Сообщение #1 : 12 Апреля 2012 года, 08:03
(ссылка на это сообщение)

Привествую.
Подскажите пожалуйста выход из сложившейся ситуации:
Сваи С120-35-9.1.У размер 350х350х12000, размер наибольшего сечения (диагонали) соответственно 494,9
Перед забивкой пробурена скважина d=450 мм
Работа проводилась в вечномерзлых грунтах
Является ли диаметр скважины нарушением СНиП 2.02.04-88 п.3.20 "В" ((в) бурозабивные - сваи сплошные и полые, рассчитанные на восприятие ударных нагрузок и погружаемые забивкой в лидерные скважины, диаметр которых меньше наибольшего поперечного сечения сваи; допускаются к применению в пластичномерзлых грунтах без крупнообломочных включений на основании пробных погружений свай на данной площадке;)
Заказчик не принимает исполнительную ссылаясь на этот пункт СНиПа, по причине нарушения
Можно ли что то противопоставить его аргументам?
Заранее всем благодарна!

? (Курган, Россия)
Руссейс
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 12 Апреля 2012 года, 08:31
(ссылка на это сообщение)

Противопоставте Заказчику пробное погружение свай. Только на этом основании можно принять или отклонить исполнительную схему.



Проектировщик ПГС ( ? , Россия)
Julija
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 12 Апреля 2012 года, 08:37
(ссылка на это сообщение)

Это и было пробное погружение свай - 3 буроопускным, 3 бурозабивным
Теперь исполнительная висит в воздухе

? (Курган, Россия)
Руссейс
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 12 Апреля 2012 года, 10:31
(ссылка на это сообщение)

Результаты пробных погружений соответствуют требованиям СНиПа?
Какие аргументы у Заказчика?

Проектировщик ПГС ( ? , Россия)
Julija
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 12 Апреля 2012 года, 11:40
(ссылка на это сообщение)

испытания прошли успешно, требованиям соответствуют

аргументы у заказчика такие, цитата: "Бурение скважин под погружение свай бурозабивным способом выполнено диаметром 380-450 мм, в нарушение СНиП 2.02.04-88 п. 3.20 (В). Необходимо бурение скважин диаметром меньше поперечного сечения сваи."

свая 350х350 - отсюда наибольший размер поперечного сечения 494,9 мм, а размер пробуренной скважины 450.
Или сечение наименьшее берется? тогда сечение будет 350 и скважина должны быть 330 мм

? (Курган, Россия)
Руссейс
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 12 Апреля 2012 года, 12:54
(ссылка на это сообщение)

Повидимому Заказчик опасается, что боковые поверхности  не включатся в несущую способность свай.
Испытайте сваи пробного погружения на несушую способность и сравните  с проектной несущей способностью свай.
В данном случае фактическая несущая способность свай это основной критерий.

Проектировщик ПГС ( ? , Россия)
Lesandro
***
Куратор подраздела "Управление проектами"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 12 Апреля 2012 года, 14:33
(ссылка на это сообщение)

свая 350х350 - отсюда наибольший размер поперечного сечения 494,9 мм, а размер пробуренной скважины 450. Или сечение наименьшее берется? тогда сечение будет 350 и скважина должны быть 330 мм

диаметр лидерной скважины должен быть равным (не более) стороне квадратной сваи и до на 150мм меньше стороны квадратной сваи или диаметра круглой, причем заглубление конца сваи должно быть глубже лидерной скважины не менее чем на 1м. думаю и у Вас тоже, поэтому предполагаю, что Вы нарушили нормы (хотя у нас нет вечномерзлых грунтов - так что на 100% не уверен)


Инженер (Гродно, Беларусь)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Строительном форуме
автор: VadGKorn
24 Октября 2024 года, 21:35

автор: Welas
23 Октября 2024 года, 14:36

автор: MDiana
21 Октября 2024 года, 20:37

автор: FSKRF
17 Октября 2024 года, 14:37

автор: ННК
10 Октября 2024 года, 11:36

автор: Чишмы
10 Октября 2024 года, 11:30

автор: Чишмы
07 Октября 2024 года, 20:55

автор: kmzrules
21 Сентября 2024 года, 13:33

автор: Oppa 100
11 Сентября 2024 года, 10:55

автор: Raman
30 Августа 2024 года, 18:19

автор: DCRoman
19 Августа 2024 года, 11:02

автор: IrinaPTO
16 Августа 2024 года, 16:34

автор: Ixion
16 Августа 2024 года, 01:58

автор: DenKLJ