Подскажите в таком вопросе:
Новое 9-ти этажное офисное здание.
Управляем полностью всеми системами: лифтами, подпор воды к кранам, вентиляторами вытяжными, дымоудаления, огнезадерживающими клапанами, клапанами дымоудаления.
Дымоудаление проходит только по коридору, в нем я увеличиваю кол-во датчиков, уменьшаю расстояние между ними.
Я считаю что если дымоудаление только идет по коридору то в остальных помещениях, кабинетах АПС и кол-во датчиков я оставляю прежним, без уменьшения.
Так ли это или нет?
Уменьшение расстояния в половину только для тех помещений, из которых производится дымоудаление, все правильно. И логично
я считаю что вы не правы
тут уже цитировалось СП 5.13130.2009
Формирование сигналов на управление в автоматическом режиме установками пожаротушения,
или дымоудаления, или оповещения, или инженерным оборудованием должно осуществляться при
срабатывании не менее двух пожарных извещателей,включенных по логической схеме «И».
Расстановка извещателей в этом случае должна производиться на расстоянии не более половины
нормативного, определяемого по таблицам 13.3—13.6 соответственно.
т.к.
даже если по датчикам в кабинетах вы не включаете дымоудаление, хотя это отделенное весьма спорно решение и отдельный вопрос, то уж включение СОУЭ у вас должна предусматирваться, посему во всех помещениях не мениее 2-Х если они адресные и выполняется требование СП
13.3.3 В защищаемом помещении или выделенных частях помещения допускается устанавливать один автоматический пожарный извещатель, если одновременно выполняются условия:
а) площадь помещения не больше площади, защищаемой пожарным извещателем, указанной в технической документации на него, и не больше средней площади, указанной в таблицах 13.3-13.6;
б) обеспечивается автоматический контроль работоспособности пожарного извещателя в условиях воздействия факторов внешней среды, подтверждающий выполнение им своих функций, и формируется извещение об исправности (неисправности) на приемно-контрольном приборе;
в) обеспечивается идентификация неисправного извещателя с помощью световой индикации и возможность его замены дежурным персоналом за установленное время, определяемое в соответствии с приложением О;
г) по срабатыванию пожарного извещателя не формируется сигнал на управление установками пожаротушения или системами оповещения о пожаре 5-го типа по [15], а также другими системами, ложное функционирование которых может привести к недопустимым материальным потерям или снижению уровня безопасности людей.
вот в коридоре наоборот если его ширина менее 3 м
13.3.10 При установке точечных дымовых пожарных извещателей в помещениях шириной менее 3 м или под фальшполом или над фальшпотолком и в других пространствах высотой менее 1,7 м расстояния между извещателями, указанные в таблице 13.3, допускается увеличивать в 1,5 раза.
отсюда если в коридоре (АПС) управляет чем либо то 1,5 /2 = 0,75 от нормативного.