженер-проектировщик ( ? , Россия)
Дима Неизвестный
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #21 : 14 Марта 2012 года, 08:38
(ссылка на это сообщение)

Трансформаторная подстанция заводского изготовления "ЭЗОИС Санкт-Петербург", представляющая собой сооружение, скомпонованное из четырёх ком-плектных блоков, размером  2480х4640 мм, внутренней высотой надземной части 2470 мм, подземной - 1640 мм.
Объем здания: надземный – 113,69м³, подземный – 75,49м³, об-щий объем – 189,18м³.
Несущие и ограждающие конструкции БКТП из монолитного железобетона, не-горючие.
БКТП изготавляется из железобетонных сборных конструкций.
Наружная поверхность БКТП окрашивается фасадными красками колером, принятым для сетевых сооружений заказчика.
Наружные поверхности металлических изделий (ворота, решетки, лестницы) окрашиваются эмалью ПФ 115 светло-серого цвета по грунтовке ГФ 21.
Кровля двухскатная, покрывается двумя слоями изопласта, верх-ний с посып-кой. Водоотвод с кровли наружный неорганизованный.
если более подробно напиши мне в личном сообщении  мыло

Инженер-проектировщик ( ? , Россия)
Д м и т р и й
***
Куратор подраздела "Релейная защита и автоматика"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #22 : 14 Марта 2012 года, 09:11
(ссылка на это сообщение)

Дима Неизвестный для более подробного описания расчёта кабелей на невозгорание выкладываю циркуляр № Ц-02-98(Э):

* Ц-02-98(Э).djvu
(160.72 Кб)  [скачать]  [загрузок: 298]


Там вы найдете описание и значение всех величин, используемых при расчёте [улыбка]

Главный специалист (Минск, Беларусь)
Дима Неизвестный
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #23 : 14 Марта 2012 года, 09:59
(ссылка на это сообщение)

Огромное спасибо, вечером почитаю!

Инженер-проектировщик ( ? , Россия)
Вася с Лабазовки
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #24 : 14 Марта 2012 года, 23:10
(ссылка на это сообщение)

Дима Неизвестный - срасибо за ответ, но я к чему клоню - железобетонные блоки камер трансформаторов какого габбарита? они специально сконструированы под сухие трансформаторы? Или  их габбарит универсален и подходит как для маслянных так и для сухих трансформаторов? А то обычно конструкторы строительной части гонятся за уменьшением габбаритов БКТП. У меня уже был подобный случай, когда в камеру блочной ТП  вместо маслянного трансформатора попытались вставить такой-же мощности сухой, но расстояния от тр-ра до стен стали несоответствовать нормам. Да и с вентиляцией  появились проблемы. Вообщем РЭС непринял (пока) такую ТП.

Инженер-электрик (Минск, Беларусь)
Дима Неизвестный
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #25 : 15 Марта 2012 года, 08:02
(ссылка на это сообщение)

Габарит универсален, но  наши трансформаторы по расстоянию проходят

Инженер-проектировщик ( ? , Россия)
Дима Неизвестный
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #26 : 15 Марта 2012 года, 13:10
(ссылка на это сообщение)

вообще в ПУЭ 4.2.203 сказано что эти расстояния не регламентируются для БКТП с высшим напряжением до 35 кВ

Инженер-проектировщик ( ? , Россия)
Mvdmitriev
**
Активный участник форумов

Полезные статьи по кабелям
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #27 : 07 Апреля 2015 года, 11:48
(ссылка на это сообщение)

Добрый день. Мои мысли про выбор сечения жилы и экрана изложены в прикрепленных статьях. Может будут полезны
* Dmitriev_#88.pdf
(197.34 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 218]
* Dmitriev_#91.pdf
(156.02 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 157]

? (Санкт-Петербург, Россия)
Страниц: 1 [2]  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1610, пользователей - 6
Имена присутствующих пользователей:
Mav, Данил С, Sasha 4312, Alltta, Ingenеr 2017, Александр ЭОМ
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines