beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22487
  • Всего тем - 31253
  • Всего сообщений - 289550
Страниц: [1]   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Система управления дымоудолением на базе АПКП "Бирюза". Пример выполнения проекта?

Количество просмотров - 5610
(ссылка на эту тему)
Gooner
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
country
Сообщение #1 : 23 Марта 2012 года, 11:58
(ссылка на это сообщение)

Имеется 12-этажное здание гостиницы, на котором установлена АСПС на базе "Бирюзы" (6 приборов), все выводится на ВПУ.ПЦН.
Необходимо спроектировать систему управления дымоудалением, естественно на основе существующей АСПС.
планировал сделать так: поставить на каждом этаже МШ-4 (т.е. врезаться в существующий адресный шлейф) чтобы запускать клапаны дымоудаления, а также установить дополнительно МШ-4 для запуска вентиляторов приточки, вытяжки и т.д... НО, позвонил на РОВАЛЕНТ и там сказали, что реле на МШ-4 является локальным, т.е. программируется только по событиям той бирюзы в шлейф которой но установлен. Т.е. получается сработали допустим дымовые извещатели на 3-м этаже, реле на МШ (который находится в этом же шлейфе) срабатывает и запускается клапан ДУ, но необходимо еще запустить вентиляторы, запуск которых производится от МШ которые подключены к другой бирюзе...
в общем может у кого есть проект на бирюзе дымоудаления, или просто дайте совет (но лучше конечно проект))))))
заранее спасибо

Проектировщик ОПС (Минск, Беларусь)
Alextal
***
Куратор подраздела "Газовое, порошковое и аэрозольное пожаротушение"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 21 Сентября 2012 года, 09:59
(ссылка на это сообщение)

Используйте лучше не адресный шлейф с МШ-4 (не факт что есть свободные адреса, разрывать шлейф адресный - не очень хорошо), а магистральную линию с АБ-4У. Все схемы есть на сайте Ровалэнта. Проект, если еще актуально могу выслать. 100% работоспособность и возможность увязки АБ-4 с разных Берез с помощью скриптов.

Вообще, и МШ-4 можно увязать с разых Березок - просто Вас немного обманули... Ну леняться настройщики выполнять свою работу - вот и придумывают... Гворю - потому, что у меня окола 50 объектов по дымоудалению на Березках и многие уже запущены...

Бирюза - адресная система пожарной сигнализации - боюсь, что с экспертизой будут проблемы, если только все на МШ-4 не выполнять... Проще из Ровалэнтовского на КСО выполнить... А еще лучше на других системах, попроще, разрешенных для дымоудаления.

Инженер-проектировщик ПС, ОП, ОС, АПТ, ВН, КД (Минск, Беларусь)
Valand
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 21 Января 2013 года, 14:08
(ссылка на это сообщение)

Каких, например?

? (Солигорск, Беларусь)
Alextal
***
Куратор подраздела "Газовое, порошковое и аэрозольное пожаротушение"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 21 Января 2013 года, 14:28
(ссылка на это сообщение)

Вертикаль Авангарда - простая - все модули заточены ровно под дымоудаление
похожа - Сирена-С - то же!

Сирена С  Запспецтехсервис

Инженер-проектировщик ПС, ОП, ОС, АПТ, ВН, КД (Минск, Беларусь)
Valand
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 21 Января 2013 года, 14:50
(ссылка на это сообщение)

Спс, а примера проекта у Вас нет случайно... И что лучше Сирена или Вертикаль?

? (Солигорск, Беларусь)
Alextal
***
Куратор подраздела "Газовое, порошковое и аэрозольное пожаротушение"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
country
Сообщение #6 : 21 Января 2013 года, 15:29
(ссылка на это сообщение)

Пример проекта на Вертикали:

Инженер-проектировщик ПС, ОП, ОС, АПТ, ВН, КД (Минск, Беларусь)
Valand
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 21 Января 2013 года, 15:32
(ссылка на это сообщение)

Большое спасибо!  [улыбка]

? (Солигорск, Беларусь)
Alextal
***
Куратор подраздела "Газовое, порошковое и аэрозольное пожаротушение"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 21 Января 2013 года, 15:34
(ссылка на это сообщение)

С Сиреной С после прочтения руководства не сложно будет и самому разобраться..

Инженер-проектировщик ПС, ОП, ОС, АПТ, ВН, КД (Минск, Беларусь)
Екатерина Калачёва
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 06 Сентября 2019 года, 10:48
(ссылка на это сообщение)


Используйте лучше не адресный шлейф с МШ-4 (не факт что есть свободные адреса, разрывать шлейф адресный - не очень хорошо), а магистральную линию с АБ-4У. Все схемы есть на сайте Ровалэнта. Проект, если еще актуально могу выслать. 100% работоспособность и возможность увязки АБ-4 с разных Берез с помощью скриптов.

Вообще, и МШ-4 можно увязать с разых Березок - просто Вас немного обманули... Ну леняться настройщики выполнять свою работу - вот и придумывают... Гворю - потому, что у меня окола 50 объектов по дымоудалению на Березках и многие уже запущены...

Бирюза - адресная система пожарной сигнализации - боюсь, что с экспертизой будут проблемы, если только все на МШ-4 не выполнять... Проще из Ровалэнтовского на КСО выполнить... А еще лучше на других системах, попроще, разрешенных для дымоудаления.




Я являюсь молодым инженером-проектировщиком. Мне предстоит разработать проект по дымоудалению 11-этажного здания с уже имеющейся системой вентиляции.
С проектированием на базе оборудования "Ровалэнт" (АСПС "Бирюза") сталкиваюсь впервые.
До этого в проектировании мною была использована лишь система "Болид".
Не могли бы Вы прислать мне примеры готовых проектов, как когда-то предлагали другому форумчанину?

Инженер-проектировщик (Могилёв, Беларусь)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Пожарная безопасность»
автор: Файруза
19 Ноября 2024 года, 17:18

автор: APT
15 Ноября 2024 года, 10:27

15 Ноября 2024 года, 06:39

автор: Magny
12 Ноября 2024 года, 13:55

автор: Shvet
11 Ноября 2024 года, 12:41

автор: Shvet
29 Октября 2024 года, 15:52

автор: Alexander_ssg
23 Октября 2024 года, 06:53

автор: Алексей 13
21 Октября 2024 года, 15:31

автор: Dizel 2012
26 Сентября 2024 года, 11:33

автор: Dizel 2012
26 Сентября 2024 года, 10:08

автор: Dizel 2012
22 Сентября 2024 года, 20:50

автор: [MTL]
16 Сентября 2024 года, 16:12

автор: АВ
09 Сентября 2024 года, 16:16

автор: Mary LB
02 Сентября 2024 года, 14:24

автор: Taurustau
16 Августа 2024 года, 13:30


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1583, пользователей - 12
Имена присутствующих пользователей:
Evdbor, Shvet, Артуриан 11, APT, Земский, AnPo, Posetitel, Проектант 63, Regina, doctorRaz, 222SokoL222, Ernaton
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines