Прокладка проводов и кабелей в стальных трубах в земле вне зданий. Допускается ли?

Количество просмотров - 24508
(ссылка на эту тему)
KvonSS
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 09 Апреля 2012 года, 13:30
(ссылка на это сообщение)

Пункт ПУЭ 2.1.78. Прокладка проводов и кабелей наружной электропроводки в трубах, коробах и гибких металлических рукавах должна выполняться в соответствии с требованиями, приведенными в 2.1.63-2.1.65, причем во всех случаях с уплотнением. Прокладка проводов в стальных трубах и коробах в земле вне зданий не допускается.

А теперь вопрос могу ли я в стальной трубе прокладывать не провод а кабель? Суть вопроса как правильно трактовать данный пункт? И если все же можно использовать металлические трубы то почему нельзя для проводов?

Главный специалист (Кемерово, Россия)
Брумбурум
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 09 Апреля 2012 года, 13:41
(ссылка на это сообщение)

Хороший вопрос, и корни пускает тоже далеко, так же как, что есть кабель, а что провод. По свойски скажу что дело посути в изоляции и защите, но не всегда это явно. Кабель в трубе спокойно тянут, во взрывоопасном помещении иногда по другому тяжело, хотя предпочтительным бывает короб, в эксплуатации легче, но не всегда можно. А вот провод в метал трубе....хм... обычно штробы, плинтуса-короба, гофра и все такое :DЭто мое мнение и можете кинуть помидоркой [смех]

А да, еще суть вопроса корнями из прошлого, у нас щас обязаловка фаза ноль и земля (TN-S), более распространена TN-C-S, раньше же землю в проводке не выделяли, а вот в кабелях и корпус землили и в водной коробке (в барно, винтик заземления был), естественно разные режимы работы при аварии.

Инженер ( ? , Россия)
Д м и т р и й
***
Куратор подраздела "Релейная защита и автоматика"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 09 Апреля 2012 года, 14:03
(ссылка на это сообщение)

теперь вопрос могу ли я в стальной трубе прокладывать не провод а кабель?


Ну если очень захочется, то кабель можно [улыбка]

И если все же можно использовать металлические трубы то почему нельзя для проводов?


на мой взгляд, все дело в изоляции, которая у кабеля больше

Главный специалист (Минск, Беларусь)
Mav
***
Куратор


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #4 : 09 Апреля 2012 года, 15:58
(ссылка на это сообщение)

Суть вопроса как правильно трактовать данный пункт?

Дословно, как написано:
Прокладка проводов в стальных трубах и коробах в земле вне зданий не допускается.

И если все же можно использовать металлические трубы то почему нельзя для проводов?

Потому, что не разрешается:
Прокладка проводов в стальных трубах и коробах в земле вне зданий не допускается.

И не лезьте вы в дебри, читайте документы всегда с первой страницы и не додумывайте того, чего в нём  не написано.
Написано "люминь" - значит "люминь". Написано "нельзя" - значит "нельзя". Иначе работать некогда будет....

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Брумбурум
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 09 Апреля 2012 года, 17:53
(ссылка на это сообщение)

Mav Должен с вами не согласится. Если не лезть в дебри скучно и не интересно а по факту, зачем трубы то? Зачем короба, да еще разные, перфорированные и глухие? Нет, думать надо, иначе вообще диградируем. Было порядком проектов и кабель тянул ток в трубе, а есть и такая вещь что сторонники ложили под солнышком кабель. я им претензию предъявил, кабель то к ультрофиолету стоек? Сразу заложили в короб.Бывает весело и не до смеха. А вот провод я реально в метал трубе не видел и не слышал.

Инженер ( ? , Россия)
KvonSS
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 10 Апреля 2012 года, 11:45
(ссылка на это сообщение)

Еще в ПУЭ есть такой нюанс в таблице 2.1.2. Выбор видов электропроводок, способов прокладки и проводов и кабелей пункт скрытые электропроводки исключение № 2 Запрещается применение стальных труб и стальных глухих коробов с толщиной стенок 2 мм и менее в сырых, особо сырых помещениях и наружных установках. В общем вот такая делема. Трактовать требования ПУЭ можно по разному и как делать правильно непонятно. Лично я использую асбестоцементные и полиэтиленовые трубы так как считаю что требование неиспользования стальных труб связано с их более низкой коррозийной стойкостью.

