Проект релейной защиты РТП. Можно ли фидер идущий на другую РТП использовать как ввод?

Количество просмотров - 2743
(ссылка на эту тему)
Алекс К
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 02 Апреля 2012 года, 09:16
(ссылка на это сообщение)

Есть РТП. Нам дано указание сделать проект на релейку.
Все стандартно 2 секции между ними секционник, 2 ввода на каждую секцию.
НО релейщик нам сказал, что один фидер идущий на другую РТП может использоваться как ввод. С него будет запитыватся РТП если питающая подстация погаснет.

Скажите люди добрые вы такое встречали? проектировали ? чтобы защита линии могла стать защитой ввода?

PS защиты МП Бреслер ТОР-100НТЗ

Инженер-наладчик, проектировщик (Москва, Россия)
Д м и т р и й
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 02 Апреля 2012 года, 10:10
(ссылка на это сообщение)

Скажите люди добрые вы такое встречали? проектировали ? чтобы защита линии могла стать защитой ввода?


На РП пока такого встречать не доводилось, только в линиях на реклоузерах, но в принципе если режимы сети предусматривают такое питание то почему бы и нет.

Главный специалист (Минск, Беларусь)
Алекс К
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 02 Апреля 2012 года, 11:48
(ссылка на это сообщение)

Да?!... я просто был немного в шоке от такого... Надо же будет переделывать цепи ЛЗШ УРОВ ..заводить сигналы на секционник. Обвязка меня пугает. Я еще не стал далеко вникать как это дело совместить. Но уже сейчас представляю какая каша получиться. Нечто вроде франкенштейна.

Инженер-наладчик, проектировщик (Москва, Россия)
Д м и т р и й
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 02 Апреля 2012 года, 15:20
(ссылка на это сообщение)

Да?!... я просто был немного в шоке от такого... Надо же будет переделывать цепи ЛЗШ УРОВ ..заводить сигналы на секционник. Обвязка меня пугает. Я еще не стал далеко вникать как это дело совместить. Но уже сейчас представляю какая каша получиться. Нечто вроде франкенштейна.


Ну я думаю если аккуратно все развести, то франкенштейна не получится [подмигиваю] только не забудте еще про реле направленной мощности

Главный специалист (Минск, Беларусь)
Асанёк
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 11 Июля 2014 года, 11:32
(ссылка на это сообщение)

Отдельную тему не создаю, вопрос имеется у меня. Есть ячейка 10 кВ подстанции, от неё отходит ВЛ на пару сёл, но ближе к концу линии к ней присоединяют КТП 10\0,4  и вместо нагрузки вешают несколько асинхронных ветро-турбин. От меня просят рассчитать и "настроить" панель Сириус 2 МЛ. В паспорте на неё указано: "1.2.3.3. Ступени МТЗ-1, МТЗ-2 и МТЗ-3 могут быть выполнены направленными, то есть срабатывать только при условии заданного направления мощности." Данных о оборудовании защиты на этих ветряках нет (только в паспорте на ВЭУ в схеме стоит АВ с уставками  It=400А и Ik=40kA, еще высылали схемы, там в КТП обычный выключатель ВА-88-37/400 I=0.9*400=360А (для ВЭУ 200кВт).
Вопрос: какие особенности в настройке работы панели Сириус это вызовет? (Макс. раб. ток линии зимой 35А, общая мощность новых генераторов 725 кВт.

? (Оренбург, Россия)
Pero
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 25 Февраля 2015 года, 12:55
(ссылка на это сообщение)

подобная ситуация и у меня..только мне попалось предприятие на котором уже выставлены защиты по схеме(Приложение 1).. я не пойму о какой селективности речь если при ТО гаснет несколько ТП внизу... Так же и по перегрузу.. Кто подскажет какая логика? какие НД применяются при проектировании данных схем, нужно разобраться. Трансы на всех ТП 1250 загрузка на ТП-1.5 и 1.6 1300А постоянно. СВ нормально отключены.
* Теплица №1.xls
(134 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 60]

Энергетик (Днепропетровск, Украина)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1552, пользователей - 6
Имена присутствующих пользователей:
Данил С, Sasha 4312, Alltta, Ingenеr 2017, Александр ЭОМ, Земский
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines