Опоры освещения запитаные ВЛИ около автодороги. На каком расстоянии надо ставить опоры?

Количество просмотров - 9918
(ссылка на эту тему)
Boodoon
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 28 Марта 2012 года, 22:02
(ссылка на это сообщение)

 Доброго всем времени суток!
Столкнулся со следующей дилеммой:
Проектирую освещение дворовых дорог жилого микрорайона. Ставлю стойки СВ110, на них венчающие кронштейны со светильниками. По опорам прокладывается СИП. Кроме освещения от этих опор ничего не запитывается. Выходит, что с одной стороны это опоры наружного освещения, а с другой - опоры ВЛИ...
И вот возник вопрос: какое расстояние от дорог(проездов) до опоры принимать:
-если считать как от опор освещения, то по п.6.3.8 ПУЭ можно взять 0,6 (0,3)м;
-если считать как от опор ВЛИ, то по п.2.4.90 ПУЭ, который отправляет нас в главу 2.5 (табл. 2.5.35), выходит минимум 2м.
А теперь еще усложним: как следует классифицировать промежуточные опоры данной линии, если на них будет отсутствовать светильник? что будет если от этой линии запитать, к примеру, ларек?

Здравый смысл подсказывает, что опоры будут относиться к опорам наружного освещения. НО формально получается, что нужно брать по худшему варианту, т.к. очень легко докалупаться до того, что это попадает под определение ВЛ... Как можно будет прикрыться в этом случае?

Инженер (Волгоград, Россия)
Юра 123
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 29 Марта 2012 года, 05:47
(ссылка на это сообщение)

Выбери СИП 4х...+ 1х ...( соответствующего сечения) , освещение и заодно фазу на ларёк.

Инженер (Омск, Россия)
Boodoon
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 29 Марта 2012 года, 08:20
(ссылка на это сообщение)

Спасибо, что откликнулись, Юра 123, но вопрос не в выборе марки/сечения проводов ВЛИ, ларек здесь чисто для примера возможной ситуации...

Инженер (Волгоград, Россия)
Алексс
***
Активный участник форумов

мой сайт
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 29 Марта 2012 года, 08:30
(ссылка на это сообщение)

как следует классифицировать промежуточные опоры данной линии, если на них будет отсутствовать светильник?

Как линия уличного освещения (она на этой опоре в другую не превратилась)

что будет если от этой линии запитать, к примеру, ларек?

А кто разрешит от линии уличного освещения такое сделать?

Главный инженер проектов (Электросталь, Россия)
Д м и т р и й
***
Куратор подраздела "Релейная защита и автоматика"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 29 Марта 2012 года, 09:18
(ссылка на это сообщение)

А кто разрешит от линии уличного освещения такое сделать?


Логичный вопрос [улыбка]

А по делу, то п.6.3.27 ПУЭ 7-е изд.:

Цитата
Воздушные линии наружного освещения должны выполняться согласно требованиям гл. 2.4.


а глава 2.4 - это как раз Воздушные линии электропередачи напряжением до 1 КВ, так что если вы идете кабелем к опорам, то ставьте опоры согласно п.6.3.8 ПУЭ, а если сеть освещения выполнена СИПом или голым проводом, то считайте ее как ВЛ(ВЛИ)

Главный специалист (Минск, Беларусь)
Boodoon
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 29 Марта 2012 года, 09:59
(ссылка на это сообщение)




А по делу, то п.6.3.27 ПУЭ 7-е изд.:

Цитата
Воздушные линии наружного освещения должны выполняться согласно требованиям гл. 2.4.


а глава 2.4 - это как раз Воздушные линии электропередачи напряжением до 1 КВ, так что если вы идете кабелем к опорам, то ставьте опоры согласно п.6.3.8 ПУЭ, а если сеть освещения выполнена СИПом или голым проводом, то считайте ее как ВЛ(ВЛИ)


Вот за это спасибо!!
Честно говоря думал, что где-то отписка есть, позволяющая опоры освещения с СИПом не рассматривать как опоры ВЛИ. Просто у нас по всему городу Волгограду опоры контактной сети и наружного освещения стоят на расстоянии редко превышающем 1м...

Инженер (Волгоград, Россия)
Д м и т р и й
***
Куратор подраздела "Релейная защита и автоматика"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 29 Марта 2012 года, 10:18
(ссылка на это сообщение)

Честно говоря думал, что где-то отписка есть, позволяющая опоры освещения с СИПом не рассматривать как опоры ВЛИ. Просто у нас по всему городу Волгограду опоры контактной сети и наружного освещения стоят на расстоянии редко превышающем 1м...


Ну случаи разные бывают, я сейчас вот делал ВЛИ 0,4 кВ в поселке, так там из-за очень стесненных условий (с обоих сторон дороги заборы стоят почти вплотную к дороги + с одной стороны еще газ идет), пришлось прижиматься почти на полметра к проезжей части, хорошо еще что там грунтовка и дорожная служба согласовала

Главный специалист (Минск, Беларусь)
Алексс
***
Активный участник форумов

мой сайт
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 29 Марта 2012 года, 11:10
(ссылка на это сообщение)

Глава 6.3
Источники света, установка осветительных приборов и опор
6.3.8. Опоры установок освещения площадей, улиц, дорог должны располагаться на расстоянии не менее 1 м от лицевой грани бортового камня до внешней поверхности цоколя опоры на магистральных улицах и дорогах с интенсивным транспортным движением и не менее 0,6 м на других улицах, дорогах и площадях. и т.д. (речь идет о опорах предназначенных именно для установок освещения)
а в пункте 6.3.27. Воздушные линии наружного освещения должны выполняться согласно требованиям гл. 2.4. речь идет о главе 2.4 в части расположения проводов, пересечений и т.д
У нас никогда вопросов по этому поводу не было конкретно про ВЛИ наружного освещения дорог, проездов и т.д.

Главный инженер проектов (Электросталь, Россия)
Boodoon
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 29 Марта 2012 года, 12:26
(ссылка на это сообщение)


6.3.27. Воздушные линии наружного освещения должны выполняться согласно требованиям гл. 2.4. речь идет о главе 2.4 в части расположения проводов, пересечений и т.д


Я извиняюсь, но с чего Вы взяли, что требования главы 2.4 распространяются только на то, что Вы описали? Почему и Откуда такая выборочность!?

Инженер (Волгоград, Россия)
Алексс
***
Активный участник форумов

мой сайт
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 29 Марта 2012 года, 14:03
(ссылка на это сообщение)

если считать как от опор ВЛИ, то по п.2.4.90 ПУЭ, который отправляет нас в главу 2.5 (табл. 2.5.35), выходит минимум 2м.

Я про это писал, если ВЛ или ВЛИ не для освещения дороги то тогда и см. таблицу 2.5.35. Если линия освещения- то глава 6.3, в части расстояния от опоры освещения до дороги ...

Главный инженер проектов (Электросталь, Россия)
Никнейм
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 10 Августа 2013 года, 20:02
(ссылка на это сообщение)

Прочитал тему, но все-таки не понял какое расстояние брать для опор освещения, запитаных СИП, если эти опоры предназначены только для освещения? [непонятно]

Инженер-электрик ( ? , Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1633, пользователей - 6
Имена присутствующих пользователей:
Mav, Данил С, Sasha 4312, Alltta, Ingenеr 2017, Александр ЭОМ
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines