Заземление брони оптического кабеля в колодце. Необходимо ли выполнять?
|
Количество просмотров - 8493
(ссылка на эту тему)
|
|
|
Сункар
Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Добрый день! Имеется такая ситуация - небронированный оптический кабель подходит к городу в трубке и в первом колодце городской кабельной канализации переходит на оптический кабель с броней из гофрированной стальной ленты, и далее уже этот бронированный кабель прокладывается по существующей кабельной канализации до здания АТС. В здании АТС в помещении шахты броня этого кабеля заземляется на специально установленную шину заземления - в этом вопросов нет. Вопрос в том, нужно ли заземлять этот бронированный кабель с другой стороны, т.е. в первом колодце? Необходимы ссылки на нормативные документы, просто нигде не могу найти требование о заземлении брони кабеля с двух сторон, тем более в колодце...
|
? (Алматы, Казахстан)
|
|
|
Картер
|
А слабо страну указать? А то мы сейчас все ринулись искать, а вам наши старания окажутся ненужными ввиду разницы географического действия нормативно-технической базы.
Задавайте вопросы конкретнее!!! Как вектор мысли – юзайте ПУЭ. Оно более интернациональнее, в разделе Заземление.
|
Инженер-проектировщик ОПС и связи ( ? , Беларусь)
|
|
|
Сункар
Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Картер, вообще-то страну я в своем профиле указал. Просто в Казахстане по этому вопросу нет нормативной базы - со времен СССР ничего не выпускалось, поэтому полюбому придется ссылаться на что-то беларусское или российское... В ПУЭ есть требование о заземлении брони телекоммуникационных кабелей на вводе в здания, в этом вопросов нет, вопрос про заземление в колодце...
|
? (Алматы, Казахстан)
|
|
|
Картер
|
Могу дать ссылку на скачивание белОрусских ТНПА по связи.
|
Инженер-проектировщик ОПС и связи ( ? , Беларусь)
|
|
|
Сункар
Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Не откажусь от такой ссылки
|
? (Алматы, Казахстан)
|
|
|
Картер
|
ссылка в личке. обратите внимание на ТКП 211-2010 п.13.26, может это оно.
|
Инженер-проектировщик ОПС и связи ( ? , Беларусь)
|
|
|
Сункар
Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Картер, к сожалению ссылка не открывается, пишет что страница была удалена... Нет ли другой ссылки?
|
? (Алматы, Казахстан)
|
|
|
Картер
|
ТКП 211-2010 скинул на почту
|
Инженер-проектировщик ОПС и связи ( ? , Беларусь)
|
|
|
AleksNet

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
КИП ставится: 1. Через каждые 15-20км(3-4 строительных длины); 2. При переходе с кабеля на кабель(диэлектрический на металлический и на оборот); 3. При переходе кабеля из канализации в грунт и на оборот.(В канализации КИП не ставится,только в грунте)
|
? (Красноярск, Россия)
|
|
|
Zoro
|
КИП ставится: 1. Через каждые 15-20км(3-4 строительных длины); 2. При переходе с кабеля на кабель(диэлектрический на металлический и на оборот); 3. При переходе кабеля из канализации в грунт и на оборот.(В канализации КИП не ставится,только в грунте)
Последнее спорно... просто смотри- 1-2 км по канализации и дальше идет грунт-ради того чтобы соблюсти это 3тье условие - надо ставить кип? нет конечно... генератор ставят на станции и через 3-14 км его отлично слышится... Дальше опять кип...
|
Специалист ВОЛС (Армавир, Россия)
|
|
|
Mikhail 88

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Для Казахстана есть ПУЭ.... глава 1.7 про заземление... также в ПУЭ в разделе прокладка кабеля с металлическим содержанием (раздел 2.3.71) ссылаются на главу 1.7
|
Инженер (Петропавловск, Казахстан)
|
|
|
|
|