Главный специалист (Кемерово, Россия)
Зам. Командующего
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 03 Марта 2016 года, 23:14
(ссылка на это сообщение)


теперь вопрос могу ли я в стальной трубе прокладывать не провод а кабель?


Ну если очень захочется, то кабель можно [улыбка]

И если все же можно использовать металлические трубы то почему нельзя для проводов?


на мой взгляд, все дело в изоляции, которая у кабеля больше

Нет, не в изоляции дело. Если вы немного поднапряжетесь) то вспомните что такое закон полного тока и такое понятие как гистерезис. Понятно, что суммарный поток в многожильном кабеле равен нулю, а в одножильном кабеле или же в проводе нет. При относительно больших токах в проводе труба будет сильно греться из-за перемагничивания и разрушать изоляцию провода в месте соприкосновения, ну или как минимум сильно увеличится активное сопротивление провода. Вот только, почему написали вне зданий не понятно.

Проектировщик (Москва, Россия)
Алексий I
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 04 Марта 2016 года, 06:20
(ссылка на это сообщение)

Ну Вы и некропостер))) Последнее сообщение то было почти 4 года назад)))

Проектировщик (Новосибирск, Россия)
Posetitel
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 04 Марта 2016 года, 09:10
(ссылка на это сообщение)


Нет, не в изоляции дело. Если вы немного поднапряжетесь) то вспомните что такое закон полного тока и такое понятие как гистерезис. Понятно, что суммарный поток в многожильном кабеле равен нулю, а в одножильном кабеле или же в проводе нет. При относительно больших токах в проводе труба будет сильно греться из-за перемагничивания и разрушать изоляцию провода в месте соприкосновения, ну или как минимум сильно увеличится активное сопротивление провода. Вот только, почему написали вне зданий не понятно.

Дело в том, что допускается прокладка кабеля в разрезанной трубе. Перемагничивание от этого никуда не девается.
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 04 Марта 2016 года, 09:20
(ссылка на это сообщение)

Поспорю с Зам.Командующего. Явление гистерезиса в первую очередь нагревает сам проводник не зависимо провод это или кабель, тут чем больше сечение тем больше нагрев, поэтому чем больше сечение тем меньше удельная проводимость проводника и лучше его сделать многожильным. Далее- эл.магнитный поток рассеивания вокруг одиночного проводника не так велик чтобы перегреть трубу, а в 2х жильном проводе токи в проводниках текут в противоположенных направлениях компенсируя потоки рассеивания. Все запреты на счет мет. трубы только из-за ее коррозии и слабой изоляции провода

Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
Зам. Командующего
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 04 Марта 2016 года, 09:45
(ссылка на это сообщение)



Нет, не в изоляции дело. Если вы немного поднапряжетесь) то вспомните что такое закон полного тока и такое понятие как гистерезис. Понятно, что суммарный поток в многожильном кабеле равен нулю, а в одножильном кабеле или же в проводе нет. При относительно больших токах в проводе труба будет сильно греться из-за перемагничивания и разрушать изоляцию провода в месте соприкосновения, ну или как минимум сильно увеличится активное сопротивление провода. Вот только, почему написали вне зданий не понятно.

Дело в том, что допускается прокладка кабеля в разрезанной трубе. Перемагничивание от этого никуда не девается.

Продольно разрезанной? Ну так) о каком перемагничивании речь тогда вообще?) нагрев почему вообще происходит: ток в проводнике создает поток, который индуцирует ток в трубе. а сильный нагрев происходит из-за остаточной намагничиваемости металлической трубы и совершения работы чтобы преодолеть эту намагничиваемость при изменении полярность тока, те каждый полупериод. Если разрезать трубу, то получается воздушный зазор, те нет пути протекания тока и ни о каком перемагничиваемости не может идти и речи.

Проектировщик (Москва, Россия)
Зам. Командующего
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 04 Марта 2016 года, 09:49
(ссылка на это сообщение)


Поспорю с Зам.Командующего. Явление гистерезиса в первую очередь нагревает сам проводник не зависимо провод это или кабель, тут чем больше сечение тем больше нагрев, поэтому чем больше сечение тем меньше удельная проводимость проводника и лучше его сделать многожильным. Далее- эл.магнитный поток рассеивания вокруг одиночного проводника не так велик чтобы перегреть трубу, а в 2х жильном проводе токи в проводниках текут в противоположенных направлениях компенсируя потоки рассеивания. Все запреты на счет мет. трубы только из-за ее коррозии и слабой изоляции провода

Не обижайтесь, но у Вас какая-то каша в голове) разберитесь в определениях и основных физических понятиях и явлениях в области электричества.

