Аэродинамический расчёт дымовой трубы. Методика расчёта?
|
Количество просмотров - 40994
(ссылка на эту тему)
|
|
|
Alek7y 7
|
Здорово, Людяки. Кто сможет помочь с аэродинамическим расчетом дымовой трубы. Условие: три котла, каждый мощностью 500 кВт, горелки в котлах вентиляторные, создают аэродинамический напор 7,5 мбар, сопротивление топки котла - 520 Па, отвод продуктов сгорания из каждого котла через газоход Ду300 (расположен на "макушке котла") и все эти три газохода сводятся в общий дымовой коллектор, окончание дымовой трубы на отметке +15.000 (это высота здания + 1 м).
- Вопрос, хватит ли аэродинамического напора горелки, чтобы продавить дымовые газы, через дымовую трубу, согласно схеме представленной в файле. Файл см. во вложении и какой из вариантов правильный?
|
Инженер (Донецк, Украина)
|
|
|
Hellriser

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Дымовая труба в любом случае должна работать под рязряжением. Дутьевой вентилятор горелки предназначен только для преодоления аэродинамического сопротивления котла. Сопртивление участка от котла до трубы преодолевается за счет самотяги дымовой трубы.
|
Инженер-теплоэнергетик (Магнитогорск, Россия)
|
|
|
Valery Anpilov
|
посмотрите вот этот пример - это решение задачи внешней аэродинамики - определения давления от ветровой нагрузки и решение прочностной задачи • "Комплексный расчет аэродинамического сопротивления и прочностных характеристик дымовой трубы " http://www.cae-services.ru/data/85M.pdf эту задачу можно "дополнить" и решить задачу внешней аэродинамики + задачу сопряженного теплообмена
|
Инженер-прочнист (Москва, Россия)
|
|
|
Anatoliy

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Объясните пожалуста!Аэродинамический расчет делается для отдельно стоящих котельных как я понял по СНип II-36-76.А для встроенных,пристроенных и крышных диаметр дымохода считается по приложению Ж ДБН В.2.5-20-2001, т.е по площади сечения дымохода,(или я не так понял), но у меня два котла с диаметром дымохода 180 мм каждый.Если считать по площади сечения дымохода, то дымовую трубу надо ставить 300 мм,а если по аэродинамическому, то 200 мм(что меня смущает) высота трубы 10 м.Так каким мне пользоватся расчетом-это надо для госэкспертизы.
|
Инженер-проектировщик (Северодонецк, Украина)
|
|
|
Anatoliy

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Котельная у меня отдельно стоящая.Раньше просто мне не приходилось делать аэродинамический расчет.
|
Инженер-проектировщик (Северодонецк, Украина)
|
|
|
Hellriser

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
1. Аэродинамический расчет дымовой трубы котельных установок выполняется согласно "Аэродинамический расчет котельных установок (нормативный метод)". Под ред. С.И. Мочана, 1977 2. Для бытовых котлов есть пример расчета дымохода Н.И. Пешехонов. Проектирование газоснабжения (примеры расчета)-1970 стр. 126 Пример расчета дымовой трубы для жаротрубного котла, работающего под наддувом
|
Инженер-теплоэнергетик (Магнитогорск, Россия)
|
|
|
Mp-1
Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Всё правильно !
|
Проектант (Минск, Беларусь)
|
|
|
Цэцэг
Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Здраствуйте. Я выбрала для котельной дымовую трубу с высотой 35 м диаметр 500 мм правильно ли это.
|
Инженер-энергетик (Улан-Батор, Монголия)
|
|
|
Цэцэг
Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Мощность котла 2.4 мВт
|
Инженер-энергетик (Улан-Батор, Монголия)
|
|
|
Hellriser

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Высота трубы не вибирается, а рассчитывается по аэродинамике и по рассеиванию вредных выбросов, по результатам расчет выбирается большая. Для такого котла труба высотой 35м это перебор, адекватно метров 15.
|
Инженер-теплоэнергетик (Магнитогорск, Россия)
|
|
|
Mp-1
Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
В идиале, Вам необходимо выполнить аэродинамический расчёт газоходов и дымовой трубы. Делать это необходимо на худшие условия (например, на режим работы на мазуте, если такой есть, так же желательно расчитать зимний и летний режимы). Исходя их этого вы получите высоту ДТ. Затем, полученную Вами высоту проверяют экологи на предмет рассеивания и ПДК. Как правило, они рекомендуют увеличить высоту.
|
Проектант (Минск, Беларусь)
|
|
|
Voljanka
Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Существует программа, выполняющая аэродинамический расчет газового тракта котельной. Вот ссылка на сайт разработчика http://tgsproekt.ru/aerodinam.html
|
Инженер-программист (Волгоград, Россия)
|
|
|
Rattlin
|
Коллеги! Не буду плодить тем - спрошу здесь. ТС думаю не против... Перепроверяю расчет ДТ. Исходная информация - два 3 МВт работают на одну трубу. Все результаты в прилагаемом файле. Длина газохода - обусловлена конструкцией. Смущает следующее: низковаты скорости в летнем режиме в случае работы одного котла со сниженной нагрузкой. Все другие варианты с изменением геометрических размеров (диаметры и высота- в разумных пределах) - сразу же валят самотягу практически в 0 или даже в минуса. Какие варианты еще могут быть? Делить на 2 трубы заказчик пока категорически не хочет.
|
ГИП (Энгельс, Россия)
|
|
|
Rattlin
|
Еще один нестандартный вопрос с дымовыми трубами. Кто-нибудь сталкивался с расчетом системы дымоудаления плавильных стационарных печей? Дано: газовая плавильная стационарная печь. Температура в камере сгорания 1200, мощность горелки 180кВт. Вопрос: какую температуру уходящих газов брать для расчета аэродинамики? Данных в паспорте - не имеется...
|
ГИП (Энгельс, Россия)
|
|
|
|