Пожарный риск для наружных установок. Расчёт для ёмкости с горючей жидкостью?
|
Количество просмотров - 6960
(ссылка на эту тему)
|
|
|
|
Файруза
|
Добрый вечер. Возник такой вопрос. Удельную пожарную нагрузку считаем на площади не менее 10 кв.м, получается В4, надо же предельные расстояния или площадь размещения.... А если площадь помещения менее 10 кв.м. Просто оставляем В4. Что-то недопонимаю этот момент.
Спасибо.
|
|
|
|
Земский
|
А если площадь помещения менее 10 кв.м. При площади размещения менее 10 кв.м в расчётную формулу берёте 10 кв.м.
|
Кандидат химических наук (Ногинск, Россия)
|
|
|
Файруза
|
Спасибо за отклик, уважаемый Земский! Я это понимаю, что в расчетной формуле 10 кв.м. Цитирую "В помещениях категории В4 расстояния между этими участками должны быть более предельных". Вот если получается В4 в помещении менее 10 кв.м, можно просто оставить В4 без каких-либо обоснований? Участок пожарной нагрузки один, занимает 2,25 кв.м в помещении 8,4 кв.м
|
|
|
|
Земский
|
если получается В4 в помещении менее 10 кв.м, можно просто оставить В4 без каких-либо обоснований? Участок пожарной нагрузки один, занимает 2,25 кв.м в помещении 8,4 кв.м Да, конечно.
|
Кандидат химических наук (Ногинск, Россия)
|
|
|
|
Metallurg
Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Добрый день! Подскажите пожалуйста.
В формуле с arctg значение ведь получается в радианах подставляется? Т.е. на инженерном калькуляторе при расчете используем режим RAD?
Спасибо!
|
|
|
|
|
Metallurg
Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
В экселе функция ATAN(число) считает через радианы
|
|
|
|
Metallurg
Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
ап, есть еще мнения?
|
|
|
|
Земский
|
на инженерном калькуляторе при расчете используем режим RAD? Да.
|
Кандидат химических наук (Ногинск, Россия)
|
|
|
Sonik
Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Здравствуйте! Появилась необходимость рассчитать категорию по ВПО двух наружных установок с дизельным топливом(для РБ, по ТКП 474-2013). 1 - подземный резервуар 10 куб. м. с наружными трубопроводами с расходом 50 л/мин; 2 - топливораздаточная колонка (типа НАРА) расход тоже 50 л/мин. Считал по проливу дизеля при данном расходе до ручного перекрытия трубопровода и дизеля, вышедшего после перекрытия трубопровода. Расчетную площадь испарения принимал по п.В.1.3.4 ТКП (1 л жидкости разливается на 0,15 кв.м). По расчету получилась Дн для обеих установок(примерно: давление взрыва 0,19 кПа, размер зоны с конц. выше НКПР - 0,9 м, тепл.излучение на расст. 30 м.- 3,1 кВт/кв.м.). Но как-то никогда не видел резервуары и ТРК с такой низкой категорией! Что я не учел? Как выйти хотя бы на Вн? Спасибо!
|
Инженер (Могилёв, Беларусь)
|
|
|
Земский
|
Что я не учел? Вероятнее всего ошибка в определении углового коэффициента облученности, но вы не приводите расчёт. проверить не представляется возможным.
|
Кандидат химических наук (Ногинск, Россия)
|
|
|
Sonik
Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Что я не учел? Вероятнее всего ошибка в определении углового коэффициента облученности, но вы не приводите расчёт. проверить не представляется возможным. Спасибо за ответ! Коэффициент облученности не первый год считаем в Excel, да и вручную всем отделом несколько раз пересчитывали... Может, как-то увеличить площадь пролива?
|
Инженер (Могилёв, Беларусь)
|
|
|
Sonik
Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
|
Инженер (Могилёв, Беларусь)
|
|
|
|