Пожарный риск для наружных установок. Расчёт для ёмкости с горючей жидкостью?

Количество просмотров - 6960
(ссылка на эту тему)
Файруза
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #16 : 28 Марта 2014 года, 13:18
(ссылка на это сообщение)

Спасибо большое.
Файруза
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #17 : 10 Апреля 2014 года, 18:14
(ссылка на это сообщение)

Добрый вечер.
Возник такой вопрос. Удельную пожарную нагрузку считаем на площади не менее 10 кв.м, получается В4, надо же предельные расстояния или площадь размещения.... А если площадь помещения менее 10 кв.м. Просто оставляем В4. Что-то недопонимаю этот момент.

Спасибо.
Земский
***
Куратор


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #18 : 10 Апреля 2014 года, 18:32
(ссылка на это сообщение)

А если площадь помещения менее 10 кв.м.

При площади размещения менее 10 кв.м  в расчётную формулу берёте 10 кв.м.

Кандидат химических наук (Ногинск, Россия)
Файруза
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #19 : 10 Апреля 2014 года, 19:13
(ссылка на это сообщение)

Спасибо за отклик, уважаемый Земский!
Я это понимаю, что в расчетной формуле 10 кв.м.   Цитирую "В помещениях категории В4 расстояния между этими участками должны быть более предельных".  Вот если получается В4 в помещении менее 10 кв.м, можно просто оставить В4 без каких-либо обоснований? Участок пожарной нагрузки один, занимает 2,25 кв.м в помещении 8,4 кв.м
Земский
***
Куратор


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #20 : 10 Апреля 2014 года, 21:56
(ссылка на это сообщение)

если получается В4 в помещении менее 10 кв.м, можно просто оставить В4 без каких-либо обоснований? Участок пожарной нагрузки один, занимает 2,25 кв.м в помещении 8,4 кв.м

Да, конечно.

Кандидат химических наук (Ногинск, Россия)
Файруза
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #21 : 10 Апреля 2014 года, 23:20
(ссылка на это сообщение)

Спасибо.
Metallurg
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #22 : 23 Июня 2014 года, 11:42
(ссылка на это сообщение)

Добрый день! Подскажите пожалуйста.

В формуле с arctg значение ведь получается в радианах подставляется? Т.е. на инженерном калькуляторе при расчете используем режим RAD?

Спасибо!
Файруза
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #23 : 23 Июня 2014 года, 13:20
(ссылка на это сообщение)

Я считала в Excel
Metallurg
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #24 : 23 Июня 2014 года, 15:04
(ссылка на это сообщение)

В экселе функция ATAN(число) считает через радианы
Metallurg
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #25 : 24 Июня 2014 года, 13:58
(ссылка на это сообщение)

ап, есть еще мнения?
Земский
***
Куратор


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #26 : 24 Июня 2014 года, 18:59
(ссылка на это сообщение)

на инженерном калькуляторе при расчете используем режим RAD?

Да.

Кандидат химических наук (Ногинск, Россия)
Sonik
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #27 : 30 Декабря 2014 года, 16:27
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте!
Появилась необходимость рассчитать категорию по ВПО двух наружных установок с дизельным топливом(для РБ, по ТКП 474-2013).
1 - подземный резервуар 10 куб. м. с наружными трубопроводами с расходом 50 л/мин; 2 - топливораздаточная колонка (типа НАРА) расход тоже 50 л/мин. Считал по проливу дизеля при данном расходе до ручного перекрытия трубопровода и дизеля, вышедшего после перекрытия трубопровода. Расчетную площадь испарения принимал по п.В.1.3.4 ТКП (1 л жидкости разливается на 0,15 кв.м). По расчету получилась Дн для обеих установок(примерно: давление взрыва 0,19 кПа, размер зоны с конц. выше НКПР - 0,9 м, тепл.излучение на расст. 30 м.- 3,1 кВт/кв.м.). Но как-то никогда не видел резервуары и ТРК с такой низкой категорией! Что я не учел? Как выйти хотя бы на Вн?
Спасибо!

Инженер (Могилёв, Беларусь)
Земский
***
Куратор


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #28 : 30 Декабря 2014 года, 16:40
(ссылка на это сообщение)

Что я не учел?

Вероятнее всего ошибка в определении углового коэффициента облученности, но вы не приводите расчёт. проверить не представляется возможным.

Кандидат химических наук (Ногинск, Россия)
Sonik
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #29 : 30 Декабря 2014 года, 17:17
(ссылка на это сообщение)


Что я не учел?

Вероятнее всего ошибка в определении углового коэффициента облученности, но вы не приводите расчёт. проверить не представляется возможным.



Спасибо за ответ!
Коэффициент облученности не первый год считаем в Excel, да и вручную всем отделом несколько раз пересчитывали... Может, как-то увеличить площадь пролива?

Инженер (Могилёв, Беларусь)
Sonik
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #30 : 30 Декабря 2014 года, 17:27
(ссылка на это сообщение)

Например, такой расчет
* Резервуар.docx
(66.45 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 65]

Инженер (Могилёв, Беларусь)
Страниц: 1 [2] 3  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Пожарная безопасность»
автор: Земский
Вчера в 10:12

автор: Evdbor
21 Февраля 2025 года, 23:42

автор: Shvet
21 Февраля 2025 года, 15:44

автор: Земский
20 Февраля 2025 года, 22:45

автор: Dizel 2012
20 Февраля 2025 года, 18:14

автор: Файруза
14 Февраля 2025 года, 21:44

автор: УЦ РЕСУРС
12 Февраля 2025 года, 18:05

автор: Dizel 2012
10 Февраля 2025 года, 20:42

автор: Dizel 2012
10 Февраля 2025 года, 14:36

автор: УЦ РЕСУРС
09 Февраля 2025 года, 12:37

автор: Znatok
07 Февраля 2025 года, 21:23

автор: Shvet
27 Января 2025 года, 07:08

автор: Земский
25 Января 2025 года, 16:51

автор: tiara777
24 Января 2025 года, 16:45

24 Января 2025 года, 15:48


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1554, пользователей - 6
Имена присутствующих пользователей:
Данил С, Sasha 4312, Alltta, Ingenеr 2017, Александр ЭОМ, Земский
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines