Iкз(3ф) на шинах КРУН-10= 7,5 кА, выдержка времени МТЗ на отходящ линии 1,4 с, больше ничего не прислали
Небогато конечно, но хоть что-то. Попробуем разобраться с КЛ.
Исходные данные по КЛ:
длина - 901 м
передаваемая мощность: 980 кВт
коэффициент нагрузки: 0,96
ток КЗ в начале линии: 7,5 кА
время МТЗ: 1,4 с
Для начала определимся с токами:
Длительный рабочий ток линии: С экономической плотностью тут получается достаточно просто: даже не зная число часов использования максимума нагрузки в год мы получим значение сечения по экономической плотности меньше 50 мм.кв. :
например t=1000 - 3000 ч/год - Sэк = 58.93 / 1,9 =31
t=3000 - 5000 ч/год - Sэк = 58.93 / 1,7 = 34,66
t > 5000 ч/год - Sэк = 58.93 / 1,6 = 36,8
ближайшее стандартное значение сечение кабеля - 50 мм.кв. для всех трёх случаев
По падению напряжения: подставив ваши данные получим: для S = 50 мм.кв dU = 0.61%, для S = 150 мм.кв dU = 0.21%
проходят оба сечения;
по току КЗ:поскольку мы знаем значение КЗ в начале линии, то его и примем за расчётное значение. К сожалению у меня нет информации по кабелям типа АПвПг, так как мы их не используем, зато есть информация по кабелям марки AXEL и XRUHAKXS (по сути кабели одинаковые, так что я думаю разница будет не большая). Так вот допустимый ток КЗ для кабеля сечением 50 мм.кв будет равен 4,7 кА, что не соответствует требуемому 7,5 кА, поэтому сечение должно быть не менее 95 мм.кв (для 70 мм.кв допустимый ток КЗ - 6,6 кА, для 95 - 8,9 кА).
проверка на невозгорание:для начала определяем интеграл Джоуля:
(время отключения выключателя ориентировочно примем 55 мс), тогда получим Bk = 81.843 кА.кв*с
после чего определим коэффициент k = b*Bk / S
2 (b - постоянная равная 45,65 для аллюминия)
для 95 мм.кв. k = 0.413
для 150 мм.кв. k = 0.166
Температура кабеля в начале КЗ:
для 95 мм.кв. Tн = 25,5 град
для 150 мм.кв. Тн = 25,8 град
ну и температура в конце КЗ
для 95 мм.кв. Tн = 155 град
для 150 мм.кв. Тн = 71,3 град
Например для кабеля XRUHAKXS максимально допустимая температура равна 250 град, так что проходят оба кабеля.
Ну и проверка экрана кабеля:
поправочный коэффциент равен k = 1/корень(t
откл) = 0,83
экран 35 мм.кв имеет допустимый односекундный ток КЗ = 7,1 кА : 7,1*0,83 = 5,893 кА, следовательно экран не удовлетворяет требованиям проверки (5,893 < 7.5)
аналогично для экрана 50 мм.кв. 9,8*0,83 = 8,134 , данный экран проходит.
В итоге у вас получается что кабель должен быть с сечением жил не менее 95 мм.кв и сечением экрана не менее 50 мм.кв.