Проектировщик (Москва, Россия)
Posetitel
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 04 Марта 2016 года, 09:54
(ссылка на это сообщение)




Нет, не в изоляции дело. Если вы немного поднапряжетесь) то вспомните что такое закон полного тока и такое понятие как гистерезис. Понятно, что суммарный поток в многожильном кабеле равен нулю, а в одножильном кабеле или же в проводе нет. При относительно больших токах в проводе труба будет сильно греться из-за перемагничивания и разрушать изоляцию провода в месте соприкосновения, ну или как минимум сильно увеличится активное сопротивление провода. Вот только, почему написали вне зданий не понятно.

Дело в том, что допускается прокладка кабеля в разрезанной трубе. Перемагничивание от этого никуда не девается.

Продольно разрезанной? Ну так) о каком перемагничивании речь тогда вообще?) нагрев почему вообще происходит: ток в проводнике создает поток, который индуцирует ток в трубе. а сильный нагрев происходит из-за остаточной намагничиваемости металлической трубы и совершения работы чтобы преодолеть эту намагничиваемость при изменении полярность тока, те каждый полупериод. Если разрезать трубу, то получается воздушный зазор, те нет пути протекания тока и ни о каком перемагничиваемости не может идти и речи.

в том то и дело, что магнитный поток от тока в кабеле не пересекает поперечное сечение трубы, поэтому и ток в трубе не возникает, соответственно и продольный распил (воздушный зазор) никак не влияет на нагрев
Зам. Командующего
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 04 Марта 2016 года, 11:01
(ссылка на это сообщение)





Нет, не в изоляции дело. Если вы немного поднапряжетесь) то вспомните что такое закон полного тока и такое понятие как гистерезис. Понятно, что суммарный поток в многожильном кабеле равен нулю, а в одножильном кабеле или же в проводе нет. При относительно больших токах в проводе труба будет сильно греться из-за перемагничивания и разрушать изоляцию провода в месте соприкосновения, ну или как минимум сильно увеличится активное сопротивление провода. Вот только, почему написали вне зданий не понятно.

Дело в том, что допускается прокладка кабеля в разрезанной трубе. Перемагничивание от этого никуда не девается.

Продольно разрезанной? Ну так) о каком перемагничивании речь тогда вообще?) нагрев почему вообще происходит: ток в проводнике создает поток, который индуцирует ток в трубе. а сильный нагрев происходит из-за остаточной намагничиваемости металлической трубы и совершения работы чтобы преодолеть эту намагничиваемость при изменении полярность тока, те каждый полупериод. Если разрезать трубу, то получается воздушный зазор, те нет пути протекания тока и ни о каком перемагничиваемости не может идти и речи.

в том то и дело, что магнитный поток от тока в кабеле не пересекает поперечное сечение трубы, поэтому и ток в трубе не возникает, соответственно и продольный распил (воздушный зазор) никак не влияет на нагрев

Поток  проходит по трубе как раз и намагничивает ее, ну все понятно же. процессы идентичны с процессами в магнитопроводе трансформатора.

Проектировщик (Москва, Россия)
Posetitel
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 04 Марта 2016 года, 11:12
(ссылка на это сообщение)


Поток  проходит по трубе как раз и намагничивает ее, ну все понятно же. процессы идентичны с процессами в магнитопроводе трансформатора.

Магнитный поток проходит по трубе, все верно. Но продольный распил трубы этот поток не убирает, он всего лишь немного уменьшается за счет увеличения магнитного сопротивления на величину этого зазора. Токи в трубе от такого потока будут продольные. Т.е. продольный распил принципиально не отменит данных токов, максимум сможет незначительно изменить величину.
Страниц: [1] 2  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 519, пользователей - 6
Имена присутствующих пользователей:
Александр ЭОМ, Земский, Mav, World of PUMPS, УЦ РЕСУРС, Данил С
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines